变电站运行管理标准
1 总则
1.1 本标准旨在规范中国南方电网有限责任公司(以下简称南方电网公司)变电运行班组的中心工作,规范变电站管理,达到变电运行业务和工作要求相对统一之目的,提高安全生产管理水平。
1.2 本标准适用于南方电网公司110kV及以上变电站、开关站、换流站(统称变电站,下同)的运行管理工作和新、改、扩建工程。35kV变电站参照本标准执行。
1.3 在南方电网公司变电站从事变电运行工作的有关人员、领导应熟悉并遵循本标准。
1.4 在南方电网公司变电站生产、维护工作的人员必须遵守本标准的相关规定。
1.5 在南方电网公司变电站进行检查、评比工作,遵照本标准相关内容。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国电力法
GB 50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准
DL 408-91电业安全工作规程(发电厂和变电站部分)
Q/CSG2 0001-2004变电运行管理标准
Q/CSG1 0010-2004输变电设备状态评价标准
Q/CSG1 0007-2004电力设备预防性试验规程
Q/CSG1 0004-2004电气工作票技术规范(发电、变电部分)
Q/CSG1 0006-2004电气操作导则
Q/CSG1 0001-2004 变电站安健环设施标准
南方电网公司《调度管理规定》
南方电网公司《调度运行操作管理规定》
南方电网公司《视觉识别系统管理手册》
南方电网公司《交接班标准》
南方电网公司《缺陷管理标准》
南方电网公司《防止电气误操作闭锁装置管理规定》
3 术语和定义
3.1 集控中心
负责管辖范围内无人值班变电站监视、遥控、遥调、巡视、现场操作和日常维护工作的班组。
3.2 监控中心
负责管辖范围内无人值班变电站集中监视及遥控、遥调操作的班组。
3.3 巡维中心
负责管辖范围内1个或多个变电站的巡视、操作和日常维护工作的班组。
3.4 变电运行业务
围绕变电设备运行开展的各项管理工作,主要业务包括:生产计划管理、设备管理、安全管理、技术管理、变电站运行管理等。
3.5 变电运行部门
是变电运行业务实施主体,是变电运行管理的直接责任者,具体形式如下:变电部、变电管理所、变电巡维部、变电工区等。
3.6 变电运行班组
具体负责变电站运行管理的生产班组,包括集控中心、监控中心、巡维中心和有人值班
变电站。
3.7 变电运行人员
具体负责变电站运行管理的生产人员,包括集控中心、监控中心、巡维中心和有人值班
变电站中从事监控、巡维、操作及管理的人员。
3.8 常规巡视
指对设备、环境进行外观检查。
3.9 标准化巡视
指将管辖设备按单元(有人值班站)或按站(无人值班变电站)划分巡视周期,轮换对设
备进行外观检查、开箱检查、简单清扫维护和测温等工作。
4 变电运行管理模式
4.1 变电运行管理分有人值班变电运行管理和无人值班变电运行管理两种模式。
4.2 500kV变电站、220kV枢纽(重要)变电站宜采取有人值班变电运行管理模式。
4.3变电站设备具备遥控、遥信、遥测和遥调功能情况下,可采取无人值班变电运行管理模式。
4.3.1 无人值班变电站运行管理可采取“集控中心”或“监控中心+巡维中心”模式。
4.3.2 集控中心或巡维中心到达所辖变电站行车时间不宜超过40分钟。
4.3.3 一个集控中心所管理的变电站不宜超过15座。
4.3.4 监控中心的一个监控子站监控的变电站不宜超过15座。
4.3.5 一个巡维中心所管理的变电站不宜超过15座。
5. 班组运行人员配置、工作职责和值班方式
5.1 有人值班变电站运行人员配置
表1 有人值班变电站变电运行人员配置表
变电站类型
定员(人/站) 大型 中小型
换流站 18
500kV变电站 18 14
220kV变电站 11 10
110kV变电站 7
14 7
5.2 集控中心变电运行人员配置
表2 集控中心变电运行人员配置表
变电站类型定员 中心站定员(人/站) 无人值班站定员(人/站)
500kV变电站 10 6
220kV变电站 4.6 2.8
110kV变电站 4 2.2
35kV变电站 ——1.6
注:集控中心变电运行人员最低配置17人。
5.3 监控中心变电运行人员配置
表3 监控中心变电运行人员配置表
变电站类型 定员(人/站)
500kV变电站 1.6
220kV变电站 0.8
110kV变电站 0.4