v1.0 可编辑可修改 沪昆客专江西段CRTSⅡ型板式无砟轨道工程

梁面防水层施工作业指导书

1.适用范围

适用于沪昆客专江西段站前工程二混凝土桥面喷涂聚脲防水层施工。 2.作业准备

内业准备 (1)技术依据

a、《客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件》(科技基(2009)117号)。

b、国家、铁道部现行客运专线设计、验收标准及相关的质量、安全规范等。 c、相关设计图纸及技术交底资料

(2)防水层施工前,技术人员对施工图纸及相关通用图纸和规范进行认真阅读、熟悉,掌握防水层施工的设计要求验收标准,制定施工作业方案、安全保障措施及应急预案。对施工作业人员进行岗前技术、安全培训和考核,合格后持证上岗。对考核合格的人员进行技术交底。

外业准备

修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 施工前对梁体表面强度、平整度、清洁度、粗糙度、表面缺陷等项目进行核实。对不满足技术标准的项目进行修整,修整后其质量满足《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》和设计要求,方可进行防水层作业,见表2-1。

表2-1 基层表面处理的检验项目、标准、检测仪器

项 目 表面强度 技术标准 满足梁体强度设计指标(≥50MPa) 用4m长靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于3mm;满足当桥面某处平整度不能满足3mm/4m但在8mm/4m范围平整度 内时,可用1m尺进行复检量测,如满足2mm/1m要求的,则可以评判该处平整度合格 4m靠尺 检测仪器 回弹仪 11

v1.0 可编辑可修改 彻底清除油脂、灰尘、污物、脱模剂、浮浆和松散的表层,清洁度 不得有空鼓、松动、蜂窝麻面、浮渣、浮土和油污。 粗糙度 含水率 有效创面大于95%,粗糙度SP3-SP4 低于7% GSP对照版 目测 目测 注:梁面含水率测试方法,采用1m2的塑料薄膜铺在待测基面上,四周用胶带密封,3h~4h后掀开薄膜,观察薄膜及待测基层表面,如有水珠或基层颜色加深,则含水率较高,反之,含水率较低并视为合格。

图2-1 梁面平整度测量

原材料及机械设备准备

喷涂主要材料、辅助材料的种类和技术条件符合设计要求。

喷涂主材纯聚脲防水材料属于甲供物资。严格纯聚脲防水材料进场检验。必须按照验收标准和技术条件要求,与监理人员一起对进场的每批纯聚脲防水材料进行检查验收,合格后方可接受。按规定频次进行取样抽检,自己不能做的检测试验项目,必须委托有资质的单位进行,不得漏检少检。发现不合格的不得接受并清退出场,做好不合格记录台帐。

任何新选厂家;转厂生产、生产材料和工艺有变化、用户对产品质量有疑问或有要求时要重新进行检验。

喷涂前检查喷涂材料相应的产品合格证、检验报告等质量证件。 机械设备进场报验完毕,设备运转正常。 聚脲防水层喷涂试验段

桥面聚脲防水层施工推行“试验先行,首件验收”制度。选择5孔梁进行聚脲防水层喷涂试验,确定与喷涂材料、梁面基材、环境温度、湿度、喷涂温度、喷涂压力、喷涂速

22

v1.0 可编辑可修改 度、检测有关的工艺参数,验收合格后方可全面施工。

验收程序按施工单位自验、监理单位初验、指挥部复验三步进行。 3.技术要求

防水层系统构造

CRTSⅡ型板式无砟轨道结构的桥面防水采用全桥面防水方式,防水体系设计为:防护墙内侧轨道板底座下喷涂2.0mm厚聚脲防水涂料,底座板以外喷涂1.8mm厚聚脲防水涂料加0.2mm厚脂肪族聚氨脂面层,桥面防水层总厚度不得小于2.0mm,如下图。

C40纤维混凝土保护层聚氨酯防水涂料厚≥2mm基层处理剂桥面混凝土基层脂肪族聚氨酯面层厚≥0.2mm喷涂聚脲防水涂料厚≥2mm喷涂聚脲防水涂料厚1.8mm基层处理剂桥面混凝土基层基层处理剂桥面混凝土基层轨道板铺设区域梁体中心线轨道板铺设区域

图3-1 防水层构造图

防水层施工的材料

聚脲防水层由底涂、修补腻子、喷涂聚脲弹性防水涂料、脂肪族聚氨酯涂料、搭接专用粘结剂组成,均由专业厂家生产。 4.施工程序与工艺流程

为最大程度上避免后续施工对聚脲防水层造成的破坏,防水层施工采用两次施工。第一次进行轨道板底座下(包含施工搭接15~20cm)共约3.4m宽部分的聚脲层施工;第二次待铺板完成后,对底座板中间部位以及底座板与防护墙之间梁面进行第二次喷涂施工,并在其表面涂装脂肪族面层。

施工程序

每个施工单元为一个完整的作业区,包含五个作业区段:基层处理施工(必要的修补)区段、底涂施工区段、喷涂聚脲防水涂料施工区段、脂肪族聚氨酯面层施工区段、检测验收区段。

33

v1.0 可编辑可修改 施工程序为:施工准备→抛丸处理→第一次底涂施工→基层修补→第二次底涂施工→喷涂聚脲防水涂料→面漆施工→检验验收。

防水层施工工艺流程图 详见图4-1所示。 5.施工要求

抛丸处理

(1)混凝土属于松散体,对其抛丸可以去除浮浆和起砂,形成100%创面,暴露混凝土孔洞和缺陷,增强防水材料在表面的附着力并提供一定的渗透效果。抛丸即指通过机械的方法把丸料(钢丸或钢砂) 以很高的速度和一定的角度抛射到工作表面上,让丸料冲击工作表面,然后在机器内部通过配套的吸尘器的气流清洗作用,将丸料和清理下来的杂质分别回收,并且使丸料可以再次利用的技术。机器配有除尘器,提供内部负压以及分离气流,并做到无尘、无污染施工。

44

v1.0 可编辑可修改 施工准备抛丸处理不合格验收合格第一次底涂施工基层修补第二次底涂施工不合格修补验收合格喷涂聚脲防水涂料不合格修补验收合格底座板施工面漆施工(暴露部分)不合格修补验收合格下一道工序 图4-1 防水施工工艺流程

(2)基层处理设备采用抛丸机进行桥面混凝土抛丸基层处理。