1.工程概况
本工程位于光明办事处,将在观光路联大工业区及白花片区、富安侨新花园片区、迳口村部分地势偏高片区等三个区域各建设1个消防加压泵站,并在9条规划市政道路和31条非规划道路上新建消防供水管约18.25KM。
二、工期要求
施工总工期为180日历天,开工日期以开工令为准。
三、质量要求
质量标准:单位工程达到合格工程标准。 2.管线保护方案
根据场地使用要求,与燃气管线相交位置大多为施工用地。施工区域内燃气管辖主要荷载为施工车辆和运输车碾压,容易对地下管线造成破坏,必须对施工区域内地下管线需加以重点保护。
我项目部经理为燃气管线保护第一责任人。各工区负责人为管线保护直接负责人,监督各项保护方案执行。
(1)坚持按照政府和燃气公司有关要求办理相关手续和对燃气管线监护,要求燃气管线相关部门进行现场交底监护工作。
(2)施工前,根据业主和地下管线相关单位提供燃气管线资料采用物探手段对施工范围管线进行确认,并且开挖探沟,摸清管线位置、深度、直径,在施工图上明确标明。
(3)在施工范围内燃气管线所在位置设立标识牌,沿管线走向每隔3米设立一处标识牌,标明管线名称,并按要求标出禁止开挖范围。
(4)管理人员要与现场直接操作人员交底到位,一定要将燃气管线保护重要性贯穿到每一个现场施工人员。并严格现场监管,如因管理不善,措施不当而造成事故有关人员,项目部将进行严格处理,严防施工机械破坏管线造成不必要事故。燃气管线若受到破坏则后果不堪设想,必须确保燃
1 / 13
气管道安全。涉及管线处施工时,我方将设专人针对管线安全,进行组织施工。
(5)严格执行燃气管线相关部门对临近管线施工要求。
(6)定期召开与燃气管线相关部门配合会,随时掌握燃气管线情况,为施工服务。
(7)在施工期间进行连续沉降观测,频率为每周二次,需要时适当加密,如发现特殊情况及时停止施工,在查明原因及采取措施后才能继续施工 。
(8)施工中如发现燃气管线有异常现象或管位有差异,可能对管线安全和维修产生影响时应立即停止施工,同时与燃气管线相关部门联系,落实保护管道措施后方可继续施工。
(9)燃气管线保护范围内施工前后拍摄影像资料。
(10)重点保护燃气管线采用人工开挖探明沟,直至管线全部暴露,填埋后树立标识并对地表进行硬化处理。道路施工,脚手架需在燃气管线上方搭硬化并搭设工字钢,避免道路施工荷载直接传递到燃气管线。施工便道下方如有燃气管线,要进行地面硬化并铺设钢板,防止大型施工车辆对燃气管线影响。
(11)现场施工人员及管理人员要认真学习熟悉燃气管线保护方案,服从管线产权单位人员管理,保证燃气保护措施和应急预案可以执行到位。 3.应急抢险领导组织机构及职责 3.1应急抢险领导组织机构
2 / 13
安全主任:何建刚 总指挥:罗共 电话: 燃总专家顾问组 生产副经理:武军贵 项目总工:李建民 应急抢险组 王大中 报警警戒组 杨彪 通讯联络组 曹珍 疏散引导组 刘开云 救护组 刘丹 物资设备组 曾瑶 现场抢险负责人:洪英展 电话: 5.2职责 现场全体施工和管理人员 (1)总指挥:负责确定现场潜在安全事故和紧急情况,组织制定现场燃气管线防护应急和响应预案,落实各项应急准备工作,并定期组织进行燃气管线应急演练;在发生事故和紧急情况时,进行现场安全事故和紧急情况评估,组织现场应急抢险救援,及时向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况;做好应急救援处理协助工作;组织做好事故现场保护及善后处理工作。
(2)安全主任:主要任务是配合总指挥工作,对日常保护工作进行监督
3 / 13