好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高支模施工方案(专家论证)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

满足要求 五、次梁验算

次梁承受的荷载为:

q=aS=266.667×25.092=6691.208N/m qk=aSk=266.667×19.2=5120.006N/m

由于次梁为水平向,所以可以按三跨连续梁计算,跨度取对拉螺栓横向间距。

1、抗弯强度验算

(图6) 承载能力极限状态受力简图

(图7) 梁弯矩图

Mmax=0.075kN·m

σ=Mmax/W=0.075×106/(85.333×1000)=0.882N/mm2≤[f]=13N/mm2

满足要求

2、抗剪强度验算

(图8) 次梁剪力图(kN)

Vmax=1.299kN

τ=VmaxS0/(Ib)= 1.299×103×62.5×103/(341.333×104×5×10)=0.476N/mm2≤[fv]=1.4N/mm2

满足要求

3、挠度验算

(图9) 正常使用极限状态受力简图

(图10)

次梁变形图

ν=0.093mm≤[ν]=600/400=1.5mm

满足要求

4、支座反力计算 Rmax=2.328KN Rmaxk=3.552KN

六、主梁验算

主梁按连续梁计算,又因为主梁端部有悬挑部分,故可按有悬挑的连续梁计算,计算简图如下:

(图11)

承载能力极限状态受力简图

1、抗弯强度验算

(图12)

主梁弯矩图

Mmax=0.612kN·m

σ=Mmax/W=0.612×106/(8.986×1000)=68.115N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求

2、抗剪强度验算

(图13)

主梁剪力图

Vmax=3.832kN·m

τ=VmaxS0/(Ib)= 3.832×1000×6.084×103/(21.566×104×1.2×10)=9.009N/mm2≤[fv]=120N/mm2

满足要求

3、挠度验算

(图14)

正常使用极限状态受力简图

(图15)

主梁变形图

ν=0.823mm≤[ν]=600/400=1.5mm

满足要求

4、支座反力计算

对拉螺栓承受的最大支座反力为:N=2.381×2.328=5.543kN

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓拉力值N: N=5.543kN≤Ntb=17.8kN

满足要求