满足要求 五、次梁验算
次梁承受的荷载为:
q=aS=266.667×25.092=6691.208N/m qk=aSk=266.667×19.2=5120.006N/m
由于次梁为水平向,所以可以按三跨连续梁计算,跨度取对拉螺栓横向间距。
1、抗弯强度验算
(图6) 承载能力极限状态受力简图
(图7) 梁弯矩图
Mmax=0.075kN·m
σ=Mmax/W=0.075×106/(85.333×1000)=0.882N/mm2≤[f]=13N/mm2
满足要求
2、抗剪强度验算
(图8) 次梁剪力图(kN)
Vmax=1.299kN
τ=VmaxS0/(Ib)= 1.299×103×62.5×103/(341.333×104×5×10)=0.476N/mm2≤[fv]=1.4N/mm2
满足要求
3、挠度验算
(图9) 正常使用极限状态受力简图
(图10)
次梁变形图
ν=0.093mm≤[ν]=600/400=1.5mm
满足要求
4、支座反力计算 Rmax=2.328KN Rmaxk=3.552KN
六、主梁验算
主梁按连续梁计算,又因为主梁端部有悬挑部分,故可按有悬挑的连续梁计算,计算简图如下:
(图11)
承载能力极限状态受力简图
1、抗弯强度验算
(图12)
主梁弯矩图
Mmax=0.612kN·m
σ=Mmax/W=0.612×106/(8.986×1000)=68.115N/mm2≤[f]=205N/mm2
满足要求
2、抗剪强度验算
(图13)
主梁剪力图
Vmax=3.832kN·m
τ=VmaxS0/(Ib)= 3.832×1000×6.084×103/(21.566×104×1.2×10)=9.009N/mm2≤[fv]=120N/mm2
满足要求
3、挠度验算
(图14)
正常使用极限状态受力简图
(图15)
主梁变形图
ν=0.823mm≤[ν]=600/400=1.5mm
满足要求
4、支座反力计算
对拉螺栓承受的最大支座反力为:N=2.381×2.328=5.543kN
七、对拉螺栓验算
对拉螺栓拉力值N: N=5.543kN≤Ntb=17.8kN
满足要求