第一题
华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积 70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积 41411 ㎡,每层层高为 5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所 屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m 内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按 10L/s 设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300 的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。
1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A.室内外消火栓系统合用消防水池
B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施
E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案: CE
2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是( )
A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B. 消 防 电 梯 前 室 未 设 置 室 内 消 火 栓 C. 室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间
【简学教育答案】AE
3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的( ) A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵
D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【简学教育答案】DE
A. 供水压力=栓口静压+水泵扬程=0.1+0.84=0.94MPa
D. 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置
4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( ) A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为 10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为 50m3
D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为 0.5L/s 【简学教育答案】ABCD
解析:5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数
据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s; 3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有( ) A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制 B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵 【简学教育答案】ADE
消规 11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵
6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( ) A.室内消火栓设计流量 B.室内消火栓管道管径 C.消防水泵的抗震技术措施 D.
消
防
水
泵
控
制
模
式
E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高 【简学教育答案】AE
注:该题目需要根据所讲知识点灵活应用。
7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( ) A.管网漏水量超过设计值
B.稳压泵配套气压水罐有效储水 200L
C.压力开关或控制柜失灵 D.稳压泵设在屋顶 E.稳压泵选型不当 【简学教育答案】ACE
注:该题目需要根据所讲知识点灵活应用。 8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有( ) A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门
B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接 C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌 D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管 E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接 【简学教育答案】ACE
消规 12.3.16 钢丝网骨架塑料复合管道钢塑过渡接头连接应符合下列要求:
1 钢塑过渡接头的钢丝网骨架塑料复合管管端与聚乙烯管道连接,应符合热熔连接或电熔连接的规定;
2 钢塑过渡接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管焊接、法兰连接或机械连接的规定;
3 钢塑过渡接头钢管端与钢管应采用法兰连接,不得采用焊接连接,当必须焊接时,应采取降温措施;
消规 8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材
9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有( ) A.距该建筑18m 处,设置消防水池取水口 B.消防水池水泵房设在地下一层 C.消防水池地面与室外地面高差8m
D.将距建筑物外缘 5~150m 范围内的 3 个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量 E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓 【简学教育答案】CD
第二题
某企业的食品加工厂房,建筑高度 8.5m,建筑面积 2130m2。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙 1.8m 以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟 气经排烟道由排风机排出屋面。
2017 年 11 月 5 日 6: 00 时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打 119 报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。
此次火灾事故过火面积约 900m2,造成倒班宿舍内 5 名员工死亡,4 名员工受伤。经济损失约 160 万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人156 人 企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。
1、根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案的有 ( )
A. 生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑 B. 对值班人员赵某处五百元罚款
C. 对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款 D. 该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑 E. 该企业副总经理犯有消防责任事故,处三年有期徒刑 【简学教育答案】ACD
第六十四条 违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的;
(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;
(四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的;
(六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。
2、根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部 61 号令),关于该企业的说法,正确的有( ) A.该企业不属于消防安全重点单位 B.该企业属于消防安全重点单位 C.该企业总经理是消防安全责任人 D.该企业副总经理是消防安全责任人 E.该企业副总经理是消防安全管理人 【简学教育答案】BCE
3.在火灾处置上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单 位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)的行为有 ( ) A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散 B.发现火灾时未及时报警
C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119 报案 D.报警时未说明起火部位,未留下姓名 E.组织人员灭火,但未能将火扑灭 【简学教育答案】BCD
注:该题目需要结合题目灵活应用,公安部61号令都涉及到了。
4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有( ) A.车间内设有倒班宿舍
B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材
C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水
D.排烟管道从未检查、清洗 E.未设置企业专职消防队 【简学教育答案】ABCE
5.依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有( )。
A.责令改正并处五千元罚款 B.责令改正并处三千元罚款 C.责令改正并处四千元罚款 D.责令改正并处五万元罚款 E.责令改正并处六万元罚款 【简学教育答案】AD
消防法 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以
下
罚
款
:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者
未
保
持
完
好
有
效
的
;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的; (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第 61 号) 该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括( )。 A.疏散引导组 B.安全防护救护组 C.灭火行动组D.物资抢救组 E.通讯联络组
【简学教育答案】ABCE
7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),该企业应对每 名 员 工 进 行 消 防 培 训 , 培 训 内 容 应 包 括 ( ) 。 A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程 B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施 C.
消
火
栓
的
使
用
方
法
D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能
E.灭火器的制造原理 【简学教育答案】ABCD
8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第 61 号) ,该企业总经理应当履行的消防安全职责有( )。
A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程 B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准 C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查 D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练 E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作 【简学教育答案】ADE
9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,(公安部令第 61 号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有( ) A.该企业应报当地消防部门备案
B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案
C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案 D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案
E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门 【简学教育答案】AC
第三题
消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施维保工作,该仓库建筑高度24m,建筑面积4590㎡,储存物品为单层,业主介绍,仓库内曾安装干式自动喷水灭火系统, 后改为由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:
1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应喷头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为 3.85m。
2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。
3.检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动。火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。 4.火灾报警及联动控制信号发出后 2min,检查末端试水装置,先是仅有气体喷出,50s 后出现断续水流。
根据以上材料,回答下列问题(共 20 分)
1. 该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由。 【简学教育答案】不正确。
理由:该仓库建筑高度为 24m 超出早期抑制快速响应喷头适用范围13.5m。 考点狂背知识点:
2.该仓库货架内置洒水喷头的设置是否正确?为什么? 【简学教育答案】不正确。
理由: 5.0.8 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头,且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为实层板。货架内置洒水喷头的设置应符合下列规定:
1 仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头,仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头,且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m;
2 当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa;
3 洒水喷头间距不应大于3m,且不应小于2m。计算货架内开放洒水喷头数量不应小于表5.0.8 的规定;
4 设置2层及以上货架内置洒水喷头时,洒水喷头应交错布置。
3.预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种方式合理吗?为什 么?
【简学教育答案】不一致。该方法合理。
理由:当一路探测器报警与充气管路低压压力开关同时动作时,该系统不启动;当一路探测器动作时,该系统联动启动,不符合由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统工作原理。
4.除气泵外,对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容? 【简学教育答案】还应检测:
1)模拟火灾探测报警,火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用装置(雨淋报警阀)、排 气阀入口电动阀以及消防水泵;水流指示器、压力开关、流量开关动作。 2)报警阀组动作后,测试水力警铃声强,不得低于 70dB。
3)开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾 1min 后,其出水压力不低于 0.05 MPa。
4)消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器、压力开关、流量开关以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。
考点狂背知识点类似:
5.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,仅有气体喷出,50s 后出现断续水流的现象,说明什么问题?分析其最有可能的原因 【简学教育答案】说明问题:消防水泵未启动。
原因:①高位消防水箱水量不足;②报警阀组未完全开启;③控制阀未完全开启④压力开关或流量开关设定值过高;⑤压力开关与消防水泵控制柜连线故障;⑥消防水泵控制元器件故 障;⑦水泵控制柜未设置在“自动”状态。 考点狂背知识点:
第四题
某医院病房楼,地下 1 层,地上 6 层,局部 7 层,屋面为平屋面,首层地面设计标高为 ±0.000m,地下室地面标高为-4.200m,建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为 23.700m,女儿墙顶部标高为 24.800m,七层屋面面层的标高为 27.300m。该病房楼首层平面示意图如图所示。
该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220 ㎡,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为
560
㎡,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房, 中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器);⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层均为病房层,七层(建筑面积 275 ㎡)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。
地下室设备用房的门均为乙级防火门,各层楼梯 1、楼梯 2 的门和地上各层配电室的门均为乙级防火门,首层 M1、M2、M3、M4 均为钢化玻璃门。其他各层各房间门均为普通木门。楼内的 M1 门净宽为 3.4m,所有单扇门净宽均为 0.9m,双扇门净宽均为 1.2m。
该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自
动报警系统、防烟和排烟系统及灭火器,疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度为 6.0Lx,供电时间为 1.5h。 根据以上资料,回答下列问题:
1. 该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(GB50016)分类,是哪类?地下 室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何划分?并说明理由。
【简学教育答案】该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(GB50016)分类, 是哪类?地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何划分?并说明理由。 275/1220<1/4,局部七层不计入建筑高度
该病房楼的建筑高度为 23.7-(-0.6)=24.3m,对于建筑高度大于 24 的医疗建筑属于一类公共建筑。
地下室应划分为两个防火分区。
理由:设备用房应和其他部分分别设置防火分区,设备用房面积为 560 ㎡,不超过规范规定 设置自喷后防火分区最大允许建筑面积 2000 ㎡;自行车库面积为 660 ㎡,不超过规范规定 设置自喷后防火分区最大允许建筑面积 1000 ㎡,因此可以各划分为一个防火分区,共两个。地上部分防火分区,应每层划分为一个防火分区。
理由:该建筑属于一类高层公共建筑,设置自喷每层最大防火分区建筑面积可为 3000 ㎡, 该建筑地上部分每层面积 1220 ㎡,可每层划分为一个防火分区。 考点狂背知识点:
2. 指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》 (GB50016)的相关要求,并说明理由。 【简学教育答案】可用的安全出口为 M1,M2.
高层病房楼位于两个安全出口之间的疏散门到安全出口的最大疏散距离不应超过 24m,设置自喷可增加到 24*1.25=30m,其中,抢救室疏散门到 M1,M2 疏散距离分别为,26.2m, 24.35m,因此疏散距离满足要求。
3. 指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确做法。 【简学教育答案】病房楼的地下室存在问题有: ①地下室设备用房的门均为乙级防火门。
正确做法:除消防水泵房外其他设备用房均应采用甲级防火门。
②中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自 西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)。 正确做法:消防水泵房应设置在靠近楼梯间处,应设置在最东侧。 ③地上一层消防控制室无直通室外的安全出口,采用了普通门。
正确做法:消防控制室应设置直通室外的安全出口,且应设置乙级防火门。
4. 指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。 【简学教育答案】
问题:①该病房楼缺少消防软管卷盘。正确做法:应增设消防软管卷盘。 问题:②该病房楼未设置消防电梯。
正确做法:该病房楼应设置至少一台消防电梯,并延伸至地下。 问题:③该病房楼未设置灭火救援窗。
正确做法:应每层设置符合规范要求的灭火救援窗。问题:④楼梯间照明的地面最低水平照度为 6.0Lx。
正确做法:病房楼楼梯间照明的地面最低水平照度应不小于 10.0Lx。 考点狂背知识点:
5. 指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法。
【简学教育答案】 安全疏散方面的问题有:
问题:①该病房楼疏散楼梯间为封闭楼梯间。正确做法:应设置防烟楼梯间。
问题:②该病房楼 M3、M4、通向地下的两个楼梯间的门均未向疏散方向开启。正确做法:均应向疏散方向开启。
问题:③M3 出口 1.2m 处设置了台阶,M4出口1.3m处设置了台阶。 正确做法:台阶应在安全出口1.4m 以外。 问题:M2、M3、M4 宽度均为 1.2m 不符合要求。 正确做法:应设置宽度不小于 1.3m 的首层疏散外门。
问题:④1 号楼梯距离直通室外的安全出口为 13.3m,不符合要求。正确做法:应在首层设置扩大的防烟楼梯间前室。
第五题
某高层公共建筑,地下 2 层,地上 30 层。地下各层均为车库及设备用房,地上一层至四层为商场,五至三十层为办公楼,商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位接规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏按指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检测,情况如下: 1.火灾报警控制器(联动型)
功能检测消防技术服务机构人员拆下安装在消防控制室顶棚上的1只感烟探测器, 火灾报警控制器(联动型)在 50s内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器 (联动型) 在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息,并切换为火灾报警声音。
2.防火卷帘联动控制功能检测
消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测 器报警。二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面;复位后在二层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处
3 排烟系统联动控制功能检测
消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动, 现场查看该层排烟阀没有打开;通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开
4. 消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱红成,应急照明控制器显示工作正常,现场发现 5 个消防应急标志灯不同程度损坏;消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态
5.消防控制室记录
消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有 2 只感烟探测器近半年来多次报警,单现场核实均没有发生火灾,确认为误报火警后,值班人员做复位处理。
1、该建筑火灾报警控制器(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常?火灾报警控制器(联动型)功能检查还应包含哪些内容? 【简学教育答案】答:正常还应包含:
①自检功能和操作级别; ②检查消音、复位功能;
③使控制器与备用电源之间的连线断路短路,控制器应在100s内发出故障信号。 ④检查屏蔽功能
⑤检查总线隔离器的短路隔离保护功能
⑥使任一总线回路上有不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。
⑦检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下检查控制器的负载功能。 ⑧检查控制器特有的其它功能
2、该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么? 【简学教育答案】不正常。
原因: ①二层两只探测器动作联动二至四层防火卷帘动作,不符合规范设计要求。 ②中庭走廊设置防火卷帘分隔,当两只探测器动作时应联动防火卷帘降落至楼板面。
考点狂背知识点:
3、该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常?为什么? 【简学教育答案】不正常。
原因:排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。此检测中,排烟阀未开启,但风机启动,不符合规范要求。 考点狂背知识点:
4、对 5 个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具?十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因是什么? 【简学教育答案】应采用自带电源集中控制型灯具。
十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因:①十一层、十二层配电箱故障; ②十一层、十二层配电箱输出线路故障;③应急照明控制器至十一层、十二层配电箱线路故障。 考点狂背知识点:
5、该建筑地下车库感烟探测器误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报警的处理是否正确?为什么?
【简学教育答案】原因:①进入异物或者灰尘;②探测器灵敏度过高;③元件老化;④探测器本身质量问题。
值班人员对误报警的处理不正确。
值班人员在值班中发现的消防设施存在问题和故障,应按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》,向建筑使用管理单位消防安全管理人报告;消防安全管理人对值班人员上报的消防设施存在的问题和故障,要立即通知维修人员或者委托具有资质的消防设施维修保养单位进行维修。
第六题
某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为 75m。地上 2 层,地下 1 层,地下建筑面积 2000m2,地下一层长边为 75m,厂房屋面采用不燃材料, 其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。
建筑构件的燃烧性能和耐火极限表
构件名称 防 火 墙 、梁、楼梯间楼板、屋顶疏 散 走 柱、承重墙 的墙 承重构件、 道两侧隔墙 疏散楼梯 非 承 重 外墙、房间隔 墙 吊顶 燃烧性能 不燃性 不燃性 不燃性 不燃性 不燃性 不燃性 该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积为 400 m2的变配电室 及建筑面积为 600 m2的纸张仓库,地上一、二层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一 个中间仓库,储存不超过 1 昼夜需要量的水性油墨,溶剂型油墨和甲苯,二甲苯、醇、醚等 有机溶剂,中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为 280 m2。
地上楼层在四个墙角处分别设置一部有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻 挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置一部封闭楼梯 间,并用 1.4m 宽的走道连通;消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于 20m、30m 和 40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙级防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于 3m 的走道直通室外,在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为 3.00m 的平开门。
该厂房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统;厂房地上 部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和纸张仓库设置机械排烟设施。 根据以上材料,回答下列问题(共 20 分):
1.判断该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和 该印刷厂的火灾危险性。
【简学教育答案】一级耐火等级。火灾危险性分别为:
中间仓库的火灾危险性为甲类;地下纸张仓库的火灾危险性为丙类二项;锅炉房火灾危险性为丁类;变配电室火灾危险性为丙类(背景未明确规定,规范规定应与充油量有关);印刷厂火灾危险性为丙类。
2.指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给 出解决方法。
【简学教育答案】该厂房平面布置和防火分隔构件的问题为: ①在二层车间中心部位布置一个中间仓库,不符合规范要求。 整改措施:将该中间仓库靠外墙设置。
②中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280m2。整改措施:甲级防火门应改为门斗,建筑面积不应大于 250 ㎡。
3.该厂房各层分别应至少划分几个防火分区
【简学教育答案】该厂房地上两层应每层划分为一个防火分区;地下应将 600 ㎡仓库划分为 一个防火分区,其他部分划分为一个防火分区,地下应设置两个防火分区。
4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。 【简学教育答案】存在如下问题:
问题:变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离不大于40m,不符合规范要求。整改措施:应将变配电室设置在距离封闭楼梯间不大于 30m 处。 5.二层中间仓库应采取哪些防爆措施? 【简学教育答案】应采用的措施有:
①使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应 设置隔油设施;
②甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施;
③与厂房连通处应设置为门斗; ④该仓库应设置泄压设施;
⑤应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施; ⑥散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫;
⑦不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效 措施,且
应
在
与
相
邻
厂
房
连
通
处
采
用
防
火
材
料
密
封
。
2018一级注册消防工程师案例分析真题答案解析