密封垫应擦拭干净后涂胶粘牢在法兰上,不得拉抻,不得有隆起或虚脱现象。法兰均匀压紧后,密封垫内侧应与风管内壁齐平。 4、风管和部件应在安装时拆卸封口,并应立即连接。当施工停止或完毕时,应将端口封好,若安装时封膜有破损,安装前应对风管内壁再擦拭干净。

5、风管在穿过防火、防爆墙或楼板等分隔物时,应设预埋管或防护套管。预埋管或防护套管钢板壁厚不应小于1.6mm,风管与套管之间空隙处应用对人无害的不燃的柔性材料封堵,然后应用密封胶封死,表面最后应进行装饰处理。

6、擦拭风管内表面应采用不掉纤维的长丝白色纺织材料。 7、风管系统不得作为其他负荷的吊挂架,支风管的重量不得由干管承受,送风末端应独立设可调节支吊架。

8、净化系统风管及部件在组对时,注意保护管内的清洁,连接完毕后要及时封口。安装风管时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,一般接至10-12m长左右。 3.2.4、部件和配件安装

1、风阀、消声器等部件安装时应消除内表面的油污和尘土。 2、穿过阀体的旋转轴应与阀体同心,其间应设有防止泄漏的密封件。阀的各部分表面应镀锌、镀铬或喷塑处理,叶片及密封件表面应平整、光滑,叶片开启角度应有明显标志。

3、防火阀的阀门调节装置应设置在便于操作及检修的部位,并应单独设支、吊架。安装后必须检查易熔件固定状况。必要时易熔件

11

也可在各项安装工作完毕后再安装。阀门在吊顶内安装时,应在易检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开检查口。 4、消声器、消声弯头在安装时应单独设支、吊架。

5、风管与风机进出口连接处,应设人造革软接短管。如采用帆布做软接短管时, 用作隔振或防不均沉降的软管采用晴纶帆布制作 ;软接短管长度为150毫米,其接口处应牢固,严密.软接短管处不得变径。

6、穿孔板消声器孔口毛刺应锉平。消声器内充填的消声材料应不产尘、不掉渣(纤维)、不吸潮、无污染,不得用松散材料。消声材料为纤维材料时,纤维材料应为毡式材料并应外覆可以防止纤维穿透的包材。不应采用泡沫塑料和离心玻璃棉。 3.2.5、支吊架制作、安装

1、标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

2、型钢的切断和打孔。型钢的切断使用砂轮切割机切割,使用台钻钻孔。支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。 3、材料选用方面,风管支吊架选用碳钢材质。

4、风管水平安装,边长尺寸大于等于400mm,支架间距应小于4m,大于400mm时,不应大于3m. 在风管的支架处要加涂沥青漆的垫木。 5、风管垂直安装,间距不应大于4米,单根直管至少应有2个固定点。

6、支吊架安装前,按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在

12

雅安鼎恒新能源锂电池制造厂净化空调施工方案

风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装,风管的始末端及拐弯处及三通支管的起始处0.5m内应设支、吊架。

7、对风管管线较长风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时 ,水平悬吊的主、干管长度超过20m时,风管的始末端应设立防晃支、吊架。 3.2.6、风管严密性检测

1、系统风管宜采用分段检测,以主、干管为主,汇总分析的方法。 2、本工程风管均为中低压风管,在进行风管严密性检测前,必须先根据图纸的设计参数将中压系统风管和低压系统风管分开。低压风管进行漏光检测,风管的抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统;中压系统风管除进行漏光检测外,对系统风管进行漏风量测试,抽检率为20%,且不得少于1个系统。

3、采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 4、采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。 5、检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏光部位,并做好记录。 6、本工程的风管均属中、低压风管,以每10m的接缝漏光点不超

13

过2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。

7、系统风管漏光检测时,其光源可置于风管的内侧或外侧,但相对应侧为暗黑环境。检测光源应沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并作好记录。

8、漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分进行处理。若是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。如咬缝漏光严重,则重新制作安装该段风管,并重新作漏光测试。 3.2.7、风管的防腐与绝热

1、风管的保温采用难燃复合橡塑,新风段采用13mm厚复合橡塑,送风及回风段采用25mm厚复合橡塑。

2、在穿越防火隔墙两侧2m范围内风管必须采用30mm厚离心玻璃棉进行保温。

3、涂漆的漆膜应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色与漏涂等现象。

4、绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,允许偏差为5mm。

5、风管绝热层采用粘接方法固定时,施工应符合下列规定: ①粘接剂的性能应符合使用的温度和环境卫生的要求,并与绝热材料相匹配;

②粘接材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上,绝热材料

14

雅安鼎恒新能源锂电池制造厂净化空调施工方案

与风管、部件或设备表面应紧密贴合,无空隙; ③绝热层纵、横向的接缝应错开。

四、施工质量保证措施 4.1施工质量目标分解

4.1.1分部工程的质量观感均达到“好”,且质量控制资料、分项工程的安全和功能的检测资料完整。

4.1.2分部工程所包括的分项工程质量合格,检验批验收记录完整。 4.1.3检验批主控项目和一般项目的质量检验合格。 4.2施工质量保证通用措施

4.2.1严把材料采购、进场、使用、检验关。

1、进入工地的主要材料要严格按规范设计的要求把关。所有材料必须经验收合格后方可使用,否则,不得在工程中使用。

2、对进入工地的每批主要材料,都要检验附件,明确生产厂家,材料品种、型号、规格、数量、出厂日期及出厂合格证。

3、材料设备的存放,应分类标识,并采取相应的防雨、防潮、防晒措施。

4.2.2开工前编制本工程质量计划和技术交底卡,并对其实施进行施工全过程控制,以确保质量目标的实施。

4.2.3实行质量“三检制”,充分发挥班班组自检,项目部技术人员复检,专职检查员专检的工作程序,把质量控制在每个施工环节。 5.2.4严格实行测量双检制,设计图纸审核制,技术交底制,隐蔽工

15

净化空调施工方案 

雅安鼎恒新能源锂电池制造厂净化空调施工方案密封垫应擦拭干净后涂胶粘牢在法兰上,不得拉抻,不得有隆起或虚脱现象。法兰均匀压紧后,密封垫内侧应与风管内壁齐平。4、风管和部件应在安装时拆卸封口,并应立即连接。当施工停止或完毕时,应将端口封好,若安装时封膜有破损,安装前应对风管内壁再擦拭干净。5、风管在穿过防火、防爆墙或楼板等分隔物时,应设预埋管或防护套管。预埋管或