好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净化空调施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

一、概况···············································2 二、编制依据···········································3 三、净化空调系统施工工艺及主要技术措施·················3

3.1净化系统风管制作施工工艺·······················3 3.2、净化空调系统安装·····························9 四、施工质量保证措施··································15

4.1施工质量目标分解·······························15 4.2施工质量保证通用措施···························15 五、安全、文明施工保证措施·····························16

5.1安全施工保证措施·······························16 5.2文明施工保证措施·······························17 六、施工进度计划······································18 七、施工机具计划······································18 八、施工劳动力计划····································19

一、概况

1.本车间为生产工艺性车间,其中生产车间建筑面积约为5400平方米,共一层。生产车间内有2条生产线(正负极涂布机各2台)。功能划分为:原料库、普通通道、货淋室、洁净通道、正负极合浆、清洗、正负极搅拌、正负极涂布机头(上料)、涂布机烘箱、正负极涂布机尾(收卷)、正负极辊压、模切间、叠片装配间、塑壳烘烤间、电芯烘烤间、注液间、静置间、化成间、分容间、测试间、成品库。

2.车间净化除湿空调设计有:正极搅拌、涂布机头、尾。负极搅拌、涂布机头、清洗。正极辊压、模切、修片。负极辊压、模切、修片、机尾。叠片、装配、塑壳烘烤间。注液、静置间、电芯烘烤间。洁净通道。工艺管路包括:正极涂布机NMP溶剂回收系统。负极涂布机排风系统。工艺冷冻水系统,空调加热系统等。

室内参数如下表 3.本车间空调夏季空调设计冷负荷 998kw,冬季空调设计热负荷469kw 。

2

雅安鼎恒新能源锂电池制造厂净化空调施工方案

4.空调系统的划分,空调方式:

(1).车间所有净化空调箱、除湿机组均集中放在除湿机房内。各工艺区域设有净化空调送风管和回风管,采用顶送下侧回的气流型式。

(2).负极合浆、搅拌、清洗、涂布机头采用1套净化空调箱送风。其它各个区域均为净化除湿机组送风。

(3).各工艺区域设计保持正压对室外10Pa,注液车间与相邻净化除湿车间设计保持正压5Pa。注液车间与相邻净化除湿车间设计保持正压5Pa。 二、编制依据

2.1暖通施工图纸及相关变更文件。

2.2《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.3《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010) 三、净化空调系统施工工艺及主要技术措施 3.1净化系统风管制作施工工艺

风管采用共板法兰风管,风管加工采用工厂化流水线的方法,为了运输方便,在工厂加工成L型半成品,到现场进行组装成型。 ,为了保障风管的密封要求,法兰的连接件采用顶丝卡,不能采用弹簧夹。

3.1.1、风管加工要求

1,风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计要求,并应有出厂检验合格证明。材料进场时应按国家现

3

行有关标准验收。

风管采用包装运输,并应具有材质、强度和严密性的合格证明。 2,镀锌钢板的镀锌层应在100号以上(双面三点试验平均值不应小于100g/㎡),其表面不得有裂纹、结疤、划伤,不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀层脱落等缺陷。

风管板材存放处应清洁、干燥。

现场风管的二次加工设置专用场地,其房间应清洁,宜封闭。工作人员应穿干净工作服和软性工作鞋。

卷筒板材或平板材在制作时应使用无毒性的中性清洗液并用清水将表面清洗干净,应无镀层粉化现象。不覆油板材可用约40℃的温水清洗,晾干后均应用不掉纤维的长丝白色纺织材料擦拭干净。

风管不得有横向拼接缝,矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,其底边不得有纵向拼接缝,大于900mm且小于或等于1800mm时,不得多于1条纵向接缝,大于1800mm且小于或等于2600mm时,不得多于2条纵向接缝。

3,风管板材的拼接和圆形风管的闭合缝可采用单咬口;弯管的横向连接缝可采用立咬口;矩形风管成形咬缝可采用联合角咬口。咬口缝都必须涂密封胶或贴密封胶带,在正压面实施。

4

雅安鼎恒新能源锂电池制造厂净化空调施工方案

3.1.2、共板法兰风管制作流程 吐密封胶 检测 检测 密封 编号标识 折弯机折弯(L型、U型、口型 合缝 上角码调整 内壁清洗 咬口(插口、承口) 流水线生产 剪板机剪板 中性清洁剂清洗 确定风管尺寸 镀锌钢板调整进料入机台 切割机切角 角连接件、顶丝卡制作 压筋 机制TDF法兰成型 3.1.3、共板法兰风管制作工艺:

1、放样下料:共板法兰风管放样下料主要由ACL-Ⅱ风管自动生产线完成,可以连续完成送料、调平、压筋、剪角、冲剪方口、剪切工序。

变径、三通及弯头等异形件通过手工下料完成。

风管不得有横向拼接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管底边宽度等于或小于800mm时,其底边不得有纵向拼接缝。

5

净化空调施工方案 

目录一、概况···············································2二、编制依据···········································3三、净化空调系统施工工艺及主要技术措施·················33.1净化系统风管制作施工工艺·······················
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
06cha71ejw0mq5e7eayt5nd0e7n2rf0179n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享