地基承载力进行设计计算,并应编制( ) B A安全技术交底 B专项施工方案 C操作规程

77、插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑叫做( ) B A可调托撑 B调节托撑 C垂直托撑

78、脚手架上吊挂的安全设施(安全网)的自重标准值应按实际情况采用。密目式安全立网自重的标准值不应低于( )kN/㎡。B A0.1 B0.01 C0.001

79、混凝土、砌筑结构脚手架施工均布荷载标准值为( )B A5.0 kN/㎡ B3.0 kN/㎡ C2.0kN/㎡

80、单排脚手架搭设高度不应超过( )m,双排脚手架搭设高度不宜超过( )。C

A 30 、45 B 32 、50 C 24 、50

81、各接头中心至最近节点的距离不应大于纵距的( )。B A 1/5 B 1/3 C 1/2

82、当使用冲击刚脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用( )固定在立杆上。C A 旋转扣件 B 对接扣件 C 直角扣件

83、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸出应取( )mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。B A 100~120 B 130~150 C 160~180

84、主节点处必须设置一根( ),用直角扣件扣接且严禁拆除。 A 横向水平杆 B 纵向水平杆 C 斜撑 A

85、型钢悬挑梁锚固段设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于( )mm。如果楼板小于这个厚度应采取加固措施。 A A 120 B 110 C 100

86、型钢悬挑脚手架一次性悬挑高度不宜超过 ( )m. C A 24 B 18 C 20

87、满堂脚手架搭设高度在( )米以下时,应在架体顶部设置连续水平剪刀撑。 B

A 6 B 8 C 10

88、临街搭设脚手架时,外侧应有防止( )的防护措施。 A A 高空坠落 B 坠落伤人 C 机械伤害 89、下列不属于连接件的配件是( )。C A卡销 B螺栓 C可调支托 D拉杆 90、直接支承面板的小型楞梁,称之为( )。C

A主梁 B 系梁 C小梁 D 主愣

91、以建筑物的钢筋混凝土墙体为支承主体,依靠自升式爬升支架使大模板完成提升、下降、就位、校正和固定等工作的模板称之为( )。 A

A爬模 B 滑动模板 C台模 D飞模 92、施工速度快、结构整体性能好、操作条件方便、工业化程度较高的模板是( )。 B

A爬模 B 滑动模板 C台模 D飞模

93、模板结构或构件的木材材质等级按现行国家标准《木结构设计规

范》(GB50005)规定的用途可分为( )类。B

A 2 B 3 C 4 D 5

94、用于模板体系的原木、方木和板材可采用( )分级。 C

A 尺量 B 设备删选 C 目测法 D 不 95、用于主要承重构件的木材应选用()。 B

A 松木材 B 针叶材 C 杉木材 D 阔叶材

96、施工现场制作木构件,其木材含水率描述错误的是( )。D A 制作的原木、方木结构,不应大于25%。 B 板材和规格材,不应大于20%。 C 受拉构件的连接板,不应大于18%。 D 连接件,不应大于18%。

97、胶合模板板材表面应具有的特点不包含( )。C

A 保温性能好 B 易脱模 C 仅一面使用 D 防水、耐磨、耐酸碱的保护膜

98、胶合模板板材厚度不应小于( )mm。 B

A 10 B 12 C 15 D 18

99、当验算模板及其支架的刚度时,结构表面外露的模板最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( );支架的压缩变形或弹性挠度不得超过相应结构计算跨度的( )。D

A 1/250;1/750 B 1/250;1/1000 C 1/400;1/750 D 1/400;1/1000

100、液压滑模装置的部件,在使用荷载下,提升架立柱的侧向水平

变形值不得大于( )mm。 B

A 1 B 2 C 3 D 4

101、模板及其支架的设计,下列描述错误的是( )C A 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。 B构造应简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

C混凝土梁的施工应结合板浇筑的部位进行分层浇筑,每层厚度不得大于400mm。

D当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时,应符合相应材质结构设计规范的规定。

102、模板中的木构件设计,其受压立杆的梢径不得小于( )mm。C

A 60 B 70 C 80 D 90

103、模板结构受拉钢杆件的长细比不应大于( )。C

A 250 B 300 C 350 D 400

104、用门式钢管脚手架作支架立柱,门架使用可调支座时,调节螺杆伸出长度不得大于( )。 B

A 100mm B 150mm C 200mm D 250mm

105、当露天支架立柱为扣件式钢管脚手架群柱架时,高宽比不应大于( );当高宽比大于( )时,必须加设抛撑或缆风绳,保证宽度方向的稳定。 C

A 3;3 B 4;4 C 5;5 D 6;6

106、满堂模板和共享空间模板支架立柱,当建筑层高在8~20m时,应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,每个剪刀撑()水平剪刀撑。 A

A中间处增加一道 B上部增加一道 C下部增加一道 D上中下各增加一道

107、拼装高度为( )m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。 B

A 1 B 2 C 3 D 4

108、支撑梁、板的支架立柱顶部U型支托螺杆伸出钢管顶部不得大于( )mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于( )mm,安装时应保证上下同心。 B

A 200;2 B 200;3 C 250;2 D 250;3

109、基础及地下工程模板设置斜支撑时,斜支撑与侧模的夹角不应小于( ),支于土壁的斜支撑应加设垫板,底部的对角楔木应与斜支撑连牢。B

A 30° B 45° C 60° D 75°

110、当模板安装高度超过( )m时,必须搭设脚手架。 C

A 2 B 2 .5 C 3 D 3.5

111、多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑,不得少于( )层,且上下立柱应保持在同一条垂直线上。B

A 2 B 3 C 4 D 5