附件1

超滤系统设备安装检查及运转验收要求

1、检查各种设备固定安装是否稳定,有无松动;

2、检查设备的润滑系统,要求手能盘动的设备要轻松自如; 3、手不能盘动的设备,可采用点开;

4、所有设备点开的过程中,要注意设备的运转方向; 5、方向反转的设备必须立即调整;

6、运转时,同时检查电器系统工作是否正常;特别要注意电流、电压的变化;

7、检查总电源电缆连接是否正常,进出水管路是否连接正常;

8、检查电器线路是否连接正常;

9、检查各安装部件与系统端子图是否符合。

附件2

渗滤液处理站超滤系统(1)分部工程质量验收纪录

禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 中空纤维超滤膜 进水压力表 反洗压力表 进水泵 反洗水泵 产水流量计 施工单位检查评定 合格 合格 合格 同意进行单机调试 合格 合格 合格 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 设备安装检查及运转

渗滤液处理站超滤系统(2)分部工程质量验收纪录

禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 7 8 9 10 11 12 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 框架 电控系统 反洗水箱 配套阀门 施工单位检查评定 合格 合格 合格 同意进行单机调试 合格 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 设备安装检查及运转

渗滤液处理站超滤系统单机清水调试分部工程报验申请表

工程名称: 禄劝县城区生活垃圾清运及处理工程渗滤液处理站 编号: 致: 昆明建设咨询监理有限公司 (监理单位) 我单位即将进行 渗滤液处理站超滤系统单机清水调试子分部工程 工作,现报上 该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、超滤系统单机清水调试验收要求 2、渗滤液处理站设备超滤系统单机清水调试子分部工程质量验收记录 承包单位(章) 南宁市政工程集团有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 审查意见: 承包单位(章) 昆明建设咨询监理有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 云南省住房和城乡建设厅印制

附件1

超滤系统单机清水调试验收要求

1、检查总电源电缆连接是否正常,进、出水管路是否连接正常。

2、系统运行前膜原件的冲洗:在运行前要充分清洗管道,通过冲洗去除管道内残留的金属屑,焊接屑;

3、检查各安装部件与自控系统端子图是否符合; 4、检查设备电气线路是否接线正常;先不送电,进行各仪表的检查;在不送电的情况下进行模拟单机试车,检查各电气设备的动作是否符合;

5、模拟单机试车结束后,进行模拟联动试车,检查在自动控制情况下,各设备动作情况与设计条件是否符合;

当前期工作完成无误后,通电进行正式单机试车;进行通电试车,各设备的运转情况是否符合工艺要求。