渗滤液处理站污水部分(4)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 19 20 21 22 23 24 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 污泥回流泵 反硝化回流泵 MBR清洗装置 MBR加药装置 MBR加酸装置 回转式风机 施工单位检查评定 无异常 无异常 无异常 合 格 无异常 无异常 无异常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机清水调试
渗滤液处理站污水部分(5)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 25 26 27 28 29 30 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 污泥脱水加药装置 污泥螺杆泵 板框压滤机 浓缩提升泵 PLC控制柜 低压配电柜 施工单位检查评定 无异常 无异常 无异常 合 格 无异常 无异常 无异常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机清水调试
渗滤液处理站污水部分单机联合清水调试子分部工程报验申请表
工程名称: 禄劝县城区生活垃圾清运及处理工程渗滤液处理站 编号: 致: 昆明建设咨询监理有限公司 (监理单位) 我单位即将进行 渗滤液处理站污水部分单机联合清水调试子分部工程 工作,现报上 该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、污水部分单机联合清水调试验收要求 2、渗滤液处理站污水部分单机联合清水调试子分部工程质量验收记录 承包单位(章) 南宁市政工程集团有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 审查意见: 承包单位(章) 昆明建设咨询监理有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 云南省住房和城乡建设厅印制
附件1
污水部分单机联合清水调试验收要求
单机试车完成后,经项目监理批准后才进入相关设备的联动试车。在设计平均流量下,设备自动运行,单体联合试运转,连续运行4小时,检查以下问题:
单体之间流水是否流畅,水面标高是否达到设计标高。 各设备是否运转正常,阀门开关是否灵活。 各单体的液位控制是否能自动。
水泵运转是否正常,运转时参数能否达到工艺设计要求。 罗茨鼓风机运转是否正常,曝气量是否符合工艺设计要求。 电控系统运行是否正常。
各单体构筑物(如A/0/N生化池、浓缩液储存池、污泥回流等)能否满足工艺设计要求。
运行时应详细阅读各动力设备的产品说明书。
附件2
渗滤液处理站污水部分(1)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月4日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 污水提升泵 电池流量计 UBF厌氧反应器 脉冲配水器 布水器 三相分离器 施工单位检查评定 正常 正常 正常 合 格 正常 正常 正常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月4日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月4日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机联合清水调试