渗滤液处理站反渗透系统(2)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 7 8 9 10 11 12 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 产水流量计 在线电导率仪 产水箱 机架 配电系统 配套阀门 施工单位检查评定 无异常 无异常 无异常 合 格 无异常 无异常 无异常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机清水调试
渗滤液处理站反渗透系统单机联合清水调试分部工程报验申请表
工程名称: 禄劝县城区生活垃圾清运及处理工程渗滤液处理站 编号: 致: 昆明建设咨询监理有限公司 (监理单位) 我单位即将进行渗滤液处理站反渗透系统单机联合清水调试子分部工程 工作,现报上 该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、反渗透系统单机联合清水调试要求 2、渗滤液处理站反渗透系统单机联合清水调试子分部工程质量验收记录 承包单位(章) 南宁市政工程集团有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 审查意见: 承包单位(章) 昆明建设咨询监理有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 云南省住房和城乡建设厅印制
附件1
反渗透系统单机联合清水调试要求
1、保安过滤器:保安过滤器管路系统试压、冲洗。
2、系统运行前膜原件的冲洗:在运行前要充分清洗管道,通过冲洗去除管道内残留的金属屑,焊接屑;通过酸洗去除管道内的锈;碱洗去除机械油,一切杂质都被去除后,最后再用清水冲洗。
3、原水的SDI15值要做到5.0一下,并定期检测SDI15值。原水温度应在40℃一下。
4、全面开启浓水及产水阀门。先将高压泵、计量泵(自动-关-手动)三位开关板至“自动”位置,然后按下装置的程序启动按钮,此时PLC按程序自动对所有计量箱液位、高压泵入口侧压力进行检测;
5、RO装置自动停止运行或由操作人员按程序停止按钮停止运行时,高压泵停止运行,计量泵联锁运行,自动关闭高压泵出口电动慢开门。
6、纳滤系统与反渗透系统的冲洗,冲洗过程中浓水及产水应全部排放,冲洗过程中不要添加阻垢剂等药品。
7、自控仪表系统的调试步骤及方法
8、检查各安装部件与自控系统端子图是否符合; 9、检查设备电气线路是否接线正常;
先不送电,进行各仪表的检查;在不送电的情况下进行模拟单机试车,检查各电气设备的动作是否符合;
模拟单机试车结束后,进行模拟联动试车,检查在自动控制情况
下,各设备动作情况与设计条件是否符合;
当前期工作完成无误后,通电进行正式单机试车; 进行通电试车,各设备的运转情况是否符合工艺要求; 单机试车正常后进行清水联动试车,检查自控系统在实际运行中是否符合设计条件;
当单机试车、联动试车正常后,进行用户程序的调试; 当控制系统和用户系统调试正常后,方可投入生产进行下一步清水联动调试。
附件2
渗滤液处理站反渗透系统(1)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 加压泵 反渗透 膜壳 高压开关 低压开关 压力表 施工单位检查评定 正常 正常 正常 合 格 正常 正常 正常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机联合清水调试