附件2
渗滤液处理站纳滤系统(1)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 1 2 3 4 5 6 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 加压泵 纳滤 纳滤滤壳 高压开关 低压开关 阻梗剂加药装置PE水箱 施工单位检查评定 正常 正常 正常 合 格 正常 正常 正常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月4日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月4日 总监理工程师: 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月4日 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机联合清水调试 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 分包单位 勘察单位 设计单位
渗滤液处理站纳滤系统(2)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 7 8 9 10 11 12 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月4日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 阻梗剂加药装置搅拌器 阻梗剂加药装置计量泵 压力表 产水流量计 在线电导率仪 产水箱 施工单位检查评定 正常 正常 正常 合 格 正常 正常 正常 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月4日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月4日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机联合清水调试
渗滤液处理站纳滤系统(3)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 13 14 15 16 17 18 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月4日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 机架 配套阀门 配电系统 施工单位检查评定 正常 正常 正常 合 格 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月4日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月4日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 单机联合清水调试
渗滤液处理站反渗透系统设备分部验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 施工单位 施工单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 南宁市政工程集团有限公司 负责人 分项名称 加压泵 反渗透 膜壳 高压开关 低压开关 压力表 产水流量计 在线电导率仪 产水箱 机架 配电系统 配套阀门 型号 DL4-140 8040 玻璃钢 0-1.6Mpa 3吨/小时 CM-230 PE(5立方) 不锈钢 UPVC 齐全 齐全 合格 2014年1月 日
单位 台 支 支 只 只 只 支 台 只 套 套 套 数量 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 负责人 施工单位 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 监理工程师 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 监理 结构类型 设备入库 渗滤液处理站反渗透系统安装分部工程报验申请表
工程名称: 禄劝县城区生活垃圾清运及处理工程渗滤液处理站 编号: 致: 昆明建设咨询监理有限公司 (监理单位) 我单位即将进行 渗滤液处理站反渗透系统设备安装子分部工程 工作,现报上 该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、设备安装验收要求 2、渗滤液处理站反渗透系统设备安装子分部工程质量验收记录 承包单位(章) 南宁市政工程集团有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 审查意见: 承包单位(章) 昆明建设咨询监理有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 云南省住房和城乡建设厅印制