渗滤液处理站纳滤系统(2)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 7 8 9 10 11 12 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 阻梗剂加药装置搅拌器 阻梗剂加药装置计量泵 压力表 产水流量计 在线电导率仪 产水箱 施工单位检查评定 合格 合格 合格 同意进行单机调试 合格 合格 合格 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 设备安装检查及运转
渗滤液处理站纳滤系统(3)分部工程质量验收纪录
禄劝县生活垃圾清运及处置单位工程名称 工程渗滤液处理站 技术部门 施工单位 项目经理 分包单位 序号 13 14 15 16 17 18 质量控制资料 安全和功能检查(检测报告) 观感质量验收 施工单位 验 收 单 位 监理(建设)单位 (建设单位项目负责人) 2014年4月3日 分包单位 勘察单位 设计单位 南宁市政工程集团有限公司 负责人 负责人 分项名称 机架 配套阀门 配电系统 施工单位检查评定 合格 合格 合格 同意进行单机调试 齐全 齐全 合格 项目经理: 2014年 4月3日 项目经理: 项目负责人: 项目负责人: 2014年 4月3日 总监理工程师: 项目技术负责人 分包单位 负责人 验收意见 负责人 项目质量负责人 分包单位技术 质量部门 结构类型 设备安装检查及运转
渗滤液处理站纳滤系统单机清水调试分部工程报验申请表
工程名称: 禄劝县城区生活垃圾清运及处理工程渗滤液处理站 编号: 致: 昆明建设咨询监理有限公司 (监理单位) 我单位即将进行 渗滤液处理站纳滤系统单机清水调试子分部工程 工作,现报上 该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、纳滤系统单机清水调试验收要求 2、渗滤液处理站纳滤系统单机清水调试子分部工程质量验收记录 承包单位(章) 南宁市政工程集团有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 审查意见: 承包单位(章) 昆明建设咨询监理有限公司 项目经理 日 期 2014年4月2日 云南省住房和城乡建设厅印制
附件1
纳滤系统单机清水调试验收要求
1、保安过滤器:保安过滤器管路系统试压、冲洗。
2、系统运行前膜原件的冲洗:在运行前要充分清洗管道,通过冲洗去除管道内残留的金属屑,焊接屑;通过酸洗去除管道内的锈;碱洗去除机械油,一切杂质都被去除后,最后再用清水冲洗。
3、原水的SDI15值要做到5.0一下,并定期检测SDI15值。原水温度应在40℃一下。
4、全面开启浓水及产水阀门。先将高压泵、计量泵(自动-关-手动)三位开关板至“自动”位置,然后按下装置的程序启动按钮,此时PLC按程序自动对所有计量箱液位、高压泵入口侧压力进行检测;
5、RO装置自动停止运行或由操作人员按程序停止按钮停止运行时,高压泵停止运行,计量泵联锁运行,自动关闭高压泵出口电动慢开门。
6、纳滤系统与反渗透系统的冲洗,冲洗过程中浓水及产水应全部排放,冲洗过程中不要添加阻垢剂等药品。
7、自控仪表系统的调试步骤及方法
8、检查各安装部件与自控系统端子图是否符合; 9、检查设备电气线路是否接线正常;
先不送电,进行各仪表的检查;在不送电的情况下进行模拟单机试车,检查各电气设备的动作是否符合;
模拟单机试车结束后,进行模拟联动试车,检查在自动控制情况
下,各设备动作情况与设计条件是否符合;
当前期工作完成无误后,通电进行正式单机试车; 进行通电试车,各设备的运转情况是否符合工艺要求; 单机试车正常后进行清水联动试车,检查自控系统在实际运行中是否符合设计条件;