密封膏 25 25 0.7

镀锌薄钢板垫片

5膨胀螺丝

中距500

分格缝嵌填密封材料

250

图 3 :檐沟防水卷材附加层及收头细部做法

C、上人屋面处女儿墙卷材铺设的细部构造:

上人屋面女儿墙处防水卷材伸至屋面瓦面层上返 250mm 高处;垫设 25 × 25 × 0.7 的镀锌薄钢板垫片,用¢ 5 膨胀螺丝固定,膨胀螺丝中距 500mm 。卷材端部要求用密封膏嵌填密

实。外抹

20mm 厚砂浆保护层。见图 4 。

密封膏

25 25 0.7 镀锌薄钢板垫片

5膨胀螺丝 中距500

图 4:上人屋面女儿墙防水卷材附加层及收头细部做法

D 、拐角处卷材铺设细部构造:阴阳角处附加层高度、宽度均为 250mm ;拐过各拐角

250mm 。铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固(详见图

5 )

25

0 2 5 0

250

1

25 0

A线 B线 阴影部分剪掉

250

25

0

2 1

0mm 范围内,找 小于 30mm的圆台。

0

5

2

100 2 B线A线

(a)

25

0

(b) 阴阳角卷材剪贴方法

( a)阳角做法(b)阴角做法

图 5 :阴阳角处防水附加层铺设细部构造图E 、出屋面管道处细部构造图 管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,要求预留 20mm × 20mm

的凹槽,并用密封。

材料嵌填密实。 管道根部四周要求增设附加层;

宽度和高度均为 300mm 上翻至管壁的防

水层收头要求用金属箍紧固,并用密封材料封严。详见图

6 。

25×25扁钢箍 ¢6螺栓

26号镀锌钢板泛水 密封膏

混凝土屋面预埋套管

图 6 出屋面管道卷材铺设及细部构造图

F 、排风道出瓦屋面卷材铺设细部构造详见:

出瓦屋面排风道根部四周均设置附加层, 高度、宽度均为

300mm ;风道上的防水收头用¢

5 膨胀螺丝固定,膨胀螺丝中距

500mm ,并用密封材料封严。详见图

7 。

出屋面管道根部 500mm范围内,找平层要抹出 30mm高的圆台。管道

排风道

¢5膨胀螺丝中距 500mm

密封膏

防水卷材收头处 嵌填密实。

周围与找平层之间预留 20mm

×20mm的凹槽,并用密封材料嵌

填密实。

25×25×0.7 的 镀锌薄钢板垫片

金属箍周圈固

图 7:出屋面口及出屋面管道处防水卷材附加层铺设及细部构造图

四、质量要求:

4.1 、卷材防水层所用卷材及主要配套材料 4.2 、卷材防水层不得有渗漏和积水现象。

, 必须符合要求。

4.3 、卷材防水层在水落口、伸出屋面管道等各部位的防水细部构造,

不得遗漏。

必须符合交底的要求; 4.4 、卷材防水层的搭接缝必须牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层 的收头必须与基层粘结固定牢固,缝口封严,不得翘边。

4.5 、卷材搭接尺寸正确。

4.6 、防水卷材基层处理剂必须涂刷均匀,不得起皮、露白、麻点、露刷。 4.7 、卷材的铺贴方向必须正确,卷材搭接宽度必须正确。

4.8 、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷,其表 面必须平滑,缝边顺直,无凹凸不平的现象。 五、成品保护:

5.1 、已铺好的卷材防水层要求及时采取保护措施,加强管理;防止损坏;操作人员不得穿带钉的鞋参加防水层作业。

5.2 、穿过墙体的套管根部防水不得碰撞、损坏。排水口、变形缝等处因施工需要临时堵塞 的纸袋、麻绳、塑料布等应彻底清理干净,保持通畅。

5.3 、施工时不得污染墙面等部位。

六、注意事项:

6.1 、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材的接缝处,其原因是防水层中存有水分,找平层不干,含水率过大,空气排除不彻底,卷材没有粘贴牢固。施工中应控制基层含水率,并把住各道工序的操作关。

6.2 、渗漏:渗水、漏水发生在穿过屋面管根、出水口和卷材搭接处等部位。伸缩缝未断开, 产生防水层撕裂;其它部位由于粘贴不牢固、卷材松动或衬垫材料不严、有空隙等;接茬处漏水原因是甩出的卷材未保护好,出现损伤和撕裂,或基层清理不干净,卷材搭接长度不够等。施工中必须加强检查,逐一验收各细部构造。

七、安全、文明环保施工:

7.1 、现场佩带安全帽,不许打闹,大声喧哗,进行文明施工。

7.2 、屋面防水施工中用于溶解基层处理剂的有机溶液必须有专人妥善保管,要采取有效措 施防止中毒。

7.3 、施工中不乱扔杂物,规范各种材料的运输及储存,不污染环境。 7.4 、加强施工作业面的清理工作,在下班前留出

5 分钟用于清理与打扫。 7.5 、在屋面施工时采取必要的保护措施,提供人员上下楼的交通通道及挂设安全网等。 7.6 、雨天待干燥后方可施工;五级及五级以上大风天及粉尘较大时要求停止施工。 7.7 、施工中应时刻注意人身安全,注意用电安全,注意防火,在确保施工安全的前提下进 行施工操作。

7.8 、防水卷材及保温材料多属易燃物品,存放及施工中应远离火源。施工现场严禁吸烟, 应备有适量的干粉灭火器等消防器材。 材料存放于专人负责的库房, 严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。使用明火时,应办理用火证,并设专人看火。

7.9 、操作人员要求穿软底鞋、工作服、扎紧袖口,并配戴手套及鞋盖。涂刷处理剂时必须 佩戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤要求涂擦防护膏。操作时严禁用手直接揉擦皮肤。患有皮肤病、眼病、刺激过敏者,不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等,要

求停止作业。

7.10 、进行热熔法施工时,要求加强对可燃气体的管理,注意预防火灾或烧伤。

7.11 、下班前清理工作面,清洗工具。未用完的溶剂,必须装入容器,并将盖盖严。下班前 清理工作面,清洗工具。

7.12 、防水所用的卷材、胶粘剂、基层处理剂、二甲苯等,均属易燃物品,存放和操作应远 离火源,在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。

7.13 、在确保自己及他人人身安全的前提下方可进行施工操作。