一、施工准备:
1.1 、材料要求:
1.1.1 屋面采用 3+3 厚 SBS 聚胎酯改性沥青防水卷材(配建一屋面采用一道 性能为Ⅱ型,幅宽为 的卷材材性相容。
1m 。
4 厚):物理
1.1.2 卷材防水层施工时所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料要与铺贴 1.2 、主要机具:喷灯或可燃气体焰炬、剪刀、长把刷、滚动刷、自动热风焊接机、高压吹 风机、钢卷尺、铁抹子、扫帚、小白线等。 二、作业条件:
2.1 、找平层的强度、坡度和平整度必须坚实平整,排水坡度必须符合技术规定。屋面防水 卷材施工前,基层做好清理工作并经监理单位检查验收合格。
2.2 、防水层的施工由审查后合格的防水专业队伍进行施工。作业人员必须持证上岗。 2.3 、屋面卷材基层(找平层)与女儿墙、立墙、出屋面管道等突出屋面结构的连接处,及 基层的转角处均要求做成半径为
50 ㎜的圆弧。
2.4 、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。 静置 3h ~ 4h 后掀开,覆盖部位与卷材上未见水印者为合格。
22.5 、铺设防水层前, 找平层必须干净、 干燥。检验干燥程度可将 1m 卷材干铺在找平层上,
2.6 、经工长允许后方可进行防水卷材的铺设。 三、操作工艺:
清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔法铺贴大面防水卷材→热熔封边→蓄水试验 →质量验收
3.1 、清理基层:将基层(找平层)浮浆、颗粒、杂物等清扫干净。
3.2 、涂刷基层处理剂:按配套的产品说明书将成品冷底子油摇晃均匀,用长把滚刷均匀涂 布于基层上, 要求涂层薄厚均匀, 常温经过 4h 基层干燥后, 经工长允许方可开始铺贴卷材。基层处理剂采用涂刷施工,要求先在屋面节点、拐角、周边等处进行涂刷再涂刷大面。涂刷 时要求均匀,使连成一体,不得有漏刷、露白、起皮、起鼓等现象。基层处理剂在女儿墙四 周、立墙等突出屋面结构处要求涂刷高度为卷材表面上返 300mm 高。
3.3 、附加层施工:女儿墙、水落口、管根、阴阳角、转角等细部先做附加层,必须粘贴牢 固。其中坡屋面檐沟附加层外侧铺设至檐顶并覆盖檐顶; 为 250mm ,平面宽度为 250mm 。分隔缝处附加层为 度均为 300mm 。阴阳角处附加层高度、宽度均为 下面细部做法详图。 3.4 、铺贴卷材:
A、卷材铺贴采取“先高后低、先远后近”的施工顺序,即先高后低,从远至近的原则铺设;
先铺离上料地点较远的部位, 后铺较近部位。 同一标高屋面的防水卷材自屋面最低的雨落口
310mm 。出屋面管道处涂
上人屋面女儿墙附加层在立面高度 250mm 。管道根部附加层宽度与高
250mm ,拐过各拐角 250mm 。具体见
处开始, 往标高较高处顺序铺贴防水卷材。 沿东西方向进行铺贴。
B 、上下卷材不得相互垂直铺贴。 C、卷材的铺设:
同一层卷材以排水方向及节约材料为原则, 统一
1 、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。本工程屋面采用满粘法。
2 、铺贴卷材时先将平整的平面基层清扫干净、阴阳角均采用 1.5 厚 500 宽双面自粘卷材,各从阴角或阳角延伸出 250 宽,带着薄膜试铺合适后将底面的薄膜揭去粘贴到已经涂刷基层处理剂的阴阳角处, 整体压实不得有空鼓现象; 下一块卷材经试铺合适后将先前铺设的卷
材对接处 100 宽的塑料薄膜揭开, 再把本块卷材向下一面的薄膜全部揭去, 徐徐粘贴到位,
满足搭接( 100 宽)。先前做好的双面冷粘卷材顶面的塑料薄膜揭去,采用单面粘卷材带薄 膜的一面向下, 边向前滚动卷材边压实, 第一排卷材展开后贴第二排卷材前将先铺的一排卷 材的边部薄膜揭开 摺。
3 、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有空鼓和粘接不
牢的现象, 在平面与立面的转角处, 卷材的接缝留在平面上, 距立面不应小于 600mm ,注意卷材
100 宽,然后铺设第二排卷材,长边、短边搭接 100 毫米,两块卷材搭
接处必须粘结紧密, 依次沿弹好的标准线向另一端铺贴, 操作时不要拉得过紧, 不要出现皱
不要走偏。
D 、卷材接头用用铁辊滚压一遍后涂刷沥青基卷材密封膏封口,为使卷材收头粘接牢固,防 止翘边渗漏, 用沥青基卷材密封膏将收头处口边封闭严密后, 雨天和大风天施工。
3.5 、铺贴第二层卷材时,必须与第一层卷材错开
层方法相同。
再刷一层。 防水层铺贴不得在
1/2 宽( 500mm ),其操作方法与第一
3.6 、卷材末端收头:外墙立面卷材的收口采用固定压条、射钉固定、并用沥青基密封膏密
封,在保证防水系统的安全性能的前提下,
对延长防水系统的安全使用寿命起到极大的帮助。
柔性防水层收头如下图所示:
卷材防水系统的终止收口采用特制收口压条,
其作用有二, 一为取得永久性密封的收口, 二
为提高与外装饰材料的过渡衔接。
3.7 、防水卷材铺设完工后,做蓄水试验,蓄水时间不小于 许后方可进行下道工序的施工。 3.8 防水卷材铺设的细部构造如下:
24h 。经检查验收合格,工长允
A 、雨落口处细部构造:找平层坡度要准确,水落口与基层接触处留宽 的凹槽,并嵌填密封材料。在杯口四周 好。防水卷材要求贴入水落口杯内
500mm
20mm 、深 20mm
范围内满铺设附加层,要在嵌缝后立即作
50mm ~ 100mm 。(详见图 1 、图 2 )
雨落口周圈 500mm内找坡度5%, 且铺设附加层。
500
500
20mm厚1:3水泥砂浆内配 0.9钢丝网 30mm厚挤塑聚苯板 防水卷材保护层 2层SBS防水卷材 1:3水泥砂浆找纵坡 钢筋混凝土楼板
1%
5%
1%
5 %
直落式雨落口剖面图
雨落口周圈 500mm内找坡度 5%, 且铺设附加层。
干铺仿石砖面层
1:3水泥砂浆找平层 55厚聚苯板保温层 防水保护层
防水附加层及防水卷材层
500
500
5%
20厚水泥增稠粉砂浆找平层 找坡层
钢筋混凝土楼板
1% 5%
100
1%
防水附加层
直落式雨落口剖面图
防水卷材层
水落口
0 mm R=5 0
5
0
mm
防水附加层及防水卷材层,
卷入水落口内 50mm
直落式雨落口平面图
沿虚线剪开贴入杯口
水落口直径 220
直落式水落口处卷材剪贴方法
图 1 直落式雨落口卷材铺设及细部构造图
干铺仿石砖面层 1:3水泥砂浆找平层 6膨胀螺栓 钢篦子
0.6 厚钢板网,网孔 10X10 弯成380X180Xh方盆行,盆
女儿墙
55厚聚苯板保温层 防水保护层
防水附加层及防水卷材层 20厚水泥增稠粉砂浆找平层 找坡层
钢筋混凝土楼板
0 4
0
0
内填干陶粒
180
雨水口 外件
1%
2 0 8 1
80 雨水口内件
5%
(防水层包进后安装)
500
100 40
防水层卷入雨水口内; 附加层在雨落口周
圈500mm内铺设,并卷入 雨落口内。
女儿墙
横落式雨落口剖面图
防水附加层 0 5
防水层
雨落口周圈 500mm内;找 坡度 5%,且 500mm内铺设 防水卷材附加层,防水 附加层、防水层均卷入 雨落口内 50mm。
0
横落式雨落管平面图
图 2 :横落式雨落口卷材铺设及细部构造图 坡屋面样各转角处铺设防水附加层,转过转角
B 、坡屋面檐沟处细部构造:
250mnm 。 3+3mm 防水卷材内侧沿立面铺
见图 3 。
至坡屋面与坡屋面卷材搭接, 满足搭接构造要求, 外侧铺至檐顶并将檐顶覆盖严实。