偏差。

每一层的传递,应在一个作业班内完成,并经质量员等有关人员复核,确认无误后,才可进行楼面放线工作。

每层的设递应作测量记录,并应及时整理形成资料,进行保存以便查考、总结、研究之用。整个工程完成之后,可作为档案保存归类。

五. 注意事项

1. 测量放线由专人负责,并有质量组进行复核。 2. 经纬仪、水准仪及钢卷尺等应定期校核,专人保管,避免在烈日下进行测量,如在太阳下测量时,仪器应有布伞遮阳。

3. 测量基准点应标志明确,妥善保护,定期校核。 4. 测量中发现误差应及时研究分析,作出正确处理,防止误差积累,影响质量,甚至造成事故。

六. 高程测设 1、高程向下传递方式

在进行地下室施工时,高程的传递采用如下图所示方法,在坑边架设一吊杆从杆顶向下挂一根钢尺(钢尺零点在下),在钢尺下端吊一重锤,重锤的重量应与检定钢尺时所用拉力相同。为了将地面水准点A的高程HA传递到坑内的临时水准点B上,在地面水准点和基坑之间安置水准仪,先在A点立尺,测出后视读数a,然后前视钢尺,测出前视读数b,接着将仪器搬到坑内,测出钢尺上后视读数c和B点前视读数d,则坑内临时水准点B之高程按下式计算:HB=HA+a-(b-c)-d

在传递高程过程中,为了保证精度,可测三次,每次错动钢尺3cm~5cm,共测三次,当高差误差不大于3mm时,取平均值使用。

2、高程向上传递方式

为了保证高程向上的有效传递及精度要求,本工程采用两种传递方式,即:钢尺竖向传递法及双向经纬仪法。

±0.000以上高程(标高)传递,主要是用钢尺沿结构外墙、边柱或电梯井筒等向上竖直引测。一般至少要由3处向上引测,以便于相交校核和适应分段施工的需要。

引测步骤如下:

a先用水准仪根据固定水准点或±0.000水平线,在各向上引测处准确地测出相同的起始标高线(一般测出+1.000m标高线)。

b用钢尺沿竖直方向,向上量至施工层,并划出+1.000m高的水平线,各层的标高线由各处的起始标高线向上直接量取。

c将水准仪安置到施工层,校测由下面传递上来的各水平线,误差应在5mm以内,在各层抄平时,应后视两条水平线以作校核。

为了提高精度,可采用以下几种办法:

a、测设水平线时,采用直接调整水准仪的仪器高度,使后视的视线正对准水平线,前视时直接用红铅笔标出视线标点。这样能提高

精度1~2mm。

b、测设标高或水平线时,尽量做到前后视距等长。

c、由±0.000水平线向下或向上量高差时,所用钢尺应经过检定,量高差时尺身应保证垂直并采用标准拉力,同时要进行尺长和温度改正。

d、为防止标高(高程)偏差积累数使建筑物总高度偏差超限,要严格控制各层标高,不得超限。均应以原起始点传距,尺身保持垂直,整尺传递,绝不能逐层传递,避免积累误差。

通过上述办法,使层间标高测量偏差不应超过3mm,建筑全高(H)测量偏差不应超过3H/1000,且不应大于±10mm。 3、围护墙、隔墙、内墙抹灰及零星放线

(1)检查楼面梁的位置是否准确,标高是否一致,再在梁面上弹出梁中心线和边线,使操作者有依据,每层墙体砌完之后,把柱上已有水平标高线连起来,在墙上弹出黑线,供给室内以后施工作标高依据。

(2)砌筑工程开始前,测量人员应将建筑标高引测到墙柱面上,一般抄1m线作为以后安装、装饰和做地面提供标准。

(3)在屋顶放出流水坡度线,给操作者做找平时提供坡向。

(4)零星设施要求测量人员都要提供基准线,有些要附在墙上,有些用粉袋在墙面上放出来,做操作者有数。

七. 验线工作

1. 验线工作应做到防患于未然,然后建立合理的复核制度,每一工序均由质量组进行复核。

2. 验线所用的仪器、工具应另行备量,按计量法进行检定。

3.

独立验线:验线人员、仪器、测设方法与放线人员有

所区别。

4. 验线的主要部位:

原始坐标基准点及定位条件。 所建立的轴线控制网。 原水准点及辅助水准点。

每放完一层轴线、验线人员验收无误后,会同甲方代表、监理人员共同验收。

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候,“明师之恩,诚为过于天地,重于父母”,对吴老师的感激之情我无法用语言来表达,在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!

感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习,生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待,和睦共处,不是兄弟胜是兄弟!正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独,马上就要各奔前程了,希望(,请保留此标记。)你们有好的前途,失败不要灰心,你的背后还有汽修0932班这个大家庭!

施工测量专项施工方案

偏差。每一层的传递,应在一个作业班内完成,并经质量员等有关人员复核,确认无误后,才可进行楼面放线工作。每层的设递应作测量记录,并应及时整理形成资料,进行保存以便查考、总结、研究之用。整个工程完成之后,可作为档案保存归类。五.注意事项1.测量放线由专人负责,并有质量组进行复核。2.经纬仪、水准仪及钢卷尺等应定期校核,专人保
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
069eh05udy0fvqu4yw276b8ve00zsa00v1h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享