好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工测量专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

九珑湾·广视花园B区R1#R6#R7#R8#楼

施工测量专项方案

施工测量放线是房屋建筑进行施工的先导,也是现场施工准备工作的一项重要内容,它既是施工中必不可少的重要一环,同时又贯穿在整个施工过程中,成为施工质量控制的技术指导有效手段。

九珑湾·广视花园B区二期工程建设R1#、R6#、R7#、R8#楼及地下停车场的土建、装饰及水电安装。其中:R1#框剪32+1层,地下1层;R6#框剪32层,地下1层;R7#、R8#框剪31+1层,地下1层;地下停车场地下1层;总建筑面积:84756㎡

本工程现场引测水准点标高为24.80(+0.000),标记在R8#楼北侧人行过道围墙上。

一. 施工测量的特点

1. 各楼主轴线垂直或平行,可用直角坐标方法定位,因此要注意相互轴线的接口。

2.

控制好建筑物竖向和电梯井壁的垂直度,要求每层竖

向误差允许偏差不大于3mm,大楼全高累计偏差不大于20mm,因此保证轴线竖向传递的精度和测量方法,成为施工测量放线工作的关键。

3. 由于周边环境所限,大楼轴线的竖向传递采用内部控制为主,外部控制为辅,多向复核控制,充分利用现有的测量设

备。

4. 由于工期紧,采用立体交叉作业流水,施工分项多。为保证各班组相互配合,以求紧密衔接,施工测量与各专业工种密切配合,并制定切实可行的与施工同步的测设手段。

5. 本工程施工测量工作的内容包括,地下结构轴线测量,高程测量,围护结构放线,轴线标高控制,验收工作等。

二. 测量放线的准备工作 1. 室内准备工作

室内准备有以下几方面的工作:一是必须看透图纸,把所有施工图全部看明白,并仔细阅读图纸会审。掌握本工程测量放线地形图的重点、关键。二是准备各种需用的资料、测量器具,资料方面有地形图、方格网及坐标,城市区域有关水准基点的标高等;器具方面准备好各种测量仪器、工具、材料,并重点检查仪器的完好性、灵活性,本工程测量仪器均已经过检验鉴定。三是研究本工程施工测量放线的程序、应注意的重点、关键部位,与工种之间的配合,如何起好先导作用;安排测量工作的大致计划,达到保证施工顺利进展。

(1)学习图纸,掌握重点

——对建筑总平面图,主要掌握朝向、水准标高(即定的+0.00为绝对标高多少)、房屋定位点的坐标值、房屋之间的间距、地形、地物、地貌。为室外准备或抄测场地提供依据。

——对建筑部分图纸,主要掌握首层平面图的轴线条数、

编号,轴线(或开间)之间的尺寸,查看总尺寸与总平面布置图是否相符。记住和了解这些尺寸,主要为建筑定位放线之用。

——对结构部分图纸,首先是掌握基础平面图。要与建筑图核对轴线、尺寸,确认无矛盾后,放线才不会引起后步施工的差错。

——查看房屋设备方面图纸,主要看管道、沟槽等设置在土建图上是否已经绘出,如已绘出,则要看其位置、尺寸有无矛盾。如未绘,则要及时提出,在土建施工时能放出线定出位置,方便施工。

(2)准备有关资料及器具

施工测量放线所需资料是根据所建房屋的地域、环境、位置,以及房屋的结构构造等因素去准备的。

房屋以方格网定位的,就要查阅该地区方格网的布点情况的资料;了解水准基点的位置以及考虑如何引进,并确定在新建筑附近什么位置设立施工用的水准基准点。

此外,通过对施工图的学习还应根据建筑图或结构图的需要,准备施工用的标准图。从而了解采用的构配件的具体形状和尺寸,以利于施工放线工作的进行。

测量设备选用表 名 称 经纬仪 垂直仪 水准仪 型 号 数量 DJD2-C DZJ3-L1 DS3200 1 2 3 精 度 <2″ <2″ <3mm/Km 用 途 角度测量 垂直度测量 施工水准测量 50m钢卷尺 线锤 DL-50 3 3 经计量局检验合垂直水平、距离测格 量 垂直度测量 注:仪器均经检验合格且在准用期内。

(3)、测量精度要求

允 序号 轴线控制网 1 2 3 边长相对中误差 基础垫层标高 每层 轴线竖向投测 总高 L≤30m 时 外廓主轴线长度4 (L) 60m

±5mm ±4mm ±15 mm ±20 mm ±2mm ±3mm ±3mm ±3mm ±12 mm ±18 mm ±2mm ±2mm ±2mm ±2mm 30m

控制桩的设置:在东西方向,至少设置二条轴线的控制桩,南北方向,至少设置一条轴线的控制桩。

四. 垂直度控制

垂直观测工作,在大楼逐层增高的情况下,因地基受力或垂直度控制偏差,使大楼的垂直出现偏差,故需设点观测垂直度。

+0.00以上结构施工轴线控制采用内控法,在施工地下室顶板时,预埋四块钢板,作为垂直向上引点的基准,钢板位置(即控制点)见测量平面图,钢板尺寸:200×200×5(mm),设4φ12、L=150预埋脚。

施工时,轴线上引采用垂直仪测量。在每层楼上与该四个控制点相应的位置留出200X200预留孔,作为向上作传递用,且与控制轴线相互校核,即可根据设计图纸将结构细部线放出。

形成坐标网后,要先进行尺寸的复核,检查网间的定位尺寸与首层是否一致,若有矛盾或误差过大,应立即查出原因,进行纠正后,才能依据修正后的坐标网放出其它的线来。

当高层建筑施工至五层以后,应结合沉降观测的数据,看看沉降是否均匀。以保证投递不因由于不均匀沉降而造成传递