好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

干式变压器温控器的原理与注意事项

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

干式变压器温度控制器功能及原理

※ 主要技术指标

使用环境:

110VDC,1 工作电源: 220VA C ± 20% /50Hz ± 4% .220VDC 2 功耗: 6W

2 环境条件:温度 -25 ℃ +65 ℃ 相对湿度 ≤ 93%RH

测温:

测温范围: -20 ℃ 250 ℃ 1 3 路 Pt100 测温。> 2 精 度 : ± 1%FS

控制参数设置:

1 风机控制、超温警告、高温跳闸的温度设置范围: -20 250 ℃ 2 回 差: 0 20 ℃

3 跳闸延时时间设置范围: 0~30 秒

控制和信号输出:

1 风机控制:有源触点输出(常开) 5A /220VA C 可直接驱动单相风机 2 超温警告:无源触点输出(常开) 5A /250VA C 10A /28VDC 3 高温跳闸:无源触点输出(常开) 5A /250VA C 10A /28VDC 4 故障报警:无源触点输出(常开) 5A 250VA C 10A /28VDC

通讯口:

RS485 通讯口 绝缘耐压:

耐 高 压: 50HZ 2000V 历时 1min 无击穿或飞弧现象 绝缘电阻: ≥ 500M Ω

机械特性:

体 积:宽 高 深= 160 80 120 mm3 重 量: 0.6Kg

1. 功能介绍

可同时监测干变 3 相温度、控制风机。 该产品是专为干式变压器安全运行设计的新一代控制器。>

并具有温度超限警告、高温跳闸、传感器异常和风机断线报警等功能, 该仪表具有完善的温度监控、参数设置保管等功能。可以更好地保证无人值守供电系统安全、高效运行。 该仪表设计新颖、结构紧凑牢固、显示醒目直观。本产品具有环境适应性强、精度高、体积小、寿命长、装置方便、易使用等特点。

① 对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)巡回显示时间每相显示约 6 秒。

当三相线包绕组中有一相温度达到设定的风机启动温度值时风机自动启动, ② 冷却风机的自动控制:自动工作状态。风机启动时风机指示灯亮。当三相线包绕组中每相温度均小于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭 ③ 还可手动启控风机

④ 超温警告和高温跳闸信号的显示、输出

延时 120 秒以上时间, ⑤ 控制参数现场设置:可设置风机启控点和回差、超温警告动作点和回差、高温跳闸动作点和延时、 485 通讯口地址和波特率等参数。设置操作结束后。温控器将自动返回巡回工作状态

输出故障报警信号, ⑥ 传感器异常故障时(短路、断路)相应故障指示灯亮。同时风机启动

断线报警指示灯亮, ⑦ 风机控制回路失电或断线时。输出故障报警信号 可保存停电前的全部监测参数以备查询。 ⑧ 黑匣子功能。> 实现变压器温度的远方监控 ⑨ 通讯功能。> 2. 工作原理

该监控器有 3 种工作状态:设置、手动和自动。 可以修改设置风机启控点、回差等等控制参数值。设置好的参数停电后也不会丢失。 设置 状态。>

可以人工启控风机。 手动 状态。>

通过温度传感器对干变温度自动进行采样, 自动 状态。检测所得温度既用于显示又用于控制。显示方式又分为 巡回显示 和 最大值显示 两种方式。 巡回显示 方式时,分时显示 A B C 三相温度, 最大值显示 方式时,显示 A B C 三相中的最大温度值。装置同时监控采集到温度值,与设定的参数值比较,当温度高于风机启控点设定值时,控制电路启动,风机运转,冷却降温,直至温度低于风机关闭值(启控点与回差的差值)时,才停止风机。如温度还在升,当升到设定的 超温警告 温度点时,启动超温警告信号,直至温度低于返回值(动作点与回差的差值)时,才解除警告信号。当被控制的温度不能得到有效的控制而继续升高达到高温跳闸动作点时,延时后启动 高温跳闸 信号,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。 3. 应用

可以实时监控干变温度, 应用本监控器。自动控制干变冷却风机,保证干变的平安运行。 ① 当地

当有故障、超温警告或高温跳闸信号时, 可自动控制风机启停。可以从监控器的前面板实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常。得到及时提醒。各控制参数值可现场

设置。还可以人工操作风机的启停。 ② 远方

不只可以由监控器自动控制风机启停, 通过串行通讯口向远方传输数据。远方调度端还可以实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常,当有超温警告或高温跳闸信号时,也得到及时提醒。各控制参数值可远方设置,也可以在远方人工操作风机的启停。

也可以采用开关量遥信方式将 故障报警 超温警告 高温跳闸 等信号远传到调度端, 如果没有通过串行通讯口连接。远方就可以接收到温度监控器是否有故障、干变温度是否偏高等信息。

串行口通讯和开关量遥信两种方式可同时并用。

注意事项:1、使用前请仔细阅读说明书。

2、运行中检查连接好有关引线,在确定无误的情况下及变压器可靠运

行后方可送电运行。

3、传感器控头请勿用打火机烧烤(火焰温度在800℃左右)。 4、温控器长期可靠运行而不需任何特别维护。但请避免长期接触强腐

蚀性气体引起器件腐蚀而影响温控器性能。 5、温控器属精密仪表,请用户妥善保管和放置,

干式变压器温控器的原理与注意事项

干式变压器温度控制器功能及原理※主要技术指标※使用环境:110VDC,1工作电源:220VAC±20%/50Hz±4%.220VDC2功耗:6W2环境条件:温度-25℃+65℃相对湿度≤93%RH测温:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0686n10ikg7g2499hhvh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享