编号:Q/×××
××变电站110kV××线××电容式电压互感器交接试验作业指导书
编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 试验负责人:
试验日期 年 月 日 时至 年 月 日 时
××供 电 公 司×××
第 1 页 共10 页
1 适用范围
本作业指导书适用于××变电站110kV××线××电容式电压互感器现场交接试验。
2 引用文件
GB 4703--2001 电容式电压互感器 JB/T 8169--1999 耦合电容器及电容分压器
GB 50150 --1992 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 727--2000 互感器运行检修导则
3 试验前准备工作安排 3.1准备工作安排
√ 序号 1 2 3 4 内 容 标 准 责任人 备 注 根据试验性质,确定试验项目,组织作业人员学习作业指导书,不缺项、漏项 使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项 了解被试设备出厂和历史试验数据,分析设备状况 明确设备状况 根据现场工作时间和工作内容填写工作票 工作票填写正确 准备试验用仪器仪表,所用仪器仪表良好,有校验要求的仪表应仪器良好 在校验周期内
3.2人员要求
第 13 页 共 10页
√ 序号 1 内 容 现场作业人员应身体健康、精神状态良好 具备必要的电气知识和高压试验技能,能正确操作试验设备,了解被试设备有关技术标准要求,能正确分析试验结果 责任人 备 注 2 3 熟悉现场安全作业要求,并经《安规》考试合格
3.3仪器仪表和工具
√ 序号 1 2 名 称 双臂直流电阻电桥 单臂直流电阻电桥 兆欧表 电容/介损电桥(或自动测量仪) 4 5 电压测量装置 无局放高电压试验变压器 型号及编号 单 位 台 台 块 数 量 1 1 1 备 注 若不测量中间变压器一次直阻,可不用 2500V 3 套 1 应选择具有较好抗干扰能力的型号 台 套 1 1 电压测量总不确定度??3% 第 13 页 共 10页
6 7 8 9 10 局部放电测量仪 温、湿度计 导、地线 梯子 安全带 套 只 根 张 付 1 1 若干 有登高作业时 有登高作业时 3.4危险点分析
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 内 容 作业人员进入作业现场不戴安全帽,穿绝缘鞋可能会发生人员伤害事故 作业人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够情况 试验现场不设安全围栏,会使非试验人员进入试验场地,造成触电 进行绝缘电阻测量后不对试品充分放电,会发生电击 升压过程不实行呼唱制度,会造成人员触电 登高作业会发生高空坠落 试验设备接地不好,可能会对试验人员造成伤害 变更试验接线,不断开电源,可能会对试验人员造成伤害。 第 13 页 共 10页
3.5安全措施
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内 容 进入试验现场,试验人员必须戴安全帽,穿绝缘鞋 现场试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度 试验现场应装设遮拦或围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,严禁非试验人员进入试验场地 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电; 在现场进行试验工作时,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离 试验器具的金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠 工作中如需使用梯子等登高工具时,应做好防止瓷件损坏和人员高空摔跌的安全措施 试验装置的电源开关,应使用具有明显断开点的双极刀闸,并有可靠的过载保护装置 开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明在试验区应注意的安全注意事项 试验过程应有人监护并呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生。当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验 变更接线或试验结束时,应首先将加压设备的调压器回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端放电接地 10 示11 第 13 页 共 10页
示12 试验结束后,试验人员应拆除试验临时接地线,并对被试设备进行检查和清理现场 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验 13 3.6试验分工
√ 序号 1 2 3 4 试验项目 中间变压器一次、二次绕组的直流电阻测量 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量 电容器各单元的电容量及tg?测量 交流耐压试验与局部放电测试 作业人员 4 试验程序 4.1开工
√ 序号 内 容 作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设备相符 2 作业负责人向工作人员交待作业任务、安全措施和注意事项,明确作业范围 作业人员签字 1 第 13 页 共 10页
4.2试验项目和操作标准
√ 序号 试验项目 试验方法 安全措施及注意事项 试验标准 责任人签字 中间变压测量二次绕组使用双臂直流电阻电试验时应记录环境温与出厂值比较应无明显差别 器一次、桥,电桥的两个电流极和电压极分别度 二次绕组接二次线圈的两端。测量一次绕组使的直流电用双臂直流电阻电桥或单臂直流电阻阻测量 电桥。(当一次绕组与分压电容器在内部连接而无法测量时可不测) 1 各电容器各电容器单元测极间;中间变压器测测量后充分放电 单元及中各二次绕组、N端(有时称J或?)、间变压器X端逐一测量。 2 各部位绝测量二次绕组绝阻时其它绕组及端子缘电阻测应接地,时间应持续60s,以替代二量 次绕组交流耐压试验 电容器单元极间绝阻一般不低于5000M?;中间变一次绕组(X端)对二次绕组及地应大于1000M?,二次绕组之间及对地应大于10M? 第 13 页 共 10页
√ 序号 试验项目 电容器各试验方法 安全措施及注意事项 试验标准 责任人签字 500kV电容式电压互感器的高压1.当现场有干扰或数1.电容量:每节电容值不超出额单元的电电容器C1应对于其中各独立电容器分据异常时应采用倒相、定值的-5%~+10%;一相中任容量及节测量,宜采用正接线测量,测量电移相等抗干扰措施 tg?测量 压10kV。 两节实测电容值差不超过5% 2.注意高压测试线对2.tg?:交接时,膜纸复合绝缘型不超过0.0015,油纸绝缘型不对于C1下节连同中压电容器C2,地绝缘问题 建议采用自激法(一般分两次分别进3.自激法测量C1介损超过0.005 行,个别型号的仪器一次接线可同时时,要考虑?点对地的完成测量),测量电压不应超过2kV;绝缘水平,测量电压不对于某些型号的CVT自激法测试不理应超过2kV,自激法测想,也可采用测量C1串联C2的总体量C2介损时,测量电电容量及介损,介损仪用正接线测量压不超过2kV且加压方式,从下节电容器高压侧施加电压,的二次绕组的电流不中间变X端子悬空,N端子(有时称过载 J或?)不接地、接入介损仪测量信号3 第 13 页 共 10页
√ 序号 试验项目 试验方法 端,测量电压5kV。 如果CVT下节带有中压测试抽头,则优先采用利用测试抽头的接线方法,即:测量C1下节时从电容器高压侧一次加压,从测试抽头取信号,而X端子及N端(有时称J或?)应悬空,介损仪用正接线测量方式,测量电压10kV;测量中压电容器C2时从测试抽头加压,从N端(有时称J或?)取信号,而电容器高压侧应悬空、X端子应悬空,介损仪用正接线测量方式,测量电压不应高于C2在正常工作时的电压 安全措施及注意事项 试验标准 责任人签字 4 交流耐压高压电容器C1中各独立分节宜分升压时应注意呼唱 1.应无内外绝缘闪络或击穿 第 13 页 共 10页
√ 序号 试验项目 试验方法 安全措施及注意事项 试验标准 2.高压电容器C1中各独立分节局部放电量应不大于10pC 3.下节整体局部放电量不应大于15pC 责任人签字 试验与局节进行试验,耐压值为出厂值的75%,部放电测耐压60s。耐压后将电压降至局部放试 电测试预加电压0.8×1.3Um历时10s,再降至局放测量电压1.1Um/3保持60s,测量局部放电量应不大于10pC。如果耐压值低于局部放电测试预加电压0.8×1.3Um,则只进行局部放电测试、不耐压。 对于下节整体,不进行耐压试验,局部放电试验不进行预加压,测量电压为1.2Un/3,局部放电量不应大于15pC。 对于高压电容器的各分节,计算上述试验电压时,Um和Un应用该第 13 页 共 10页
√ 序号 试验项目 试验方法 CVT设备的相应参数除以节数 安全措施及注意事项 试验标准 责任人签字
4.3竣工
√ 序号 1 2 3 4 5 6 拆除试验临时电源接线 内 容 责任人签字 检查被试设备上无遗留工器具和试验用导地线 将被试设备的一、二次接线恢复正常 清点工具, 清理试验现场,拆除安全围栏 向运行人员报告被试设备试验结果 办理工作票终结手续
5 试验总结
序号 1 试验总结 试验结果 第 13 页 共 10页
2 存在问题及处理意见
6 作业指导书执行情况评估
符合性 评估内容 可操作性 优 良 存在问题 改进意见 优 良 可操作项 不可操作项 修改项 遗漏项 7 附录 a. 试验接线图
第 13 页 共 10页
图1自激法测量C1试验接线图 图2 自激法测量C2试验接线图
试验记录:
电容式电压互感器绝缘试验记录
标识与编号 试验日期 第 13 页 共 10页
单位 型 号 出厂编号 型 号 出厂编号 型 号 出厂编号 单元编号 环境温度 试验负责人 记 录 安装地点 制 造 厂 出厂日期 制 造 厂 出厂日期 制 造 厂 出厂日期 测量仪器型号 2a-2n 环境湿度 试验参加人 审 核 测量仪器编号 3a-3n 测量仪器编号 af-nf 绕组直流电阻(?) 1a-1n 绕组直流电阻(?) 测量仪器型号 第 13 页 共 10页
1a-1n 测量仪器型号 绕组直流电阻(?) 1a-1n 测量仪器型号 1a-1n 绝缘电阻测量(M?) C11 2a-2n 2a-2n 2a-2n C12 3a-3n 测量仪器编号 3a-3n 测量仪器编号 3a-3n C13 C14 af-nf af-nf af-nf X N 测量仪器型号 测量仪器型号 测量仪器编号 绝缘电阻测量(M?) 1a-1n C11 2a-2n C12 第 13 页 共 10页
3a-3n C13 af-nf C14 1a-1n C11 测量仪器型号 af-nf 1a-1n C14 C11 测量仪器型号 测量仪器编号 1a-1n 绝缘电阻测量(M?) C11 仪器型号 2kV tgδ/% C/nF 电容量及介损测试 C11 C12 C13 C14 ― ― ― ― ― ― 2a-2n C12 10kV tgδ/% C/nF 3a-3n C13 仪器编号 耐压前 tgδ/% C/nF tgδ/% C/nF ― ― ― ― ― ― 第 13 页 共 10页
C2 仪器型号 ― 仪器编号 ― ― 电容量及介― ― ― 耐压前 损测试 耐压前 仪器型号 2kV 10kV C/nF 2kV 10kV 电容量及介损测试 C11 C12 C13 C14 C2 tgδ/% tgδ/% C/nF tgδ/% C/nF ― ― ― 仪器型号 ― ― ― ― ― 仪器编号 ― ― 电容量及介C11 C12 C13 C14 C2 ― ― ― ― ― ― 电容量及介损测试 耐压前 损测试 耐压前 仪器型号 第 13 页 共 10页
2kV 10kV C/nF 2kV 10kV tgδ/% tgδ/% C/nF tgδ/% C/nF C11 C12 C13 C14 C2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― C11 C12 C13 C14 C2 测量装置编号 局放仪编号 ― ― ― 放电量/pC ― ― ― 高电压测量装置型号 局部放电测量仪型号 耐压及 局部放电测试 C11 C12 耐压电压/kV 耐压结果 预加电压/kV 测量电压/kV 第 13 页 共 10页
C13 下节整体 高电压测量装置型号 —— —— —— 耐压及 高电压测量装置型号 测量装置编号 局部放电测试 局部放电测量仪型号 局部放电测量仪型号 耐压及 局部放电测试 C11 C12 C13 下节整体 局放仪编号 耐压结果 —— 耐压电压/kV —— 预加电压/kV —— C11 C12 C13 下节整体 第 13 页 共 10页
高电压测量装置型号 测量装置编号 耐压及 局部放电测试 高电压测量装置型号 局部放电测量仪型号 耐压及 局部放电测试 C11 C12 C13 下节整体 局放仪编号 耐压结果 —— 10kV 局部放电测量仪型号 耐压电压/kV —— 仪器型号 预加电压/kV —— 仪器编号 tgδ/% C/nF tgδ/% C11 C12 C13 下节整体 耐压后 电容量及介损测试 C11 ― ― C/nF tgδ/% 第 13 页 共 10页
C/nF C12 C13 ― ― ― ― 仪器编号 tgδ/% 仪器编号 tgδ/% 电容量及 耐压后 仪器型号 介损测试 电容量及耐压后 仪器型号 电容量及介损测试 C11 C12 C13 ― ― ― 10kV ― ― ― C/nF C11 C12 C13 ― ― ― 10kV ― ― ― 耐压后 仪器型号 介损测试 耐压后 仪器型号 电容量及介损测试 C11 C12 ― ― 10kV ― ― C/nF C11 C12 ― ― 10kV ― ― 第 13 页 共 10页
C13 结论 备注 ― ― C13 ― ―