第六章 主要施工技术方案
根据工程实际情况,拟定主要工程的施工方法原则,作为编制单位工程施工组织设计的准则:以加速工程进度,保证工程质量,提高劳动生产率,节约建设工程费用,保证工程按期投产为目的,制定施工方案以“新技术、新工艺、新材料”为主要内容。
充分利用现有机械设备、大型机械与中小型机械相结合,机械化与半机械化相结合,充分发动职工开展小改小革的技术革新,来扩大机械化施工范围,加快施工进度提高劳动生产率。尽可能减少季节性(雨季)施工带来的不利影响,合理安排,采取科学的施工技术措施,在保证工程质量的前提下,加快施工进度。
第一节 施工测量方案
一、仪器的检校
仪器检校按规范要求,测量仪器在测量前必须进行检校,并按规范进行定期检校。仪器投入见《质量检验仪器投入表》。
质量检验仪器投入表
序号 1 2 3 4
仪器设备名称 经纬仪 水准仪
砼抗压试块试模 砼抗渗试块试模
型 号 J2 DS30
招标文件要求工期*
5
砼抗折试块试模
招标文件要求工期组 *550㎜
6 7
砂浆试模 卷尺
70.7*70.7*70.7㎜ 100米
组 把
12 2
6
单位 台 台 组 组
数量 3 4 12 12
备注
8 9
卷尺 磅秤
5-50米
把 台
6 2
1、全站仪的检验和校正
(1)、照准部水准轴应垂直于竖轴的检验和校正检验,应先将仪器大致整平,转动照准部使其水准管与任意两个脚螺旋的连线平行,调整脚螺旋使气泡居中,然后将照准部旋转180度,若气泡仍然居中则说明条件满足,否则应进行校正。
校正的目的是使水准管轴垂直于竖轴.即用校正针拨动水准管一端的校正螺钉,使气泡向正中间位置退回一半.为使竖轴竖直,再用脚螺旋使气泡居中即可.此项检验与校正必须反复进行,直到满足条件为止.
(2)、十字丝竖丝应垂直于横轴的检验和校正
检验时用十字丝竖丝瞄准一清晰小点,使望远镜绕横轴上下转动,如果小点始终在竖丝上移动则条件满足.否则需要进行校正.
校正时松开四个压环螺钉(装有十字丝环的目镜用压环和四个压环螺钉与望远镜筒相连接。转动目镜筒使小点始终在十字丝竖丝上移动,校好后将压环螺钉旋紧。
(3)、视准轴应垂直于横轴的检验和校正选择一水平位置的目标,盘左盘右观测之,取它们的读数(顾及常数180度)即得两倍的c(c=1/2(ɑ左-ɑ右)。
(4)、横轴应垂直于竖轴的检验和校正选择较高墙壁近处安置仪器。以盘左位置瞄准墙壁高处一点p(仰角最好大于30度),放平望远镜在墙上定出一点m1。倒转望远镜,盘右再瞄准p点,又放平望远镜在墙上定出另一点m2。如果m1与m2重合,则条件满足,否则需要校正。校正时,瞄准m1、 m2 的中点m,固定照准部,向上转动望远镜,此时十字丝交点将不对准p点。抬高或降低横轴的一端,使十字丝的交点对准p点。此项检验也要反复进行,直到条件满足为止。以上四项检验校正,以一、三、四项最为重要,在观测期间最好
经常进行。每项检验完毕后必须旋紧有关的校正螺钉。
2、 经纬仪的检校
1、经纬仪长水准管的检校。 2、视准较垂直于水平轴的检校。 3、垂直轴应居于铅垂线方向的检校。 3、 水准仪的检校
1、望远镜光学性能的检验。 2、园水器安置正确性的检校。
3、十字丝、横丝应垂直于仪器竖轴的检校。 4、水准管轴应平行于视准轴的检校。 二、 测量标准确定
本工程所有测量标准参照中华人民共和国国际标准《工程测量规范》(GB50026-93)执行。
施工平面控制网测量以一级导线精度要求进行引测和陆续发展,满足工程施工需要的平面控制点。
高程控制按三等水准规范要求进行。 三、 测量人员配备
我公司决定在该项目部组织一支强有力的测量队伍,专职配备2名测量人员,由项目工程师负责,专门进行工程测量、放样。
测量人员都经过专业培训,并持证上岗。 四、 平面控制网测绘的技术要求
A、平面控制测量按一级导线要求进行,外业观测的主要技术要求如下: 测角中误差 (″) 5 3 测回数 测距中误差 (mm) 15 ≤测距相对中误差 (″) 10 1/招标方位角闭合差 相对闭合差 1/30000 文件要求工期00 B、各部位施工放样的主要技术要求应符合下表: 测量相对中误测解中误差 差 1/5000 (”) 20 本测站上测定高差中误差(mm) 2.5 根据起始水平面在施工平面上测定误差(mm) 4 竖向传道轴线点中误差(mm) 2.5 C、主轴线点精度由测角、测距和归化丈量精度组成,而归丈量精度影响可以忽略不计,测角采用DJ2经纬仪施测,测解精度可以达到mβ″<10″,放样轴线点边长控制在100m以内。
D、测角误差引起的最大位误差为: ΔU=s·sin mβ” =100000×sin10”=3mm 采用测距仪测保距离的精度为: Δp=MD=3+2PPM×100000=3mm
则主轴线的点位精度为m=√ΔU2+Δp2 =√32+32 =4mm 五、 施工高程控制 1、施工高程控制点的确定
本工程按Ⅲ等水准规范要求进行用水准仪引测至施工现场周围地段设立高程控制基准点,按甲方提供的基准点引测至场内。
2、高程控制的技术要求:
A、基准水准点应定期(二星期)与原点校核一次。
B、随施工过程每隔一定距离做一个水准基点,测定水准点的标高方法是采用钢卷尺配备水准仪向上或向下引测到要求标高。每次测量偏差不大于或小于±3mm。
C、水准仪按三等水准规范要求进行 视线长度 前后视较差 前后视累积差 视线透地最低高度读数较差 高差较差 (m) 75 (m) 3 (m) 6 (m) (mm) 2.0 (mm) 3.0 0.3 3、道路的沉降观测
水准点的布设、形式和埋设:
沉降观测的水准点利用上述高程控制的点。 沉降观测水准点高程的测定
沉降观测水准点的高程根据本工程设定的高程控制点为基准高程进行沉降测定,采用Ⅱ等水准测量的方法确定,往返误差不得超过±√n mm,或者说 4√L。本工程测站数n=1,四面测误差不得超过±1mm。
第二节 截污管道工程施工方案
1、工程概述(详见第一章) 2、施工要求 (一)、挖槽
开挖时根据现场条件尽量采用大开挖方法施工,如现场条件不允许大开挖时,可考虑支撑,保障槽壁稳定。支撑采用的类型、构造均应根据现场条件,按有关规范、规程执行。
当原有道路被挖断,又不宜断绝交通或绕行时,架设施工临时便道。
严禁扰动槽底土壤,如发生超挖,严禁用原土回填。 槽底不得受水浸泡。 (二)地基处理
地基超挖时,如槽底有地下水,不适于加夯时,可用天然级配砂石回填。
一般管段沟槽底30 cm先用水泥、塘渣、粉煤灰按体积比2:42:56拌和整压成硬壳层。压实度不低于轻型击实90%。其上用5cm碎石整平地基。
污水管网工程施工方案