1.高压旋喷桩施工技术要求
1、高压旋喷桩施工
本工程采用高压旋喷桩对基坑支护进行坑前加固土处理及灌注桩之间的嵌缝处理。
高压旋喷桩处理,具体施工要求如下:
(1)高压旋喷桩成桩主要在淤泥质粉质粘土中,拟采用单管法施工。 (2)单桩桩径700mm,搭接宽度20cm。水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥,水泥掺量为25%,水灰比为0.8~1.2,28天桩身强度要求为1.2MPa。
(3)施工工艺及方法 1)测量放样
首先清理、整平场地,然后依据布桩图,使用全站仪对施工桩位进行标记。 2)试桩及确定工艺参数
为保证施工质量须进行试桩,以校验和确定施工工艺参数是否合理。通过试桩确定成桩直径为700mm的高压旋喷桩施工工艺参数。
3)钻机就位
将钻机安放在设计孔位上,使钻头对准孔位中心,纵横向偏差不得大于20mm。为保证钻孔达到规范要求的垂直度偏差1%以内,钻机就位后,必须作水平校正,使钻杆轴线垂直对准孔位,并固定好桩机。
4)钻孔插管
钻孔插管是将喷管插入地层预定的深度。在钻孔插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水、边插管,水压力一般不超过1MPa,若压力过高,则易将孔壁射塌。
5)喷射作业
旋喷管插入预定深度后,自下而上进行喷射作业,成桩过程中严格按试桩工艺参数控制。施工过程中值班技术人员注意时刻检查浆液初凝时间(正常时水灰
比1:1初凝时间为2小时左右)、注浆流量、压力、旋转提升速度等参数是否符合设计要求,并随时做好记录。当浆液初凝时间超过2小时应及时停止使用该水泥浆液。
6)冲洗器具
喷射作业完成后,应把注浆管等机具设备冲洗干净,管内、机内不得残存水泥浆。冲洗方法是将浆液换成水,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。
7)移动机具
把钻机等机具设备移到新孔位就位。 (4)技术要求及质量控制
1)正式开工前应认真作好试桩工作,确定合理的施工技术参数和浆液配比。在喷射注浆参数达到规定值后,随即按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上旋转喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm。
2)旋喷过程中,冒浆量小于注浆量的20%为正常现象,若超过20%或完全不冒浆时,应查明原因,调整旋喷参数或改变喷嘴直径。
3)高压喷射注浆完毕,应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,停止喷射的位置宜高于设计顶面标高0.5~1.5m,必要时可采用原孔位冒浆回灌或两次注浆等措施。
4)在旋喷过程中,如因机械出现故障中断旋喷,应重新钻至桩底设计标高后,重新旋喷。
5)制作浆液时,水灰比要按设计严格控制,不得随意改变。在旋喷过程中,应防止泥浆沉淀,浓度降低。不得使用受潮或过期的水泥。浆液搅拌完毕后送至吸浆桶时,应有筛网进行过滤,过滤筛孔要小于喷嘴直径1/2为宜。
6)喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m,钻孔的位置的允许偏差应为±50mm,垂直度允许偏差应为±1%。
7)在旋喷过程中,若遇到孤石或大漂石,桩可适当移动位置(根据受力情况,必要时可加桩),避免畸形桩或断桩。
8)高压旋喷桩施工时加强对周边建筑、地下管线及道路面观测,若发生隆起或沉降等现象,须及时调整施工工艺,采取跳打等措施减小高压旋喷桩施工对周边环境产生的影响。
2.质量检验
(1)执行《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)及《建筑地基检测技术规范》(JGJ340-2015)。
(2)成桩3d内,采用轻型动力触探(N10)检查上部桩身的均匀性,检查数量为施工总桩数的1%,且不少于3根。
(3)成桩7d后采用浅部开挖观察桩体成型情况和搅拌均匀程度,开挖深度超过停浆面下0.5m,量测桩身直径,检查数量不少于总桩数的5%。
(4)成桩28d后采用双管单动取样器钻取芯样作水泥土抗压强度检验,检验数量为施工总桩数的0.5%,且不少于6点。
(5)检验桩数由参建四方讨论确定。