钢结构人行天桥 焊缝检测方案
广州市市政工程机械施工有限公司 二0一四年七月一日
目
录
第一章 编制说明与依据 …………………………………2 第二章 工程概况及设计要求 ……………………………3 第三章 检测计划与安排…………………………………4
1
第一章 编制说明与依据
本专项方案适用于钢结构人行天桥工程工厂制作焊缝的检测。本方案与《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001),《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001), 《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-2008)等配套使用。
本专项方案主要依据以下有关规范、规程及规定:
《建筑工程施工质量统一验收标准》 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《市政桥梁工程质量检验评定标准》 《铁路钢桥制造及验收规范》 《中厚板超声波检测方法》 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 广东省其它相关地方标准
2
GB50205-2001 JGJ81-2002 CJJ2-2008 TB10212-98 GB/T2970-2007 GB/T11345-1989 GB3323 -2005
第二章 工程概况及设计要求
2.1工程概况:
南海广场人行天桥位于南海大道和海一路交叉处,主要是为联通南海广场天桥与南海广场,天桥为四跨钢结构连续梁桥,采用跨径组合2.55+19+19+8.7m。天桥不设置梯、坡道。主桥设置顶棚及花槽,以增强景观效果。
墩柱:主桥Pm1、Pm3墩采二桩基础,Pm2墩位采用D100cm圆形墩接D120cm钻孔灌注桩;承台尺寸4.5*2.0*1.5m,承台下设置2根D100cm钻孔灌注桩。
桥面排水:本桥桥面排水采用PVC管沿墩柱引至地面市政排水系统。
桥面铺装层:主桥桥面采用C40细石防水钢筋砼铺装,厚度50~80mm,上贴2.5cm厚彩色防滑地砖。
合同总造价:5901234.3元。
按合同规定,本工程合同工期拟为2014年10月前竣工完成(具体开工日期以监理工程师发出开工令为准)。
2.2 设计要求:
(1)除注明外,所有顶板、底板和腹板的横向和纵向对接焊缝;顶板、底板、腹板上的纵肋的对接焊缝均采用坡口全熔透焊,钢箱梁梁段间工地连接全部采用焊接,对接接头均采用单面焊双面成型,全部要求熔透,焊接质量等级为一级;
(2)其它对接焊缝;顶板、底板与腹板之间的纵向焊缝;钢箱梁各板件间的所有连接焊缝。梁柱连接翼缘对接焊缝、主次梁刚接节点等级为二级;
(3)其它焊缝(主要包含桥面附属设施、角焊缝)质量等级为三级,其外观质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》二级焊缝的规定。
除说明外,加劲板与梁的焊缝为双面贴角焊缝,焊脚高度 hf=0.5t,t为板厚。 2.2焊缝检验要求:
所有焊缝均应进行外观检查。
对所有的对接全熔透焊缝进行超声波探伤,抽检率为100%。
对其它全熔透焊缝进行超声波探伤,一级焊缝自检率为100%,第三方检测单位抽检率为100%;
二级焊缝自检率为100%,第三方检测单位抽检率为每条焊缝20%,并且不少于
3
200mm。
焊缝经检测不合格者可以返修,同一部位返修次数不应超过2次。 探头移动区应清除焊接飞溅、铁屑、油污及其他外部杂质。
2.3 有 Z向性能要求的钢板必须进行超声波检查,Z15级钢板应对每一张原轧钢板进行超声波检查。
2.4设计图纸: (详见附件)
第三章 计划与安排
3.1设计要求全焊透的一、 二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。
3.2一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级,应符合表3.3的规定。 检查数量:全数检查。
检验方法:检查超声波探伤记录。
表3.3 一、二级焊缝质量等级及缺陷分级
焊缝质量等级 评定等级 内部缺陷 超声波探伤 检验等级 探伤比例 评定等级 内部缺陷 射线探伤 检验等级 探伤比例 一级 Ⅱ B级 100% Ⅱ AB级 100% 二级 Ⅲ B级 100% Ⅲ AB级 100% 注:探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应 4