好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风险识别分析及控制措施方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

范文范例 指导参考

1.动火作业风险分析 序号 风险分析 1 安全措施 确认人 易燃易爆有害物质 ①将动火设备、管道的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐盛满清水或惰性气体保护。 ③设备通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 动火点周围有易燃物 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 2 3 4 5 泄漏电流(感应电)电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设危害 备搭接,禁止穿越下水道(井)。 火星飞溅 ① 高处动火办理《高处作业 证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 6 气瓶间距不足或放置不当 7 8 9 电、气焊工具有缺陷 作业过程中,易燃物外泄 通风不良 ①室动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖, 密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ② 采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否 10 未定时监测 学习资料整理

范文范例 指导参考

有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措 施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 ①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、 灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 若施工条件发生重大变化,应重新办理《*级动火作业证》。 12 应急设施不足或措施不当 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施 施工条件发生重大变化 13 14 2.进入受限空间作业风险分析 序号 1 风险分析 隔绝不可靠 安全措施 确认人 ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使 用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线 办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 置换完毕后,取样分析至合格。 设备氧含量达18~21%。 ①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备温度需适宜人员作业。 2 3 4 5 机械伤害 置换不合格 氧气不足 通风不良 6 未定时监测 ①作业前30min,必须对设备气体采样分析, 合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 ①设备照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 ①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒 7 触电危害 8 防护措施不当 学习资料整理

范文范例 指导参考

面具; ②在易燃易爆环境中,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物; ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具 扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜。 9 10 通道不畅 监护不当 设备进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 ①进入设备前,监护人应会同作业人员检查 安全措施,统一联系信号; ②监护人随时与设备取得联系,不得脱离岗位; ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 ①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品; ②设备事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备实施抢救。 11 应急设施不足或措施不当 12 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施 施工条件发生重大变化 设备遗留异物 若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时, 应同时办理相关作业许可证。 若施工条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》 设备作业结束后,认真检查设备外,不得遗留工具及其它物品。 13 14

3.临时用电作业 序号 风险分析 安全措施 确认人 ①作业人员必须持有电气安全作业证。 ②临时用电线路架空高度在装置不低于 2.5 米,道路不低于5 米。 ③所有临时用电线路,不得采用裸线。 ④临时用电线路架空线,不得在树上或脚手架上架设。 暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志,电缆埋设深度大 于 0.7 米。 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 1 违章作业 2 电缆损坏 配电盘、配电箱短路 防止设施损坏 防止火灾爆炸 作业条件发生重大变化 3 4 5 6 ①临时用电设施应有漏电保护器。 ②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。 所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。 若作业条件发生重大变化,应重新办理《临 时用电作业证》。 学习资料整理

风险识别分析及控制措施方案

范文范例指导参考1.动火作业风险分析序号风险分析1安全措施确认人易燃易爆有害物质①将动火设备、管道的物料清洗、置换,经分析合格。②储罐动火,清除易燃物,罐盛满清水或惰性气体保护。③设备通(氮气、水蒸气)保护。④塔动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
064t81f4su38gut0xsx29kcek7hm3l013wm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享