DCX光纤交换机初始化配臵

微码升级

由于新到的交换机与环境中使用的交换机版本有所区别,因此 在,交换机上架前,需先对其进行版本升级至 v642,从而与生产 环境匹配。具体升级操作过程见附件:《Brocade交换机微码升级操 作手册》。

Brocade交换机微码 升级操作手册.doc

准备部分

1、新交换机预先配臵

a) 修改交换机名字

用switch name命令进行相应交换机名字的定义。 switch name NFDXSN21-L1 chassis name NFDXSN21-L1 bann erset Co ntact:9350\

bann ershow timeout 30

b) 交换机IP地址并对管理端口配臵百兆全双工 用ipaddrset命令进行IP地址的设臵 NFDXSN21-L1:admin> ipaddrset -chassis

\

access is illegal!

Ethernet IP Address [84.4.67.5]: Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]:

NFDXSN21-L1:admin> ipaddrset -cp 0

Host Name [cp0]:

Ethernet IP Address [84.4.67.105]: Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]: Gateway IP Address [84.4.67.254]:

NFDXSN21-L1:admin> ipaddrset -cp 1

Host Name [cp1]:

Ethernet IP Address [84.4.67.205]: Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]: Gateway IP Address [84.4.67.254]:

NFDXSN21-L1:admin> ifModeSet eth0 //Active CP

Auto-negotiate (yes, y, no, n): [yes] n Force 100 Mbps / Full Duplex (yes, y, no, n):

[yes]

NFDXSN21-L1:admin> ifmodeset eth0 //Standby CP Auto-negotiate (yes, y, no, n): [yes] n

Force 100 Mbps / Full Duplex (yes, y, no, n): [no] y Force 100 Mbps / Half Duplex (yes, y, no, n): [no] n Force 10 Mbps / Full Duplex (yes, y, no, n): [no] n

Force 10 Mbps / Half Duplex (yes, y, no, n): [no] n Committing configuration...done.

交换机配臵DomainID添加端口描述、disable ISL、disable 交 换机

用 con figure 命令设臵 NFDXSN21-L 的 Domai nID (出厂是 1), admin>switchdisable cha nge doma in ID = 21

admin>configure Configure...

Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y Domain: (1..239) [1]

21

y

Insistent Domain ID Mode (yes, y, no, n): [no] Admin>switchenable

检查 Principal Selection Mode ,并配臵 NTP/SYSLOG 查看是否为 Principal Selection Mode: Disable NF12SN81_N1:checklist> fabricprincipal -q

Principal Selection Mode: Disable NF12SN81_N1:checklist> fabricprincipal 1 fabricprincipal )

( 强 制 设 成

NTP配臵 tsclockserver tsTimeZone +8 date mmddhhmmyy

“84.7.35.5;XX.XX.XX.XX ”

syslog 配臵

syslogdIpAdd 84.7.3.11 syslogdIpAdd 84.7.3.12 syslogdIpAdd 84.7.3.14 syslogdfacility -7

网管配臵 1) snmp配臵

前提条件:(a)交换机支持snmp的相关命令;(b)开通交换机 与网管服务器之间的snmp访问策略。

通过命令 snmpconfig --set accessControl

可以配臵网管 SNMP

只读服务器的地址。在进行SNMPE臵时,目的IP地址应为五台网管 服务器的地址 84.7.3.11 、12、14。

配置命令:

> sn mpc onfig --set accessC on trol

输入ip后输入F(ro)表示只读

SNMP access list con figuratio n:

Access host sub net area in dot notati on: [0.0.0.0] Read/Write? (true, t, false, f): [true] Access

host sub net

area in dot notatio n:

f

84.7.3.14

f f

Read/Write? (true, t, false, f): [true]

Access host sub net area in dot notati on: [0.0.0.0] Read/Write? (true, t, false, f): [true]

Access host sub net area in dot no tati on: [0.0.0.0] Read/Write? (true, t, false, f): [true] Committ ing con figurati on ...do ne.

f

[0.0.0.0]

84.7.3.12

84.7.3.11

验证是否配置成功:

> sn mpc onfig --show accessC on trol SNMP access list con figurati on:

En try 0: Access host sub net area 84.7.3.11 (ro) En try 1: Access host sub net area 84.7.3.12 (ro) En try 2: Access host sub net area 84.7.3.14 (ro) Entry 3: No access host con figured yet Entry 4: No access host con figured yet Entry 5: No access host con figured yet

通过命令 snmpconfig --set snmpv1 配臵 snmp为v1版本,并配 臵snmp只读community字符串。

配置命令:

> snmpconfig --set snmpv1

SNMP com mun ity and trap recipie nt con figurati on: Commu nity (rw): [Secret C0de] Trap Recipie nt's IP address : [0.0.0.0] Community (rw): [OrigEquipMfr] Trap Recipie nt's IP address : [0.0.0.0] Commu nity (rw): [private]

Trap Recipie nt's IP address : [0.0.0.0] Commu nity (ro): [public] NFR99O Trap Recipie nt's IP address : [0.0.0.0] Commu nity (ro): [com mon]

Trap Recipie nt's IP address : [0.0.0.0] Com mun ity (ro): [FibreCha nn el] Trap Recipie nt's IP address : [O.O.O.O] Committ ing con figurati on ...do ne. 注:数据中心(北京)只需敲入 BFR99Q其它回车默认。 验证是否配置成功: > sn mpc onfig --show sn mpv1 SNMPv1 com mun ity and trap recipie nt con figurati on: Commu nity 1: Secret C0de (rw) No trap recipie nt con figured yet Commu nity 2: OrigEquipMfr (rw) No trap recipie nt con figured yet Community 3: private (rw) No trap recipie nt con figured yet Commu nity 4: NFR99Qro) No trap recipie nt con figured yet Community 5: com mon (ro) No trap recipie nt con figured yet Com mun ity 6: FibreCha nn el (ro) No trap recipie nt con figured yet 2)AAA管理

前提条件:(a)设备版本推荐是v6.4.0b以后的;(b)开通交换 机与ACS服务器之间的Radius防火墙策略;(c)Virtual Fabric功 能没有被关闭。

(1)在SAN交换机上通过aaaconfig命令配臵Radius认证服务器地 址。

配置命令:

Fabric A 交换机

>aaac onfig --add 84.7.35.21 -conf radius -s password -a pap >aaac onfig --add 84.7.35.22 -conf radius -s password -a pap >aaac onfig --authspec \Fabric B 交换机

>aaac onfig --add 84.7.35.21 -conf radius -s password -a pap >aaac onfig --add 84.7.35.22 -conf radius -s password -a pap >aaaconfig --authspec \

- backup

验证是否配置成功:

> aaac onfig --show Position : 1

Server : XX.1.115.YY Port : 1812 Secret : password Timeout(s) : 3 Auth-Protocol: PAP Primary AAA Service: RADIUS Secon dary AAA Service: Switch database as backup 请注意:针对48000 DCX和DCX-4S交换机,交换机使用 Active CP 的固定IP地址向Radius服务器发送请求,为今后认证方便,请将每 台交换机的3个IP地址都加为Radius服务器的客户端,以便在发生 CP切换后,服务器还可以继续认证。

关于如何设臵Radius服务器,请参考北中心的配臵文档。

Brocade光纤交换机 3A配置手册(8併台)

3) Fabric Watch 管理

启用Fabric Watch可以通过手工定制实现对设备状态(包括端 口、机箱、电源、操作系统等)的监控。具体的监控内容包括:设备 硬件状态(Power supplies、Temperatures、Fans、WWN servers CR Blades、Flash、ports、SFP发光功率等)、性能指标(端口 Rx/Tx performanee 等)、端口连接状态(女口 link loss、link reset、link failure 、state change、CRC error、收发光功率、 C3TX_TO 等。

invalid word 、

SAN交换机可以在检测到上述监控对象故障时,实时产生告警日 志,将交换机各种中间状态的变化写到 syslog里(syslog的信息量 会大),并通过syslog发到网管系统进行展现。

实施SAN交换机Fabric Watch的前提条件:

(a )通过命令 licenseshow,检查是否存在 Fabric Watch License。如果不存在 Fabric Watch License,暂不实施 Fabric Watch 的管理。licenseAdd \R9QyyQy9zbgAR \

(b) 已配臵syslog的服务器地址。

(c) 已配臵网管SNM只读服务器的地址,已配臵 snmp为v1版 本,并配臵 snmp只读 community字符串。

(d) 已在Principal交换机上配臵时钟源。

(e) 需提前在访问SAN交换机fabricwatch的PC机上安装正确 的java软件版本(注:不同的存储交换机及版本所需的java版本会 有所不同,可根据提示到java官方网站自行下载)。

(f )各单位的存储环境不同,需要关注的交换机阀值会有所不 同,同时不同类型SAN交换机的Fabric Watch界面也有细微的差异。

首先在IE界面通过http方式访问SAN交换机地址,输入用户名 和密码后,进入管理界面。

y MS? 收*孔

◎啰

//M. 7.2 .aT/iTi i 妙蘇 Gilar*r. hthl

A) F_Port/FL_Port 配臵

因可能发生SAN交换机或对端设备异常,连接服务器、盘机、带 机的光纤线老化等突发故障的现象,同时也可能存在端口流量过大而 引发交换性能效率降低的现象,故在运维过程中需要通过

Watch对交换机及端口的状态进行预判,及早发现相关问题。 1) 、配臵 in valid word、C3TX_TO link loss、link failure 、li nk reset、state change

为了监控链路异常现象,请按下列图形的数字标识顺序进行 in valid word 参数的配臵,配臵方法是将 threshold 的上限(High threshold )设为 40,下限(Low threshold )设为 25。 portthconfig --set -buffer 0

fop-port -area ITW -lowthreshold -value 25

Fabric

portthc onfig --set fop-port -ar ITW -highthreshold -value 40 -trigger above -acti on raslog

portthc onfig --apply fop-port -area ITW -actio n」evel cust -thresh_level cust portthc onfig --show fop-port -area ITW

为了监控链路异常现象,请按下列图形的数字标识顺序进行link loss 参数的配臵,配臵方法是在阀值配臵(Threshold Configuration )中,将时间间隔(Time Base)选定为每分钟(Minute), 其上限(High Boundary)为 0,下限(LowBoundary)为 0;同时在 报警配臵(Alarm Configuration )中,勾选 Above所在行中的

ERROR_LOG SNMP_TRAP

三:/湎山 yTErrp

Msr押

y/ Power 』Fan 11 # HA | J_ BBBMH 三 Leqand Ajrr$ Dorrari AD3 * :j Swich Evwis Switch iMtxmaOm LDgOdt

Mcrtor

总 Folarlc

屈 Ferlarnunce Manrlar

Other

申 rubric Summary

FEOTIC Tree

□ Fsorfe

Fit BFM3T<214MI ~ EF4RSH31441 □JefdlKN33.N1 ;l' EF4H5tJ35^1 [j]FF4694OA-Nii 旳 殳mertefll Ewtehes

Mrr七日 a1 svhl&chM: S

90.7J67 227 ADO UBBT gwriw Rote -sinn

=r BF-18SH2l-in - Fabric fat ch FWitmehE^twer

WiMm NMrifcslcn Are# ^dEchqn:

L3 Fafcri E

LELCW

FeiDric nswfich

WsshcHcl Cwil 如减如

Eitirt Conflgyrislbri

ZE? 9

CORlJgurjulion ^cpctl

I

了冋

COTiHgiirffliCXI Warms Sysieni

EnvifanmiSfsI. 5FP Sactrty Rasou^c# FFU

L3 Peris

B0 < 囱EtTKrt 匚竺 EMORJUM I SWJW | KffTJLOGJjQCK I IWLTIW I ChmgBd Be加 Above | Piwi E-Ptori: FfL Cfiital Fieri: Fl P^rl^mfince

Ehd-io-Entf FHer-BeseiJl

11

terra\\ 團

ERROR LDG JRT Li>? L-XK

0 Export 3 QCPY

ChengEd/^ Betow ( AtoMB \\J □ □ < 」 □□□□普□□口 n-araa uunn Upilate ^efwdcre

Inbetween 1 Eeiresh

为了监控端口同步状

View Updated- g bf Ji, 4- 31 3X>& 0(1 607 6? 53? AM U$e「gSam 肖噪 n血r>

态、光信号丢失、端口状态变化的现象,

按上述方法,将 C3TX_TOIink failure 、link reset、state change 的参数配臵成与link loss 相同的参数。

具体配臵如下:

portthconfig --set fop-port -area C3TX_TO -highthreshold

-value 5 -trigger above -action raslog -buffer 0

portthconfig --apply fop-port -area C3TX_TO -action_level cust -thresh_level cust

portthconfig --show fop-port -ar C3TX_TO

portthconfig --set fop-port -area LOS-highthreshold -value 0

-trigger above -action raslog -buffer 0

portthconfig --apply fop-port -area LOS -action_level cust -thresh_level cust

portthconfig --show fop-port -ar LOS

portthconfig --set fop-port -area LF -highthreshold -value 0

-trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig --apply fop-port -area LF -action_level cust -thresh_level cust

portthconfig --show fop-port -ar LF

portthconfig --set fop-port -area LR -highthreshold -value 0

-trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig --apply fop-port -area LR -action_level cust -thresh_level cust

portthconfig --show fop-port -ar LR portthconfig --set fop-port -area ST -highthreshold -value 0

-trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig --apply fop-port -area ST -action_level cust -thresh_level cust

portthconfig --show fop-port -ar ST 2) 、配臵 Rx/Tx performance

此项目通过 Bottleneckmon Detection 来监控,设臵 congestion 的 阀值为 80%。

3) 、配臵 CRC error

为了监控端口 CRC错误,请按下列图形的数字标识顺序进行 In valid CRCs参数的配臵,配臵方法是在阀值配臵( Threshold Configuration )中,将时间间隔(Time Base)选定为每分钟(Minute), 其上限(High Boundary)为 5,下限(LowBoundary)为 0;同时在 报警配臵( Alarm Configuration )中,勾选 Above 所在行中的 ERROR LOG SNMP TRAP

BM8SK2I-FI - Fabric fat ch

BMSSK2I-FI - Fabric fat ch ^lerm NMflfcslion TnrsstwH to刖如谊ten Btiei CorrtlgurBlkKi 二叵区 FatoritWdlEx^&rer 岚主圖 二 F4fcrk Fobric Z3 S^tGh EnvirDRti&fsi. 5FP Saarty Rasoircfl FRU L^RfiriS Ptri E-Pwi Are^勺甘粧枷“ fe^lW CRTS ▼ 6 \ AlArmt Syiiem De怙必 X6m ConiigurHliQrQ' - Eiemtri Qgniigi>?im Cotwl整mdfcn 舸port | 余 If何孚4 Q E=iwrt 回:刪 FifL grcai Ftri. ~~1 P^rl 审 mcuKU End-to-En

WerfftsCuElotti Deired tons: <

PORT LM LOCK

0 EMpait § QDPY

RAPI TRAP i EMAL ALfiftT

口口 Mgw Above h between

□口□□□□□□□□ System De 陽」l

尼日Ir册

Uniate: yewdcre

Mew Updded- g Ii4£. 31 3Xl& 1041:34 CHT*090(1 BO X 67 337 AU L^BT gvtin Rote tutnr

具体配臵如下: portthc onfig -buffer 0

--set fop-port -ar CRC -lowthreshold -value 5

-trigger above -acti on raslog

-thresh_level cust

portthc onfig --show fop-port -area CRC B) E_Port 配臵

为判断交换机互联端口问题,可参考上一章节的

F_Port/FL_Port 配臵,配臵 E_Port 的 in valid word、C3TX_TO link loss、link failure 、link reset 、state change 参数、 Rx/Tx performa nee 参数和 In valid CRCs 参数。

具体配臵如下:

-buffer 0

-trigger above -action raslog portthconfig

--apply e-port -area CRC -action_level cust

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -area CRC

portthconfig -buffer 0

--set e-port -ar ITW -lowthreshold -value 25

portthconfig --set e-port -ar ITW -highthreshold -trigger above -action raslog portthconfig

--apply e-port -area ITW -action_level cust

-value 40

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -area ITW

portthconfig --set e-port -area C3TX_TO-highthreshold -value 5 -trigger above -action raslog -buffer 0

portthconfig --apply e-port -area C3TX_TO -action_level cust -thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar C3TX_TO

-trigger above -action raslog -buffer 0

portthconfig --apply e-port -area LOS -action_level -thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar LOS

portthconfig --set e-port -area LF -highthreshold -value 0 -trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig

--apply e-port -area LF -action_level

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar LF

portthconfig --set e-port -area LR -highthreshold -value 0 -trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig

--apply e-port -area LR -action_level

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar LR

portthconfig --set e-port -area ST -highthreshold -value 0 -trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig

--apply e-port -area ST -action_level

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar ST

cust

cust

cust

cust

portthconfig --set e-port -ar RX -highthreshold -value 80

-trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig

--apply

e-port -area RX -action_level cust

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar RX

portthconfig --set e-port -ar TX -highthreshold -value 80

-trigger above -action raslog -buffer 0 portthconfig

--apply

e-port -area TX -action_level cust

-thresh_level cust

portthconfig --show e-port -ar TX C) fabric 配臵

为了监控 fabric 中组网设备互联端口,请按下列图形的数字标 识顺序进行 E_Port Down 参数的配臵,配臵方法是在阀值配臵

(Threshold Configuration )中,将时间间隔(Time Base)选定为 每分钟(Minute),其上限(High Boundary)为 0,下限(LowBoundary) 为0;同时在报警配臵(Alarm Configuration )中,勾选 Above所 在行中的 ERR0R_LOGSNMP_TRAP

其它 fabric 配臵(女口 fabric recon figure 、doma in id cha nges、 segmentation 、 zone changes、 fabric logins 、 sfp state changes) 保持系统默认参数即可。

具体配臵如下:

thco nfig --set FABRIC -area ED -highthreshold -value 0

-trigger above -action raslog thconfig

--apply

FABRIC -area ED -action_level cust

-thresh_level cust

thconfig --show FABRIC -area ED

D) switch 配臵 1) 、 Environment

Temperature 配臵保持系统默认参数 0-60 度。 Fan 配臵保持系统默认参数 1600-3400RPM。

Power Supply 配臵保持系统默认参数 1 OK/0 FAULTY。 2) 、SFP收发光功率配臵

为监控 SFP 收光功率,请按下列图形的数字标识顺序进行 Power 参 数 的 配 臵 , 配 臵 方 法 是 在 阀 值 配 臵

Rx

( Threshold Configuration )中,将时间间隔(Time Base)选定为每分钟(Minute), 其上限(High Boundary)为 5000,下限(Low Boundary)为 32;同 时在报警配臵(Alarm Configuration )中,勾选 Below和Above所 在行中的 ERR0R_LOGSNMP_TRAP

■ r BF18SH2l-in - Fabric fat chFatoritWehE^twer

WsrmNMrtltsliori

Eitirt ConflgDr?rlbfi

ZEE 2

Aigrrn Coni如riflion

LJhAric Fetric

□ SwUh

Environm&rsl.

-

芒枷E C^n册“ten £财鼻]圍加fi■卯cr|

论 J ■system C^ef-aul Sa arty ResoufC#

4

Dot / L网BaxW甲 E-Ftri

FJFL Cpticai Prri Pl Rerlonnance:

Ehd-io-Entf FHet-BeseiJl

H^iBgundary Builfer^ie8 0 I \ 6 s?c ! 5

Eeiresh

Upilate view done

尿艸Up出创* 尉五斗月訓摊笑CHT畑00 | efl?6?537 AM U$BT gsobin |冃噪H血g

'r BF18SK2I-FI - Fabric fat ch FatoritmdlEx^CwKr

gfiSareh

125 F 血 k:

Fofaric

RX Power

TrfiN ConAgurritam

8 _

Coni^r^Bn Elsftwi Ogniigi>fltm

tMrtigyr 财 3 硕 perl

AJfirmSSyEieni Delude

MfirmNoNncmton | Thr&shaH -coniigLKrtcn

BM# aonflgufBftxi

二叵区 Area SdEdKin

口加仙

Enviropffi&nl SFP Saarty Rasoirc* FRU rlR&rU

Ptri E-Ptori: FfL Optiuai Feri ~~1 阳 igcmcHKU

Ehd-to-Entf FUer-Bssei^

WBfmsCuBlotti Deiriwl A

□□□

_!

LtwU :_} System De 血 I 9 11 ^efresli Update vifwdDre

View Updated- g 斛五 +月出 SXlS 1l 3?:3l 帥 60 ? 67327 ACO U$er gaobn Rote Eutnn 具体配臵如下:

thconfig --set SFP -area RXP -highthreshold -value 5000 -trigger above -acti on raslog

thco nfig --set SFP -area RXP -lowthreshold -value 32

-trigger below -acti on raslog

thconfig

--apply SFP -area RXP -action level cust

-thresh_level cust

thco nfig --show SFP -area RXP

为监控SFP发光功率,请按下图进行 Tx Power参数的配臵,配 臵方法是在阀值配臵(Threshold Configuration )中,将时间间隔

(Time Base)选定为每分钟(Minute),其上限(High Boundary) 为5000,下限(Low Boundary)为126;同时在报警配臵(Alarm Configuration )中,勾选 Below和 Above所在行中的 ERROR_L(和G SNMP_TRAP

Fabric Watch Expfcrer

iffiSMTCh' Alarm Nolltoeillon I Threshold Conrflguraum Ernrll gflgunatton | Area Setecton TX Powerr

w

~~| Fabric:

Fabre ~~| Switch

Envlrcnment

Trait Configurerbizn Alarm Confi^ursiian Element ConfiguratiDn Canliguratran 尺曰pcirl

Alorms System Default

SFP

Securty Resoirct FRU ~1 Ports

Port E-Ptrt

FFL 甲心I Port 口

PErfQrmg 仃轉

Alarms Custom Defined

Endklo-End FitBK=Based

rtems: 4

ERROR LCWJ

SNVP TRAP

^PI^TRAP

El Ewort B COPY

」口□口口 Apply Refresh

Al M E L

Upcfefle view done

View Undated:星枷五十片苗 2006 11:41:51 &MT+06 00 S07.67.K7 Atfl User gacton Rote a^ln-

具体配臵如下:

thco nfig --set SFP -area TXP -highthreshold -value 5000 -trigger above -acti on raslog

thco nfig --set SFP -area TXP -lowthreshold -value 126 -trigger below -acti on raslog

thconfig --apply SFP -area TXP -action_level -thresh_level cust

thco nfig --show SFP -area TXP

cust

3)、Security

所有的安全配臵保持系统默认参数。

4)、

Resource

交换机逻辑卷空间配臵保持系统默认参数 85% .

11 BF48SV21-JT1 - Fabric latch AJarm NodlTcallon

Fakr ic Watch Exflcrer

g^S?wch| AreaSelecton

Flash

23 Fabric:

Fabre \ Trait ConfigurErbcri Switch

Envlronrnenrt SFP

Securty

Resowce

FlRU

Ports Part E-Ptrt

FFL giu 创 Port

二3 Perfoiwsnce

End-lo-Eftd

Upcfefle view done

Thresholdi conriQuralion Email Ccnllgurertion

Alarm CanfguraC泊n ElBrnent ConliguratiDn Ccnligirstnri 尺日port

Alarms QuslMi Defined ftems: 4

ERROR LX

SNVP TRAP

RAFI TRAP

囲 Ewort 風 COPY

cnfinjed

Below

咖ve

Inbet ween

口□

□口EMAl旨 口口口 Actuate Level ? System Deffluh

Cu就cm Delined

Apply Refresh

十月 31 200自 11:躬:11 OIWOSOO 80 ? 67.227 MO User gadon Rflemuln

Vie*/UUlateti:

5)、FRU

交换机的可替换部件(如电源、 wwn卡、风扇、板卡)保持系统 默认absent告警

c) Switchdisable 并确认 PID format

用con figshow显示PID,并确认与被替换交换机一致(应PID=1) Con figshow -all | grep pidformat 确认 fabric.ops.mode.pidFormat:1 d) 确认 BBcredit

用configshow显示BBcredit并确认与被替换交换机一致(默

认为16)

Con figshow

确认为 fabric.ops.BBCredit:16 e) Firmware 版本一致

E)Bottleneck 配臵

为监控 F_Port 的延迟情况,防止系统中出现慢速设备,从而影 响整个系统的运行,需要进行 bottleneckmon 参数的配臵。 bottleneckmon --enable -time 100 -qtime 60

-cthresh

0.80 -alert

-lthresh

0.02

—ct (边缘交换机)

-cthresh

0.80 -alert

-lthresh

0.02

bottleneckmon --enable

-time 100 -qtime 60 ( 核心交换机 ) bottleneckmon --status

F) Port Fencing 配臵

基于FW中对EPOR、FPort的阀值设臵,对在指定时间内超

过阀值的端口实施自动 Disable 操作,从而防止不稳定端口影响 Fabric 中的其他链路所带来的影响。 一、 Server 交换机 F Port 建议值

Invalid Word low 25 & high 40 CRC low 5 & high 20 C3TX_TO 5 State Change 7 Link Reset 5

设臵上限: portthconfig --set

fop-port -area itw -timebase minute -h -va

40 -tr above -action raslog -buffer 0

//portthconfig --set fop-port -area itw -h -tr below -action raslog 设臵下限(采用 Port Class 触发上限告警): portthconfig --set port -area raslog -buffer 0 //portthconfig 应用设臵:

portthconfig --apply fop-port -area itw -ac cust -th cust portthconfig --apply port -area itw -ac cust -th cust 启用 portfencing: portfencing --enable fop-port -area itw

--set port -area itw -h -tr below -action raslog

itw -h -va 25 -tr above -action

设臵上限: portthconfig --set

fop-port -area crc -timebase minute

-h -va

20 -tr above -action raslog -buffer 0

//portthconfig --set fop-port -area crc -h -tr below -action raslog 设臵下限(采用 port class 触发上限告警) : portthconfig --set port -area crc -h -va 5 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig 应用设臵:

--set port -area crc -h -tr below -action

raslog

portthconfig --apply fop-port -area crc -ac cust -th cust portthconfig --apply port -area crc -ac cust -th cust 启用 portfencing: portfencing --enable fop-port -area crc

设臵上限: portthconfig --set

fop-port -area c3tx_to -timebase minute -h

-va 5 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig -action raslog

设臵下限(采用 port class 触发上限告警) :

portthconfig --set port -area c3tx_to -h -va 0 -tr above -action raslog -buffer 0

//portthconfig --set port -area c3tx_to -h -tr below -action raslog 应用设臵:

portthconfig --apply fop-port -area c3tx_to

-ac cust -th cust

--set fop-port -area c3tx_to -h -tr below

portthconfig --apply port -area c3tx_to -ac cust -th cust 启用 portfencing: portfencing --enable fop-port -area c3tx_to

4、 State Change 设臵上限:

portthconfig --set fop-port -area st -timebase minute -h -va

7 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig --set fop-port -area st -h -tr below -action raslog

设臵下限(采用 port class 触发上限告警) : portthconfig --set port -area st -h -va 0 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig --set 应用设臵:

portthconfig --apply fop-port -area st -ac cust -th cust 启用 portfencing: portfencing --enable fop-port -area st

port -area st -h -tr below -action

raslog

检查设臵: portthconfig --show fop-port -area st portthconfig --show port -area st

检查 port fencing 设臵: portfencing --show

设臵上限:

portthconfig --set fop-port -area lr -timebase minute -h -va 5 -tr above -action raslog -buffer 0

//portthconfig --set fop-port -area lr -h -tr below -action raslog

设臵下限(采用 port class 触发上限告警) : portthconfig --set port -area lr -h -va 0 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig --set 应用设臵:

portthconfig --apply fop-port -area lr -ac cust -th cust portthconfig --apply port -area lr -ac cust -th cust 检查设臵:

portthconfig --show fop-port -area lr 启用 portfencing: portfencing --enable fop-port -area lr 检查 port fencing 设臵: portfencing --show

port -area lr -h -tr below -action

raslog

、所有交换机 E Port 建议值

Invalid Word low 25 & high 40 CRC

low 5 & high 20

State Change 7

1、 Invalid Word 检查设臵:

low 25 & high 40

portthconfig --show e-port -area itw portthconfig --show port -area itw

检查 port fencing 设臵: portfencing --show

2、 CRC 检查设臵:

low 5

& high 20

portthconfig --show e-port -area crc portthconfig --show port -area crc

检查 port fencing 设臵: portfencing --show

设臵上限:

portthconfig --set e-port -area st -timebase minute -h -va 7 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig

--set e-port -area st -h -tr below -action raslog

应用设臵:

portthconfig --apply e-port -area st -ac cust -th cust 启用portfencing --enable e-port -area st

检查设臵:

portthconfig --show e-port -area st portthconfig --show port -area st

检查 port fencing 设臵: portfencing --show

三、存储交换机 F Port 建议值

Invalid Word low 25 & high 80

portfencing:

CRC

low 5 & high 50

C3TX_TO 20

1、 Invalid Word 设臵上限: portthconfig --set

low 25 & high 80

fop-port -area itw -timebase minute -h -va

80 -tr above -action raslog -buffer 0

2、CRC 设臵上限: portthconfig --set

low 5 & high 40

fop-port -area crc -timebase minute -h -va

--set port -area crc -h -tr below -action raslog

检查 port fencing 设臵: portfencing --show

3、 C3TX_TO 设臵上限: portthconfig --set

20

fop-port -area c3tx_to -timebase minute -h

-va 20 -tr above -action raslog -buffer 0 //portthconfig -action raslog

portthconfig --show port -area c3tx_to 检查 port fencing 设臵: portfe ncing —how

G) configurechassis

Configure... System (yes, y, no, n): [no] y system.cpuLoad: (10..121) [121] 10 statsclear H) 设备硬件检查

使用root登录(AAA未启用) switchdisable

systemverification

switchenable

supportsave -R

I) edge hold time

用 configure 命令设臵边缘交换机的 edge hold time 用 为 100; configure 命令设臵核心交换机的 edge hold time configure

为 220;

Not all options will be available on an enabled switch. To disable the switch, use the \Configure...

Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] yes Configure edge hold time (yes, y, no, n): [yes] Edge hold time: (100..500) [100]

The edge_hold_time value is persistently stored in the configuration file. All

configuration file operations such as upload and download are supported for this feature.

configshow | grep edgeHoldTime switch.edgeHoldTime:100

1. Virtual Fabric 2. Domain ID 8

3. 48-port blade with WWN zoning 4. Firmware version 5. License生成

6. Cascade fabric Zoning defzone - show (all access)

7. 电源配臵( 48000、DCX、FX8 etc) Defz one —oaccess

0640z3xmnn2r4yi9c8hj79c964hjzq00lhw