通信系统防雷接地系统安装质量检查表

编号 分部工程名称 安装内容 安装单位 项次 检验项目 质量要求 单元工程名称 开/完工日期 检验结果 检验人(签字) (1)通信站应采用联合接地,接地电阻小于5Ω; (2)通信站防雷与接地工程所使用材料的型号、规格符合设计文件要求; (3)防雷与接地系统的所有连接可靠,连接采用焊接时应符合: 1)避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊; 2)避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均使用镀锌制品; 3)独立避雷针的接地装置与接地网1 通用检查 的地中距离不应小于3m; 4)独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m; 5)发电厂、变电站配电装置的构架或屋顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构主 架)在其附近装设集中接地装置,并与控 主接地网连接 项目 (1)避雷针的数量、安装位置、避雷网的网格尺寸及避雷带的安装位置符合设计文件要求; (2)避雷针采用热镀锌圆钢或钢管焊接而成,其高度、直径符合设计文件要求; (3)避雷网或避雷带采用热镀锌圆钢或扁钢,每个焊接点可靠电气导通。焊点处经防腐处理; (4)接闪器无脱焊、折断、腐蚀现2 接闪器安装 象。固定点支撑件间距均匀,固定可靠。避雷带平正顺直,跨越变形缝、伸缩缝的补偿措施及避雷带支持件间距符合设计文件要求; (5)避雷装置的地线与设备、电源的地线连接良好; (6)室外避雷装置的地线在室外单独与接地网连接,连接良好; (7)高于接闪器的金属物,与建筑物屋面的接闪器电气连接良好;接闪器上无附着其他电气线路 项次 检验项目 质量要求 检验结果 检验人(签字) (1)引下线的规格、数量、安装位置及相邻两根引下线之间的距离、断接卡的设置符合设计文件要求; (2)引下线装设牢固、无急弯;引下线上无其他电气线路; 3 引下线敷设 (3)当利用建筑物主体钢筋和金属地板构架等作为接地引下线时,钢筋自身上、下连接点采用搭焊接,且其上端应与房顶避雷装置、下端应与接地网、中间应与各层均压网或环形接地母线焊接成电气上连通的笼式接地系统 4 接地体(线)安装 接地体安装质量要求见表8.13.1 ① (1)通信站的等电位连接结构、接地汇集线、接地汇流排以及垂直接地主干线的材料、规格、安装位置符合设计文件要求; (2)各种等电位连接端子处有清晰的标识; (3)敷设在金属管内的非屏蔽电缆,其金属管电气连通,在雷电防护区交界处做等电位连接并接地; 5 等电位连接 (4)楼顶的各种金属设施均分别与楼顶避雷接地线就近电气连通,在楼面敷设的各类电源线、信号线均在两端做主 接地处理,且每隔5~10m与避雷带就控 近电气连接1次; 项(5)接地汇接线或接地汇流排表面目 无毛刺、明显伤痕、残余焊渣,安装平整端正、连接牢固,绝缘导线的绝缘层无老化龟裂现象 (1)接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处有套管保护,采用金属管时与接地线做电气连通; (2)接至通信设备或接地汇流排上的接地线,用镀锌螺栓连接,连接可靠; (3)接地线使用黄绿相间色标的铜质绝缘导线,地线成端物理连接良好、标识清晰,不应在接地线中加装开关或熔断器; (4)接地线敷设短直、整齐,无盘绕; 工作及保(5)机房接地母线与接地网连接点6 护接地 数为2点; (6)负直流电源正极电源侧直接接地;负直流电源正极通信设备侧直接接地; (7)机房直流馈电线屏蔽层直接接地,电缆屏蔽层两端接地;铠装电缆进人机房前铠装与屏蔽同时接地; (8)设备机架接地线必须使用压接式接地端子,外连地线规格、连接方式符合设计文件要求; (9)各设备与接地母线单独直接连接,音频电缆备用线在配线架上接地 项次 检验项目 质量要求 检验结果 检验人(签字) 天线铁塔7 及天线馈线接地 (1)天线铁塔各金属构件间可靠电气连通; (2)天线馈线的金属外护层在塔顶、离塔处和机房外分别做接地处理,高于60m的铁塔在塔身中部增加接地点,机房外侧接地点经室外汇流排直接与地网连接,不应直接连接在塔身上,馈线破口处防水处理完好; (3)机房接地网与铁塔地网连接可靠 主 控 项目 (1)各级SPD的安装位置,数量、型号、SPD连接导线的型号规格、SPD两端引入线长度等符合设计文件要求; (2)SPD表面平整、光洁、无划伤、无裂痕,标志完整清晰; (3)SPD连接导线安装平直、美观、牢固、可靠; 浪涌保护(4)连接导体相线颜色为黄、绿、8 器(SPD)安红色,中性线颜色为浅蓝色,保护线颜装 色为绿/黄双色线; (5)SPD内置脱离器中的热熔丝、热熔线圈或热敏电阻等限流元件导通良好; (6)安装在配电系统中的SPD的最大持续工作电压(UC)符合设计文件要求 检查意见: 主控项目共 项,其中符合SL 638—2013质量要求 项。 (签字) 年 月 日 (签字) 年 月 日 安装单位 评定人 监理工程师 ①本项检查按表8.13.1的要求进行,将最终“检查意见”填入检验结果栏,同时将表8.13.1“作为附表提交”。

通信系统防雷接地系统安装质量检查表

通信系统防雷接地系统安装质量检查表编号分部工程名称安装内容安装单位项次检验项目质量要求单元工程名称开/完工日期检验结果检验人(签字)(1)通信站应采用联合接地,接地电阻小于5Ω;(2)通信站防雷与接地工程所使用材料的型号、规格符合设计文件要求;(3)防雷与接地系统的所有连接可靠,连接采用焊接时应
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
063dl6j12a6o2vt5lzj67d82u9zjet00ier
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享