1.1 一般规定

1.1.1 新建建筑光伏系统的安装施工方案应纳入建筑设备安装施工组织设计与质量控制程序,并制定相应的安装施工方案与安全技术措施。

【条文说明】目前光伏系统施工安装人员的技术水平差别较大,为规范光伏系统的施工安装,应先设计后施工,严禁无设计的盲目施工。施工组织设计、施工方案以及安全措施应经监理和建设方审批后方可施工。

1.1.2 既有建筑光伏系统的安装施工应编制设计技术方案与施工组织设计与质量控制程序,并制定相应的安装施工方案与安全技术措施,必要时应进行可行性论证。

1.1.3 设备的运输、查验及土建工程和电气隐蔽工程验收应符合《光伏电站施工规范》GB 50794的相关要求。 1.1.4 光伏系统安装前应具备以下条件: 1 安装人员应经过相关安装知识培训。

2 设计文件齐备,且已通过论证、审批,并网接入系统已获有关部门批准并备案。

3 施工组织设计与施工方案已经批准。

4 建筑、场地、电源、道路等条件能满足正常施工需要。 5 预留基座、预留孔洞、预埋件、预埋管和相关设施符合设计图样的要求,并已验收合【条文说明】光伏系统安装应按

照建筑设计和施工要求进行,应具备施工组织设计及施工方案。

1.1.5 光伏系统安装施工流程与操作方案应选择易于施工、维护的作业方式。

【条文说明】光伏系统安装应进行施工组织设计,制定详细的施工流程与操作方案。

1.1.6 安装光伏系统时,应对已完成土建工程的部位采取保护措施。

【条文说明】鉴于光伏系统的安装一般在土建工程完工后进行,而土建部位的施工多由其他施工单位 完成,因此应加强对已施工土建部位的保护。

1.1.7施工安装人员应采取以下防触电措施: 1 应穿绝缘鞋,戴低压绝缘手套,使用绝缘工具。 2 不得在雨、雪、大风天作业。

3 在建筑工地安装光伏系统时,安装场所上空的架空电线应有隔离措施。

【条文说明】光伏系统安装时应采取防触电措施,确保人员安全。

1.1.8 安装施工光伏系统时还应采取以下安全措施: 1 光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。临时放置光伏组件时,其下方要衬垫木,各面均不得受碰撞或重压。

2 光伏组件在安装时,表面应铺遮光板,防止电击危险。 3 光伏组件的输出电缆不得非正常短路。

4 汇流箱内光伏组件穿的电缆接引前,必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显的断开点。

5 连接无断弧功能的开关时,不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通或断开。

6 连接完成或部分完成的光伏系统,遇有光伏组件破裂的情况应及时采取限制接近的措施,并由专业人员处置。 7 接通电路后,不得局部遮挡光伏组件,避免产生热斑效应。 8 在坡度大于10°的坡屋面上安装施工时,应设置专用踏脚板等安全措施。

9 施工人员进行高空作业时,应佩带安全防护用品,并设置醒目、清晰、明确的安全标识。

【条文说明】光伏系统安装时应采取安全措施,以保证设备、系统和人员的安全。

1.2 基座

1.2.1 安装光伏组件或方阵的支架应设置基座。

【条文说明】光伏组件或方阵的支架应固定在预设的基座上,不得直接放置在建筑面层上,否则既无法保证支架安装牢固,还会对建筑面层造成损害。

1.2.2基座应与建筑主体结构连接牢固。并应由专业施工人员完成施工。

太阳能光伏系统安装规程