文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。 检验方法:观察。
一般项目
,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。 检验方法:观察;尺量检查。 ,与饰面板的交接应吻合、严密。 检验方法:观察。
,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙平应顺直,无劈裂、变形。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 ,并应有防散落措施。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差(mm)
表
允许偏差(mm) 项次 项目 纸面 石膏板 1 表面 平整度 接缝 直线度 接缝 高低差 2 金属板 矿棉板 木板、塑料板、格栅 2 用2m靠尺和塞尺检查 拉5 m线,不足5 m2 1 2 2 拉通线,用钢直尺检查 1 1 1 1 用钢直尺和塞尺检查 检验方法 1 1 2 3 4.3 明龙骨吊顶工程
,以石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板或格栅等饰面材料的明龙骨吊顶工程的质量验收。
主控项目
16
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
检验方法:观察;尺量检查。 ,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。
检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。 ;木龙骨应进行防腐、防火处理。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
一般项目
,不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。
检验方法:观察;尺量检查。 ,与饰面板的交接应吻合、严密。 检验方法:观察。
,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直,无劈裂。 检验方法:观察。 ,并应有防散落措施。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法
表
允许偏差(mm) 项次 项目 石膏板 表面平整度 接缝直线度 接缝高低差 金属板 矿棉板 塑料板、玻璃板 2 用2m靠尺和塞尺检查 拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 检验方法 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 17
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
5 轻质隔墙工程 5.1一般规定
1.轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3.隐蔽工程验收记录。 4.施工记录。
1.骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压。 2.木龙骨防火、防腐处理。 3.预埋件或拉结筋。 4.龙骨安装。 5.填充材料的设置。
同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
5.2 板材隔墙工程
每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
主控项目
,板材应有相应性能等级的检测报告。
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 ,并应连接牢固。
检验方法:观察;手扳检查。
检验方法:观察;检查产品合格证书和施工记录。
一般项目
,板材不应有裂缝或缺损。
检验方法:观察;尺量检查。 ,接缝应均匀、顺直。
检验方法:观察;手摸检查。 检验方法:观察。
板材隔墙安装的允许偏差和检验方法
表
18
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
允许偏差(mm) 项次 项目 复合轻质墙板 金属夹芯板 其他复合板 1 立面 垂直度 表面 平整度 阴阳角 方正 接缝 高低差 2 3 石膏空心板 3 钢丝网 水泥板 3 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 用钢直尺和塞尺检查 检验方法 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 5.3 骨架隔墙工程
,以纸面石膏板、人造木板、水泥纤维板等为墙面板的隔墙工程的质量验收。
每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
主控项目
,材料应有相应性能等级的检测报告。
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 ,并应平整、垂直、位置正确。
检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 ,填充材料的设置应符合设计要求。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 ,无脱层、翘曲、折裂及缺损。
检验方法:观察;手扳检查。 检验方法:观察。
一般项目
,接缝应均匀、顺直。
检验方法:观察;手摸检查。 检验方法:观察。
19
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
,填充应密实、均匀、无下坠。
检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法
表
允许偏差(mm) 项次 项目 纸面石膏板 立面 垂直度 表面 平整度 阴阳角 方正 接缝 直线度 压条 直线度 接缝 高低差 人造木板、 水泥纤维板 4 用2m垂直检测尺检查 检验方法 1 3 2 3 3 用2m靠尺和塞尺检查 3 3 3 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 4 — 2 5 — 2 6 1 1 5.4 活动隔墙工程
每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6间;不足6间时应全数检查。
主控项目
,材料应有相应性能等级的检测报告。
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 ,并应位置正确。
检验方法:尺量检查;手扳检查。 ,推拉必须安全、平稳、灵活。
检验方法:尺量检查;手扳检查;推拉检查。
20