2 3 4 5 6 7 8 门窗槽口对角线长度差 ≤2000 mm >2000 mm 4 用钢尺检查 5 2 2 4 4 3 2 用垂直检测尺检查 用1 m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 门窗框的正、侧面垂直度 门窗横框的水平度 门窗横框标高 门窗竖向偏离中心 双层门窗内外框间距 推拉门窗扇与框搭接量 3.4 塑料门窗安装工程

主控项目

,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150—200mm,固定点间距应不大于600 mm。

检验方法:观察;手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。

,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600 mm。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查进场验收记录。 ,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 ,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。

,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

,大面应无划痕、碰伤。

检验方法:观察。

11

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

1.平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,

并不小于30N。

2.推拉门窗扇的开关力应不大于100N。 检验方法:观察;用弹簧秤检查。 ,不得卷边、脱槽。

检验方法:观察。

,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

项次 1 项目 门窗槽口宽度、高度 门窗槽口对角线长度差 ≤1500 mm >1500 mm ≤2000 mm >2000 mm 允许偏差(mm) 2 用钢尺检查 3 3 4 2 2 4 4 3 2 +2;—1 +1;—2 2 用1 m垂直检测尺检查 用1 m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用塞尺检查 用钢尺检查 用1 m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 检验方法 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 门窗框的正、侧面垂直度 门窗横框的水平度 门窗横框标高 门窗竖向偏离中心 双层门窗内外框间距 同樘平开门窗相邻扇高度差 平开门窗铰链部位配合间隙 推拉门窗扇与框搭接量 推拉门窗扇与竖框平等度 3.5 特种门安装工程

主控项目

检验方法:检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告。

检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。 ,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

12

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

一般项目

检验方法:观察。 ,无划痕、碰伤。

检验方法:观察。

推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

表3.5.9

项次 项目 ≤1500 mm 1 门槽口宽度、高度 >1500 mm 2 3 4 5 6 7 8 门槽口对角线长度差 ≤2000 mm >2000 mm — — — — — — — 1.2—1.8 1.2—1.8 2 1.5 2 1 0.3 1 1 — — 用1 m垂直检测尺检查 用塞尺检查 用1 m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用塞尺检查 用塞尺检查 用钢尺检查 留缝限值(mm) — 允许偏差(mm) 1 用钢尺检查 检验方法 门框的正、侧面垂直度 门构件装配间隙 门梁导轨水平度 下导轨与门梁导轨平行度 门扇与侧框间留缝 门扇对口缝 推拉自动门的感应时间限值和检验方法

项次 1 2 3 项 目 开门响应时间 堵门保护延时 门扇全开启后保持时间 13

感应时间限值(s) ≤0.5 16—20 13—17 检验方法 用秒表检查 用秒表检查 用秒表检查 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

旋转门安装的允许偏差和检验方法

项次 允许偏差(mm) 项 目 金属框架玻璃旋转门 1.5 1.5 1 1.5 2 2 3.6 门窗玻璃安装工程

主控项目

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 ,不得有裂纹、损伤和松动。

检验方法:观察;轻敲检查。 检验方法:观察;检查施工记录。

,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。

检验方法:观察。 检验方法:观察。

,其密封条封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。

检验方法:观察;尺量检查。

一般项目

,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。

检验方法:观察。 ,镀膜层应朝向室内。

检验方法:观察。

;腻子边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。

14

检验方法 木质旋转门 1.5 1.5 1 2 2.5 2.5 用1 m垂直检测尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用塞尺检查 用塞尺检查 用塞尺检查 1 门扇正、侧面垂直度 2 3 4 5 6 门扇对角线长度差 相邻扇高度差 扇与圆弧边留缝 扇与上顶间留缝 扇与地面间留缝 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

检验方法:观察。

4 吊 顶 工 程 4.1一般规定

1.吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3.隐蔽工程验收记录。 4.施工记录。

1.吊顶内管道、设备的安装及水管试压。 2.木龙骨防火、防腐处理。 3.预埋件或拉结筋。 4.吊杆安装。 5.龙骨安装。 6.填充材料的设置。

同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 ,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

,并应符合有关设计防火规范的规定。

,当大于300 mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5 m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。

4.2 暗龙骨吊顶工程

,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。

主控项目

检验方法:观察;尺量检查。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 ;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。