3.1 一般规定

1.门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3.特种门及其附件的生产许可文件。 4.隐蔽工程验收记录。施工记录。 1.人造木板的甲醛含量。

2.建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。 1.预埋件和锚固件。

2.隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

1.同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

2.同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

1.木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

2.特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检

查。

,应对门窗洞口尺寸进行检验。

,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 ;埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。 ,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。 ,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。

3.2 木门窗制作与安装工程

主控项目

,所用木材的质量应符合本规范附录A的规定。

检验方法:观察;检查材料进场验收记录和复验报告。 ,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。

检验方法:检查材料进场验收记录。 检验方法:观察;检查材料进场验收记录。

6

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。

检验方法:观察。 ,并应用胶楔加紧。

检验方法:观察;手扳检查。

,不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。

检验方法:观察。

检验方法:观察;尺量检查;检查成品门的产品合格证书。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 ,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 ,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

一般项目

,不得有刨痕、锤印。

检验方法:观察。 ,刨面应平整。

检验方法:观察。 ,无毛刺。

检验方法:观察。

,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。

检验方法:轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 ,与门窗结合应牢固、严密。

检验方法:观察;手扳检查。

木门窗制作的允许偏差和检验方法

允许偏差 项次 1 项目 翘曲 构件名称 普通 框 3 高级 2 将框、扇平放在检检验方法 7

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

扇 2 2 查平台上,用塞尺检查 用钢尺检查,框量2 对角线长度差 框、扇 3 2 裁口里角,扇量外角 3 表面平整度 扇 框 2 2 用1m靠尺和塞尺检查 0;—2 0;—1 用钢尺检查,框量裁口里角,扇量外+2;0 +1;0 4 高度、宽度 扇 裁口、线条结合处高低差 相邻棂子两端间距 角 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 5 6 框、扇 扇 1 2 0.5 1 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

项次 1 2 项目 普通 门窗槽口对角线长度差 门窗框的下、侧面垂直度 — — 高级 — — 普通 3 2 高级 2 1 用钢尺检查 用1 m垂直 检测尺检查 用钢直尺 和塞尺检查 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法 3 4 5 6 7 8 9 10 框与扇、扇与扇接缝高低差 门窗扇对口缝 工业厂房双扇大门对口缝 门窗扇与上框间留缝 门窗扇与侧框间留缝 窗扇与下框间留缝 门扇与下框间留缝 双层门窗内外框间距 — — 2 — — — — — — 4 1 — — — 1—2.5 1.5—2 2—5 1—2 — 1—1.5 用塞尺检查 1—2.5 1—1.5 2—3 3—5 — 8

— — — 3 用钢尺检查 2—2.5 3—4 — 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

外门 无下框时门11 扇与地面间留缝 卫生间门 厂房大门 内门 4—7 5—8 8—12 10—20 5—6 6—7 8—10 — — — — — — — 用塞尺检查 — — 3.3 金属门窗安装工程

主控项目

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和善意检查;手扳检查。 ,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

一般项目

,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

检验方法:观察。 检验方法:用弹簧秤检查。

,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。 ,不得脱槽。

检验方法:观察;开启和关闭检查。 ,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

项次 项目 门窗槽口 宽度、高度 ≤1500 mm >1500 mm 9

留缝限值(mm) — — 允许偏差(mm) 2 检验方法 1 用钢尺检查 3 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

2 3 4 5 6 7 8 9 门窗槽口 对角线长度差 ≤2000 mm >2000 mm — — — — — — — ≤2 4—8 4 用钢尺检查 5 2 2 4 3 4 — — 用1m垂直检测尺检查 用1m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用塞尺检查 用塞尺检查 门窗框的正、侧面垂直度 门窗横框的水平度 门窗横框标高 门窗竖向偏离中心 双层门窗内外框间距 门窗框、扇配合间隙 无下框时门扇与地面间留缝 铝合金门窗安装的允许偏差和体验方法

项次 项目 门窗槽口 宽度、高度 门窗槽口对角线长度差 ≤1500 mm >1500 mm ≤2000 mm >2000 mm 允许偏差(mm) 1 用钢尺检查 2 3 4 2 2 4 4 4 1 用垂直检测尺检查 用1 m水平尺和塞尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢尺检查 用钢直尺检查 用钢尺检查 检验方法 1 2 3 4 5 6 7 8 门窗框的正、侧面垂直度 门窗横框的水平度 门窗横框标高 门窗竖向偏离中心 双层门窗内外框间距 推拉门窗扇与框搭接量 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法

项次 1 项目 门窗槽口宽度、高度 ≤1500 mm >1500 mm 允许偏差(mm) 2 3 用钢尺检查 检验方法 10