【判定】
由于喷射混凝土抗压、抗渗试块与实际情况差别甚远,故在执行该条文时还必须对喷射混凝土质量进行外观检查。当发现喷射混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗漏水等情况时,应予凿除喷层重喷或进行整治。
喷射混凝土施工的工程结构,应按设计的防水等级标准进行验收。有关渗漏水量测方法应按《地下防水工程质量验收规范》附录C执行。 6.主要应用表单
1)《施工组织设计(方案)报审表》 2)《监理工程师通知单》 3)《分包单位资格报审表》 4)《工程材料/构配件/设备报审表》 5)《 报验申请表》 6)《监理工程师通知回复单》 7)《监理工作联系单》 8) 监理日记
9) 检验批质量验收记录 10)分项工程质量验收记录 11)分部工程质量验收记录 附图1
土方回填 70厚C20细石混凝土保护层 高聚物改性沥青防水卷材 20厚1∶2防水砂浆找平层 结构顶板 粘土或2∶8灰土分层夯实 120厚水泥砂浆砖砌保护墙 20厚1∶2.5水泥砂浆保护 4厚高聚物改性沥青防水卷材 20厚1∶2水泥砂浆找平层 钢筋混凝土墙体 遇水膨胀止水条 金属止水板 钢筋混凝土底板 50厚C20细石混凝土保护层 4厚高聚物改性沥青防水卷材 20厚1∶2水泥砂浆找平层 100厚C15混凝土垫层 素土夯实 附图1 地下室结构图
4000 500 天然地面 0051D=48,t=3,@=1200,L=8m钢花管 005110° D=48,t=3,@=1200,L=7.5m钢花管 0051D=48,t=3,@=1200,L=7.5m钢花管 0021D=48,t=3,@=1200,L=4.5m钢花管 -6.100
段阶地下室顶板 附图3 三00第5
~003 段止水带 阶二第地下室外侧墙 005 ~0 段005阶03宜一第地下室底板 地下室施工阶段 800 1000 800 800 1000 800 附加钢筋 附加钢筋 外墙迎土面 止水板 止水板 地下室底板后浇带 地下室侧墙后浇带
附图2