好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

常见施工质量通病及其防治措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中建(长沙)不二幕墙装饰有限公司 幕墙、门窗工程常见施工质量通病及其防治措施

序种类 号 通病现象 原因分析 防治措施 幕墙类没有用专业的测量设备(或者不合格)进行放线 1 测量放线偏差大 不懂放线程序,没有进行交底 没有整体放线、贯通放线 不按照施工图随意放线 在土建施工过程中,应随时复核土建结构尺寸,对于偏差大的部位应及时与相关单位进行沟通、处理 预埋件安放前应在已经固定好的模板上按图纸分格做出埋件位置标记,底埋可用铁钉固定在模板上,侧埋可用钢丝将埋件绑扎在钢筋上或用电焊点预埋件固定不牢固,浇筑砼时跑位; 结在梁板钢筋的箍筋上,且合模前对埋件位置进行复查。土建进行混凝土浇捣时,项目应组织人员进行旁站,对偏位的埋件及时纠正 测量放线必须采用专业的合格设备,放线前,必须进行交底,必须对测量程序进行培训,必须整体放线、竖向、横向贯通放线,放线必须按照确认的施工图有序进行。 一?预埋件︵后补埋件︶ 土建结构偏差 2 预埋件偏位 预埋件放置时位置错误; 后补埋件与结构之间的间隙可用与结构砼同标号的细石砼或砂浆填塞密3 后补埋件与结构接触不紧密 结构面不平整; 实,也可以使用钢板垫平,钢板与埋板点焊,间隙用细石砼或砂浆填实,局部可以采取剔凿。 结构偏差 交底不到位;工人质量意识低;现场检查不到位 后补埋件一侧加补强钢板,并与原钢板焊接连接; 交底时应明确将胀栓孔位距结构边缘的距离控制在≥5㎝,即锚栓应在梁、板、柱的外排主筋的内侧,防止砼崩边; 按照相关规范要求及锚栓的使用说明打孔,且在钻孔设备上做出标记,以交底不到位;工人质量意识低;现场检查不到防止孔打深或打浅;对打孔质量全面检查并记录 4 后补埋件用锚栓距结构边缘小于5cm 5 后补埋件用锚栓外露长度不符合要求 植入锚栓不是旋转进去,而是直接敲击进去 补强钢板与后补埋板间焊接不牢 6 位 未按照使用说明进行安装,过程中加强检查螺杆头是否有敲击痕迹 7 交底不到位;工人质量意识低 焊接人员要求有特殊工种上岗证,正式焊接前,应进行现场考核,以控制其焊接质量。项目部技术人员及质检人员要明确焊缝要求,据此进行检查。 施工前作好样板,螺栓孔如果和结构钢筋打架,可建议设计调整埋板位置;废孔用砂浆填实 8 后补埋板位置结构打孔过多 结构钢筋位置影响 后补埋板螺栓孔不垂直砼面、化学螺栓螺栓孔不清孔或清孔不干净,化学螺栓植入砼内未固化前受扰动,螺母未拧紧 主龙骨位置偏差,几何尺寸不符合设计要求 龙骨竖框的垂直度、横梁的水平度偏差较大 未在主龙骨上按分格做标记,或放线错误或主3 次龙骨焊接(栓接)不水平 定位放线不准;工人随意施工,质量意识差;现场检查不到位;交底不清楚 龙骨安装应按图纸挂线,并进行复核后再进行施工;安装前应检查内控线或外控线是否按要求弹射或悬挂,轴线的相对关系是否正确。 对施工队的测量放线工作严格把关,做好龙骨安装技术交底,明确允许偏差范围。安装前进行有针对性的技术交底,过程中加大检查力度 大面积安装前做样板,安装前做好技术交底,主龙骨安装完成后应采用水技术交底不细、没有针对性、交底不到位,现场检查不到位,工人遗漏,检查不到位 交底中要明确规定,项目部安排专人进行检查并记录(结构问题必须100%检查),施工前作好样板并且有检查改进记录。 9 1 2 龙骨标高误差;交底不清楚,现场检查不到位,准仪将楼层的标高控制线弹射在主龙骨上,根据标高将横龙骨的分格在主未做样板 龙骨上做标记,并且在次龙骨安装前应进行校核,过程中加大检查力度 二?龙骨4 次龙骨间距和标高不满足要求 次龙骨用电焊打眼,且不做防腐处理 钢龙骨焊接中防锈漆刷不到 5 6 放线不准,检查不到位 挂线安装,对龙骨分格应进行严格验收,实测实量 交底不到位,工人偷工减料 按规范要求应将钢材表面做防腐处理,交底到位,严禁采用电焊吹眼,钢龙骨焊接完毕后必须敲除焊渣。项目部在施工过程中巡检及施工队报验时进行抽检。 施工人员偷工减料、项目部及施工队意识不高,位,镀锌层破坏后不防腐处理 检查不到位 7 焊接长度和焊角尺寸不符合要求 不按图纸施工或图纸未做规定 工人技术水平差 施工人员偷工减料,质量意识不高,检查不到位 焊工技术水平低 立柱分格大 横梁短,半成品/工序验收不仔细 按照施工图纸要求焊接,图纸未做要求时与设计沟通解决 选用有证的工人进行焊接操作,正式焊接前采用样板通过制 所有焊接部位均应敲净焊渣漏出金属光泽后,焊口满刷防锈漆,项目部加强检验力度 焊工应持证上岗,选用技术好的工人进行施焊 对龙骨分格应进行严格验收,实测实量; 严把进场材料质量验收关,工序应严格按规范允许偏差项目验收 8 焊渣不敲干净就做防腐 9 焊缝外观质量差 1铝合金幕墙横梁与立柱接缝0 大 1不同金属材料(钢角码与铝立1 柱)接触部位无防腐垫片 施工人员偷工减料,检查不到位 按规定加设防腐垫片,并且防腐垫片材质要符合设计规定 12 下料错误 插芯长度不够 因材料丢失,施工队不想补料,将插芯锯断,质量意识淡薄, 钢插芯与钢立柱上下焊接,失施工人员图省事,对此问题不重视,质量意识淡薄 闭口型材插芯长度不小于250㎜,开口型材按设计要求下料,钢龙骨插芯长度不小于400㎜ 施工过程中加强过程检验。 插芯与立柱安装按图施工,并避免失去伸缩作用,尤其是在避雷安装过程中。 13 去伸缩作用 14 转接件螺栓未拧紧 操作人员遗漏 安排专人进行检查 15 16 1铝龙骨组装时用镀锌螺钉 交底不到位,施工人员偷工减料 施工前作好技术交底,按规范要求采用不锈钢螺钉或不锈钢自攻钉 横梁翘尾巴 螺栓孔径大于螺栓直径 角码以及立柱打孔时要与螺栓相配套。或在角码处加钉固定,或降低后孔标高 可以取消此橡胶垫片而代之以间隙打胶,或缩小橡胶垫片只在横梁角码处垫置或用其他材料代替 龙骨进行满焊时,将方垫片与埋件或转接件点焊,起到幕墙横向止退的作横梁与立柱间所用橡胶垫片,7 打胶后胶变色 垫片材质不符合要求, 1 8 埋板、转接件的方垫片未点焊 交底不到位,工人偷工减料 用,焊接完成后应敲除焊渣做好防锈。 施工前做好技术交底,加强过程中的检查。 按照设计及幕墙系统本身的要求选用合理的钻头,在钻孔过程中要注意钻1 背栓松动不牢; 钻孔大或背栓上的垫片脱落 头的更换,并且对背栓孔使用专用工具测量。做好交底检查工作 三石材幕墙交底不详细,背栓挂件与竖龙骨矛盾处方案不2 石材背栓有漏挂的现象 明确,施工人员安全、质量意识差。 石材进场未验收或验收走过场 3 石材缺棱掉角; 石材在搬运、存储过程中受到硬物的磕碰; 石材在搬运、存储过程中应注意成品保护 把好材料进场验收关,严格验收 过程中重点部位重点检查

常见施工质量通病及其防治措施

中建(长沙)不二幕墙装饰有限公司幕墙、门窗工程常见施工质量通病及其防治措施序种类号通病现象原因分析防治措施幕墙类没有用专业的测量设备(或者不合格)进行放线1测量放线偏差大不懂放线程序,没有进行交底没有整体放线、贯通放线不按照施工图随意放线在土建施工过程中,应随时复核土建结构尺寸,对于偏差大的部位应及时与相关单位进行沟通、处理预埋件安放前应在已经固定好
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
05tlo47zhl6et871df8g8njyy26yqz018k0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享