第一章 总 则

第一条 《天津电wang继电保护及安全自动装置的配置选型原则》(以下简称《配置选型原则》)依据了《继电保护和安全自动装置技术规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护和安全自动装置反事故措施要点》及华北wang局颁发的有关规程、规定和技术标准,结合天津电wang运行的特点制定的。

第二条 天津电wang内的新建、扩建、和技改等工程均应执行本《配置选型原则》,对现有变电站、发电厂已投入的继电保护和安全自动装置不满足本《配置选型原则》的,可分轻重缓急有计划地予以更新改造,已严重威胁安全运行的必须立即改进。

第三条 接入电wang的发电厂和用户的继电保护的配置要遵守本《配置选型原则》,并接受调度部门的技术监督和专业管理。

第四条 继电保护装置应选用通过行业鉴定,经过国家级质检中心检验、符合有关反措要求,产品质量过硬,有成功运行经验,性能价格比高,售后服务好,满足电wang运行要求,运行维护方便的产品。

第五条 第一次进入天津电wang的继电保护装置,应通过华北wang局及市电力公司继电保护部门组织的检测,并经市电力公司继电保护归口管理部门批准后方可采用。

第六条 所有入wang运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计至投产运行各阶段都必须经过相应各级调度部门的审核。

第七条 继电保护装置新产品进入电wang试运行,应经所在单位有关领导同意后,报市电力公司继电保护部门同意、安监部门备案,报公司主管领导批准。

第八条 一个变电站采用保护装置的生产厂家不宜过多。 第二章 220kv系统继电保护

第九条 环wang线路、两级转供方式下的第一级线路保护按相互独立的双重化配置,有完整的主、后备保护。一般选用两套不同厂家、不同原理的微机型纵联保护作为主保护。线路纵联保护应优先选用一套光纤电流差动保护作为主保护,在通道条件许可的情况下,另一套线路纵联保护也可采用不同路 的光纤电

流差动保护作为主保护。

第十条 带两台或两台以上变压器的220kV终端线路、重要的220kV终端线路按相互独立的双重化配置,有完整的主、后备保护。一般选用两套不同厂家微机型线路保护,其中,应配置一套纵联保护作为主保护。

第十一条 没有稳定要求、一般的220kV终端线路按相互独立的双重化配置,一般选用两套不同厂家的微机型线路保护。

第十二条 一条线路两端同一通道的纵联保护应采用同一原理、同一生产厂家的同一型号保护;其软件版本、收发信机型号也应相同。

第十三条 线路纵联保护和远方跳闸信号传输应有可靠的通道。通道应优先采用专用光纤或复用光纤通道。

第十四条 枢纽变电站的220kV母线保护采用双重化配置。应采用两套不同生产厂家的微机型母差保护。防止母差保护误动作的复合电压闭锁元件与母差元件本身须采用硬件联接的方式,即复合电压闭锁元件的接点应串接在母差保护跳闸回路中,且母差元件和复合电压闭锁元件不得使用同一逆变电源供电。

第十五条 220kV断路器失灵保护按单套配置,如220kV母线保护采用两套不同生产厂家的微机型母差保护。断路器失灵保护可与其中一套微机型母差保护共装置。

第十六条 母联、母线分段开关配置充电保护,其充电保护宜独立设置。 第十七条 有负荷转供线路或终端变电站的母线配置一套微机型母差保护。 第十八条 变压器按双重化配置(非电量保护除外)。采用两套完整的、独立的不同原理的微机型主保护及后备保护(主保护及后备保护可以为同一机箱,保护装置本身应满足主、后备保护分别使用不同CT二次绕组的要求)。

第十九条 变压器为自耦变压器,变压器保护应配置一套零序电流差动保护。

第二十条 变压器35kV中性点经小电阻接地时,变压器35kV侧受总开关、中性点小电阻配置零序电流保护。中性点小电阻零序电流保护可满足联跳方式(以不同时限分别跳分段开关、受总开关和总出口)的要求。

第二十一条 变压器10kV侧经Z型变实现小电阻接地方式时,Z型变压器配置电流保护、零序电流保护。零序电流保护可满足联跳方式(以不同时限分别

跳分段开关、受总开关和总出口)的要求。

第二十二条 线路变压器组且变压器高压侧无开关的一次接线方式。变压器保护动作时,同时向上一级变电站电源线开关发远方直跳信号,用于跳上一级变电站电源线开关,远方直跳保护通道要求采用独立的双传输通道,使用专用光纤通道时,要求为不同路径的独立双通道,并有两对备用光芯。上级变电站电源线开关侧配置两套就地判别装置。

第三章 110kv系统继电保护

第二十三条 线路采用一套微机型保护。

第二十四条 电厂的并wang线路采用一套微机型保护。并配置一套纵联保护作为主保护。

第二十五条 线路有两级转供。定值不能配合时,第一级线路配置一套纵联保护作为主保护。

第二十六条 变压器按两套完整的、独立的不同原理的主保护及一套独立的后备保护配置。(变压器各侧后备保护为独立机箱)。或变压器按双重化配置。分别为两套完整的、独立的不同原理的主保护及后备保护(主保护及后备保护可为同一机箱)。主接线为内桥接线的变电站,变压器差动保护装置本身应满足进线开关的差动CT、桥开关的差动CT二次交流回路可分别接入的要求。