五层多功能厅扩声系统测试报告
一、 五层多功能厅概况
多功能厅长约35m宽25m高约6m总面积875平方米,总容积5250 m3可容纳观 众400人左右,有吸音材料的软座,地面铺设塑料板,左右墙壁及后墙均装有吸声材料。
主席台宽约、深约、高约,容积 39m3墙壁为吸引材料,舞台上装有大型 LED屏。
在主席台口上方装有一组(两只) EV ZLX15主音箱,在主席台两侧安装有一组(两
EV TX1181超重低音箱,
只)EV ZLX12返听音箱和主席台左右两侧边放置一组(两只)
并在观众区中部及后部安装有 6只EV ZX1-90环绕音箱。(每只ZLX15主音箱的覆盖角度 为
75°圆锥形),(每只ZX1-90环绕音箱的覆盖角度为105°圆锥形),以用作补声,共 计2只ZLX15主音箱和2只ZLX12返听音箱及两只TX1181超重低音箱以不同的角度覆盖 观众区,使观
众厅前半区的声场得到均匀的覆盖。另外在观众区中部及后部共计安装有 6 只ZX1-90环绕音箱,覆盖观众厅中后区,以满足多用途类扩声系统声学特性的要求。以 上音箱品牌均为EV
二、 测量标准及条件
1、 测量方法按GB/T4959- 95《厅堂扩声特性测量方法》国家标准;
2、 性能指标按GB5037- 2006《厅堂扩声系统设计规范》标准中多用途类扩声系统 一 级指标
要求:
3、 测量仪器:美国TERRASONJDTOOLBQXATB- PLUS型音频分析仪及配套用的标准
测量用传声器。
4、 测试点位置:
按国家标准GB/T4959- 95《厅堂扩声特性测量方法》声场测量点规定应为:听
众区座位的 1/60 。该厅堂听众区座位约为 400个,测试应选 8 个测量点。由于场 地是对称的,按规定部分项目可以只测量中轴线一侧的区域( 4 个测量点即可)。 为了能够更为精确地获取测试数据,我们共计选取了 8 个测量点,其分布如下图
1:
图 1 测量点位分布图
三 扩声系统声学特性要求:
声学特性按GB50374 2006《厅堂扩声系统设计规范》标准文艺多用途类扩声系统 一级指标要求如下:
a) 最大声压级:》103dB;
b) 传输频率特性:以100Hz?6300Hz的平均声压级为0dB,在此频带内变化为-4dB?
+4dB 50Hz?100Hz和6300Hz?12500Hz允许范围见该标准规定的频响图;
c) 传声增益:》-8dB;
d) 声场不均度:1000 Hz< 6dB 4000 Hz< 8dB;
e) 系统总噪声级:NR20噪声评价曲线。
四 测量结果
A 扩声系统测量结果
a)最大声压级:,详见测量结果附图1-1 ;
b) 传输频率特性:以100Hz?6300Hz的平均声压级为OdB,在此频带内变化为+、。全频 带效
果,详见测量结果附图2,及图2-1 ;
c) 传声增益:100Hz?6300Hz平均传声增益为;详见测量结果附图 3;
d) 声场不均度:100Hz、1000Hz、4000Hz:,详见测量结果附图4;
e) 系统总噪声级:当扩声系统增益开到最大时,测量得到的系统总噪声级和实际测得
多功能厅背景噪声级一样,详见测量结果附图 5。由于背景噪声较大,系统总噪声低于 背景噪声,所以系统总噪声级不能测得,估计可以达到
NR20的要求。
B建声测量结果
a) 混响时间详见测量结果附图6;
b) 背景噪声测量结果,详见测量结果附图 5。
六结论:
通过测量结果和GB5037J 2006《厅堂扩声系统设计规范》标准参数要求对比得到: 多功能厅扩声系统测量结果达到多用途类扩声系统声学特性一级指标要求