好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第十一章 信号工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

说 明

主控项目

1. 一个光缆中继段内每根光纤接续损耗平均值应符合下列指标:

单模光纤a≤0.08 dB(1 310 nm、1 550 nm); 多模光纤a≤0.2 dB。

检验数量:全部检查。检验方法:施工单位用OTDR测试,监理单位见证试验。 2. 光缆中继段光纤线路衰减的测试值应小于光缆中继段光纤线路衰减计算值。其计算值为:

α1=α0L+an+acm (dB)

式中 α0 ——光纤衰减标称值(dB/km);

a——光缆中继段每根光纤接头平均损耗(dB),

单模光纤a≤0.08 dB(1 310 nm、1 550 nm), 多模光纤a≤0.2 dB。

ac——光纤活动连接器平均损耗(dB),

单模光纤ac≤0.7 dB, 多模光纤ac≤1.0 dB。 L——光缆中继段长度(km);

N——光缆中继段内每根光纤接头数;

M——光缆中继段内每根光纤活动连接器数。

检验数量:全部检查。检验方法:施工单位用OTDR或光源、光功率计测试。监理单位见证试验。 3. 最大离散反射系数和S点最小回波损耗的测试应符合下列要求: (1)光缆中继段S、R点间的最大离散反射系数:

STM—1 1 550 nm波长不大于-25 dB; STM—4 1 310 nm波长不大于-25 dB; STM—4 1 550 nm波长不大于-27 dB;

STM—16 1 310 nm、1550nm波长不大于-27 dB。 (2)光缆中继段在S点的最小回波损耗(包括连接器):

STM—1 1 550 nm波长不小于20 dB; STM—4 1 310 nm波长不小于20 dB; STM—4 1 550 nm波长不小于24 dB;

STM—16 1 310 nm、1 550 nm波长不小于24 dB。

检验数量:全部检查。检验方法:施工单位用OTDR或回波损耗测试仪测试,监理单位见证试验。 4. 偏掁模色散(PMD)的测试应符合设计要求。

检验数量:全部检查。检验方法:施工单位用PMD测试仪测试,监理单位见证试验。

箱盒安装检验批质量验收记录表

08010404□□□ 08020304□□□ 08030404□□□

08040104□□□ 08050104□□□ 08060104□□□ 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 施工质量验收标准名称及编号 验收部位 项目负责人 《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419—2003 施工单位检查评定记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 4 1 箱、盒规格、型号、质量 箱、盒安装方式 第7.6.1条 设计要求 监理单位 验收记录 主 控 项目箱、盒用混凝土基础 第7.6.3条 基础埋设、安装质量 第7.6.4条 引入孔格绝缘胶灌注质量 箱、盒内端子编号 箱、盒内电缆配线 箱、盒涂漆质量 第7.6.5条 第7.6.6条 第7.6.7条 第7.6.8条 一 2 3 4 5 般 项 目 箱、盒名称书写质量 第7.6.9条 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理工程师 年 月 日 监理单位验收结论 说 明

主控项目

1. 各种箱盒进场应进行验收,其质量符合相关行业标准的规定及设计要求。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位检查不少于10%。检验方法:检查质量证明文件,观察。 2. 信号机、道岔、轨道电路、电缆分歧及接续、电力引入等用箱盒的安装方式应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:观察,测量。

3. 箱盒用混凝土基础的强度应达到设计要求,基础螺栓应竖立垂直,距离正确,外露部分有防锈措施,基础表面平整光洁并无明显丢边掉角现象。

检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检不少于10%。检验方法:观察,施工单位见证取样试验,监理单位检查施工单位试验记录。

4. 继电器箱、变压器箱或电缆盒应安装在混凝土基础上,变压器箱及电缆盒基础埋设深度为基础顶面距地面150~250 mm,继电器箱基础埋设深度为基础顶面距地面200~300 mm。在桥梁、隧道或其它难以埋设基础的地方,可采用在金属支架或特制混凝土基础上进行安装牢固。

检验数量:施工单位全部检查,监理单位抽检不少于10%。检验方法:观察、测量。

一般项目

1. 电缆引入箱盒后引入孔格内应用绝缘胶灌注(包括无电缆引入的备用孔格),绝缘胶灌注深度宜为30mm,表面平整。电缆切剥做头时不得损伤电缆芯线和绝缘,绝缘胶面低于电缆护套切剥口5~10mm。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、测量。 2. 箱盒内端子编号应符合下列要求:

(1)杆上电缆盒自上而下,左边端子为奇数,右边端子为偶数。 (2)终端电缆盒端子编号从基础开始,顺时针方向依次编号。

(3)分向电缆盒端子编号,面对信号楼,以“1点种”位置为1号端子(该1号端子必须是弯六柱端子板上左边的第一个端子),顺时针方向依次编号。

(4)变压器箱端子编号,靠箱边为奇数,靠设备边为偶数,站在面向箱子引线孔侧端子自右向左依次编号。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。 3. 箱盒内电缆配线应符合下列要求:

(1)引入箱盒内的电缆应在端子上与其它电缆或设备软电线进行连接,每根芯线留有能做2~3次线环的余量;备用芯线的长度应能够保证与最远程端子进行配线连接。

(2)芯线线环按顺时针绕制,在端子上芯线线环间及线环与螺母间应垫垫圈。 检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。

4. 箱盒内部应涂白色或浅色调和漆,外部涂灰色调和漆。箱盒内外所涂的调和漆应无脱皮、反锈、鼓泡现象。

检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察。 5. 箱盒名称书写应符合下列要求:

(1)终端电缆盒、分向电缆盒、变压器箱名称书写在盖子上,字体为白色30 mm×20 mm的直字体。 (2)继电器箱名称书写在箱子正门上,字体为白色60 mm×40 mm的直字体。 检验数量:施工单位抽检20%。检验方法:观察、核对。

注:表中“施工单位检查评定记录”栏下填写箱、盒名称或编号。

控制设备检验批质量验收记录表

08010501□□□ 08020401□□□ 08030501□□□

08040201□□□ 08050201□□□ 08060201□□□ 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 验收部位 施 工 单 位 项目负责人 施工质量验收标准名称及编号 《铁路信号工程施工质量验收标准》TB10419—2003 监理单位 验收记录 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 施工单位检查评定记录 主 1 控制设备规格、型号、质量 控制台、数字化仪、显示设备、应急台等安装位置 控制台、数字化仪、显示设备、应急台等安装质量 控制台表示灯、发光二极管、电铃调整质量 鼠标、数字化仪等操作灵活 第8.2.1条 控 项 目2 设计要求 一 般 项 目 1 2 第8.2.3条 第8.2.4条 3 第8.2.5条 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 年 月 日 分项工程技术负责人 年 月 日 分项工程负责人 年 月 日 监理工程师 年 月 日 监理单位验收结论 说 明

主控项目

1. 控制设备进场应按下列项目进行检查验收。

(1)检查外观应无损伤;

(2)规格及盘面布置符合设计要求;

(3)各类操作按钮、手柄及表示灯安装牢固,动作灵活、接触良好;

(4)表示灯、仪表、计数器的规格、型号、位置符合设计,计数器计数准确;各种表示铭牌正确、齐全、字迹清楚; (5)配件齐全;

(6)检查产品质量证明文件应齐全有效; (7)配线端子绝缘符合设计要求。

检验数量:施工单位及监理单位均全部检查。 检验方法:观察检查,操作,测试。

2. 控制台、数字化仪、显示设备、应急台等控制设备的安装位置应符合设计要求。

检验数量:施工单位及监理单位均全部检查。 检验方法:观察,测量。

一般项目

1. 控制设备的安装应符合下列要求:

(1)控制台、数字化仪、应急台等应安装牢固、平正。地脚螺栓垂直,螺母拧紧,螺扣露出螺母外,铁垫圈、弹簧垫圈齐全。

(2)控制台、数字化仪、应急台等外壳、漆层无损伤,附件齐全、完好。 (3)紧固零件、门的销钉、加封孔齐全完整。

(4)显示设备安平稳,放置在操作台上的显示设备其最外边沿不应超出操作台的边沿。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、检查。

2. 控制台上的表示灯、发光二极管应明亮均匀,颜色正确。闭塞电铃音响适宜,应能判别上、下行端。

检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:操作、观察。 3. 鼠标、数字化仪笔等操作灵活。

检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:操作、观察。

第十一章 信号工程