RCS-9625C线路保护测控装置
技术说明书
南瑞继保电气有限公司版权所有
本说明书适用于RCS-9625C V1.**版本程序
本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。
更多产品信息,请访问互联网:http://www.nari-relays.com
NARI-RELAYS RCS-9625C线路保护测控装置
目 录
1. 基本配置及功能........................................................................................................................................... 1 1.1 基本配置 ................................................................................................................................................. 1 1.2 技术数据 ................................................................................................................................................. 2 1.2.1 额定数据 ......................................................................................................................................... 2 1.2.2 功 耗 ....................................................................................................................................... 2 1.2.3 主要技术指标 ................................................................................................................................. 2 2. 装置原理 ...................................................................................................................................................... 2 2.1 装置尺寸 ................................................................................................................................................. 3 2.2 模拟输入 ................................................................................................................................................. 3 2.3 软件说明 ................................................................................................................................................. 3 2.3.1 定时限过电流保护 ......................................................................................................................... 3 2.3.2 过负荷保护 ..................................................................................................................................... 4 2.3.3加速段保护 ...................................................................................................................................... 4 2.3.4接地保护 .......................................................................................................................................... 4 2.3.5 PT检修开入 ..................................................................................................................................... 4 2.3.6 装置闭锁 ......................................................................................................................................... 4 2.3.7 运行异常报警 ................................................................................................................................. 4 2.3.8动作元件 .......................................................................................................................................... 5 2.3.9 遥控、遥测、遥信功能 ................................................................................................................. 5 2.3.10 对时功能 ....................................................................................................................................... 5 3 装置跳线说明................................................................................................................................................ 5 4 装置背板端子及说明 .................................................................................................................................... 5 4.1 背板端子 ................................................................................................................................................. 5 4.2 背板端子说明 ......................................................................................................................................... 5 5 装置定值整定................................................................................................................................................ 7 5.1 系统参数 ................................................................................................................................................. 7 5.2装置定值整定 ......................................................................................................................................... 7 5.3 通讯参数 ................................................................................................................................................. 9 5.4 辅助参数 ................................................................................................................................................. 9 6 保护原理图及端子图 .................................................................................................................................. 10
RCS-9000 厂用电保护测控装置
RCS-9625C线路保护测控装置
1. 基本配置及功能 1.1 基本配置
RCS-9625C适用于馈线、分支或母线分段回路的综合保护和测控装置。可以组
屏安装,也可就地安装到开关柜。 保护功能:
(1)三段过流保护(其中I、II段可选择经复压闭锁,III段不经复压闭锁,
可选择为反时限);
(2)二段零序过流保护(零序电流可以外加,也可使用自产零序电流,其中
第二段可通过整定选择作为报警或者跳闸功能);
(3)过负荷保护(可通过整定选择作为报警或者跳闸功能); (4﹚合闸后加速保护;
(5)F C回路配合的电流闭锁功能; (6)独立的操作回路。 测控功能:
(1)10路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信; (2)正常断路器遥控分、合;
(3)UAB、UBC、UCA、IA、IC、I0、P、Q、COSф、F 等10个模拟量的遥测; (4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;
(5)可选配2路4~20mA模拟量输出,替代变送器作为DCS电流、有功功
率测量接口
(6)可选配2路脉冲量输入实现外部电度表自动抄表。 通讯功能:
(1)2个100Mbps太网口,屏蔽超五类双绞线或光纤连接;
(2)1个RS-485串口,1个RS-232串口,其中RS-232串口可以用作打印、
调试;
(3)电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约; 对时功能:
(1)软件报文对时;
(2)硬件脉冲对时功能(GPS差分电平对时或IRIG-B码对时)。 保护信息方面的主要功能:
(1)装置描述的远方查看; (2)装置参数的远方查看;
(3)保护定值、区号的远方查看、修改功能; (4)保护功能软压板状态的远方查看、投退; (5)装置保护开入状态的远方查看;
(6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态和装置的自检信息)的远方查
看;
(7)远方对装置实现信号复归;
(8)故障录波(包括波形数据上送)功能。
第- 1 -页