施工临时用电方案计算书
本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣着、 用电安全技术规范》
《施工现场临时
JGJ 46-2005
一、用电量计算:
。
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如
下:
—1.1(為£凡也另尺必£吒)
其中P ―― 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
P c —— 全部施工动力用电设备额定用量之和; P a ―― 室内照明设备额定用电量之和; P b ―― 室外照明设备额定用电量之和; K i ―― 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取;10-30台取;30台以上取;
K K
2
――室内照明设备同时使用系数,取; ――室外照明设备同时使用系数,取;
3
综合考虑施工用电约占总用电量90%室内外照明电约占总 用电
量10%则有:
本例计算中K=;
全部施工动力用电设备额定用量:
序号 机具名称
定功率(kW)
距离电源(m) 塔吊
台数
型号
1 1
Q
经过计算得到p = x KX刀pc二XX =
、变压器容量计算
根据以上的施工机械用电负荷,进行变压器容量计算: 变压器容量计算公式如下:
1D5卩
\\AP
功率损失系数;
cos^
其中Po cos
变压器容量(kVA);
巾 —— 用电设备功率因素,一般建筑工地取
经过计算得到Po = X p=X =
三、配电导线截面计算
根据以上的施工机械用电负荷及电传输距离, 进行总导线的 截
面计算:
1. 按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:
定需要三相四线制配电的电缆线
路必须采用五芯电缆):
10叩卩
(规范规
其中li——线路工作电流值(A);
■ A - Ul cos^
U i —— 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取
380V。
经过计算得到li =2 X pc=2X =208.32A
根据上式计算所得结果,查《建筑施工计算手册》P1084表
18-24得出以下铜芯导线类型及其
截面积分可供选择:
TJ 型铜裸线一-
35.00mm
50.00mm 50.00mm
2 2
2
BX
型铜芯橡皮线 型铜芯塑料线
BV
2. 按导线的允许电压降校核:
配电导线截面的电压可以按照下式计算:
& — ----------------- =
CS
其中[e]
—— 导线电压降(%),对工地临时网路取7% — 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电
P
L C
铝线取;
—各段线路长度(m);
— 材料内部系数,三相四线铜线取,三相四线
S M
------ 导线截面积(mnn); ------ 各段线路负荷矩。
经过计算得到:S=M/x C)=x /100=2.968mm 注:上式计算可参考《施工计算手册》江正荣
编着
2001-2004版
中国建筑工业出版社出版1085页例18-13 ;
由导线的允许电流及导线的允许电压降校核, 分别计算出的
导线截面进行比较,取大值;
最后得出如下结果供使用者参考选择:
TJ BX
型铜裸线一- 型铜芯橡皮线 型铜芯塑料线
35.00mm
50.00mm 50.00mm
2 2
2
BV
注:三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的
50%,单相线路的零线截面与相线截面相同