好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

用电负荷计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工临时用电方案计算书

本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣着、 用电安全技术规范》

《施工现场临时

JGJ 46-2005

一、用电量计算:

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如

下:

—1.1(為£凡也另尺必£吒)

其中P ―― 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;

P c —— 全部施工动力用电设备额定用量之和; P a ―― 室内照明设备额定用电量之和; P b ―― 室外照明设备额定用电量之和; K i ―― 全部施工用电设备同时使用系数;

总数10台以内取;10-30台取;30台以上取;

K K

2

――室内照明设备同时使用系数,取; ――室外照明设备同时使用系数,取;

3

综合考虑施工用电约占总用电量90%室内外照明电约占总 用电

量10%则有:

本例计算中K=;

全部施工动力用电设备额定用量:

序号 机具名称

定功率(kW)

距离电源(m) 塔吊

台数

型号

1 1

Q

经过计算得到p = x KX刀pc二XX =

、变压器容量计算

根据以上的施工机械用电负荷,进行变压器容量计算: 变压器容量计算公式如下:

1D5卩

\\AP

功率损失系数;

cos^

其中Po cos

变压器容量(kVA);

巾 —— 用电设备功率因素,一般建筑工地取

经过计算得到Po = X p=X =

三、配电导线截面计算

根据以上的施工机械用电负荷及电传输距离, 进行总导线的 截

面计算:

1. 按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

定需要三相四线制配电的电缆线

路必须采用五芯电缆):

10叩卩

(规范规

其中li——线路工作电流值(A);

■ A - Ul cos^

U i —— 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取

380V。

经过计算得到li =2 X pc=2X =208.32A

根据上式计算所得结果,查《建筑施工计算手册》P1084表

18-24得出以下铜芯导线类型及其

截面积分可供选择:

TJ 型铜裸线一-

35.00mm

50.00mm 50.00mm

2 2

2

BX

型铜芯橡皮线 型铜芯塑料线

BV

2. 按导线的允许电压降校核:

配电导线截面的电压可以按照下式计算:

& — ----------------- =

CS

其中[e]

—— 导线电压降(%),对工地临时网路取7% — 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电

P

L C

铝线取;

—各段线路长度(m);

— 材料内部系数,三相四线铜线取,三相四线

S M

------ 导线截面积(mnn); ------ 各段线路负荷矩。

经过计算得到:S=M/x C)=x /100=2.968mm 注:上式计算可参考《施工计算手册》江正荣

编着

2001-2004版

中国建筑工业出版社出版1085页例18-13 ;

由导线的允许电流及导线的允许电压降校核, 分别计算出的

导线截面进行比较,取大值;

最后得出如下结果供使用者参考选择:

TJ BX

型铜裸线一- 型铜芯橡皮线 型铜芯塑料线

35.00mm

50.00mm 50.00mm

2 2

2

BV

注:三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的

50%,单相线路的零线截面与相线截面相同