一.结构选型及布置
1. 结构采用砖混结构,纵横墙承重方案。 2. 构造柱设置
构造柱设置的部位为主要开间的四角,房间的四角,楼梯间四角及进深的支承处。构造柱与圈梁相连接。施工时应先砌墙后浇柱。构造柱的设置位置见结构施工图。 3. 圈梁设置
建筑各层、屋盖及基础等均设置钢筋混凝土圈梁。圈梁设在外墙楼板同一标高处,圈梁应封闭。纵横墙圈梁底面应齐平。当圈梁遇有洞口时,可兼做过梁,但应按过梁配置钢筋。圈梁遇洞口断开时,应设附加圈梁在洞口上侧。 一. 荷载计算
1. 女儿墙自重
按烧结普通黏土砖计算,女儿墙厚240mm ,高350mm,压顶按钢筋混凝土计算,宽240mm,厚80 mm,取B轴和2、5轴间纵墙对应女儿墙体作为计算单元范围。 普通砖重度:5.24KN/㎡
钢筋混凝土压顶自重:25×0.24×0.08×4.8≡ 2.304 KN 女儿墙自重:4.8 ×0.24×0.35×5.24+ 2.304≡4.417 KN 2. 屋面荷载
构造层 荷载值 煤渣混凝土找坡2%(最薄15mm)平均厚度1.134 KN/㎡ 81mm 20mm厚聚苯乙烯保温0.01 KN/㎡ 板 三毡四油防水层上铺绿豆砂保护层 0.35KN/㎡ 20mm厚水泥砂浆找平层 100mm厚钢筋混凝土结构层 20 mm厚水泥砂浆板底抹灰 屋面恒荷载标准值合计 屋面活荷载(不上人)标准值合计 3.楼面荷载
0.02×20≡0.4 KN/㎡ 0.1×25≡2.5 KN/㎡ 0.02×20≡0.4KN/㎡ 4.794 KN/㎡ 0.5 KN/㎡ 构造层 荷载值 面砖装饰层(含水泥砂浆结合层,找0.8KN/㎡ 平层) 100mm厚钢筋混凝土结构层 0.1×25≡ 2.5 KN/㎡ 20mm厚水泥砂浆板底抹灰 恒荷载标准值合计 住宅活荷载标准值 0.02×20≡0.4 KN/㎡ 3.78 KN/㎡ 2KN/㎡ 4.墙体荷载.双面抹灰:(240mm墙5.24 KN/㎡).(370mm墙7.62 KN/㎡) 5.铝合金门窗自重:0.45 KN/㎡
二. 墙体验算 1. 房屋静力计算方案
根据从砌体结构横墙最大间距
=4.8 m,小于刚性方案横最大间距
=32 m,静力计算墙为刚性属于刚性方案。
根据《砌体结构设计规范》(GB5003-2001)“外墙不考虑风荷载影响时的最大高度。”本设计层高 3m最大层高4m;房屋总高 16.2m最大高度19.6m,故不考虑风荷载的影响。 2. 墙身高厚比验算 (1).允许高厚比
24
本工程采用砂浆强度等级为M5 ,墙身允许高厚比
3. 验算高厚比
由一层平面图可知,所有承重墙中2~ 5轴间横墙之高厚比最为不利(其侧向支撑墙间距最大, S=4.8m);所有开洞墙中B轴线纵墙之高厚比最为不利(其支撑墙间距范围内开洞率最大,bs/S=2400/4800=50%)。现分别验算高后比。 1)2~ 5轴承重墙
S=5.1m, H=4.0m, 2H > S > H,查表得 H0=0.4S+0.2H=0.4×5.1+0.2×4.0=2.8m β= H0/h=2.8/0.24=11.67 μ1μ2[β]=1.0×1.0=24=24
β= 11.67< μ1μ2[β] = 24, 满足要求。
2)B轴线上开洞墙
S=4.8m, H=4.0m, 2H > S > H,查表得 H0=0.4S+0.2H=0.4×4.8+0.2×4.0=2.72m β= H0/h=2.72/0.37=7.35
根据平面图的结构布置,考虑到本工程B轴纵墙的实际受荷情况,由于阳台挑梁的作用,所B轴纵墙按承重墙考虑,取μ1 = 1.0. μ2 = 1-0.4 bs/S=1-0.4×(2400/4800)=0.8 μ1μ2[β] =1.0×0.8×24=19.2
β=7.35<μ1μ2[β] =19.2,满足要求。 4墙体承载力验算
分析建筑图纸的墙体受力情况,选用下列墙体进行承载力验算。横墙取5轴和B、D轴间墙体验算,纵墙取B轴和2、5轴间墙体验算。 (1).纵墙
①.纵墙墙体计算截面面积:(4.8-2.4)×0.37=0.888㎡ ②.纵墙墙体自重(基础顶面-1.000标高处) 首层墙体自重(含铝合金门窗自重):
0.45×2.1×2.4+7.62×[4.8×(3+1—0.24-0.1)—2.1×2.4]=97.73 KN
二、三、四、五层墙体自重(含铝合金门窗自重):
0.45×2.1×2.4+7.62×[4.8×(3—0.24-0.1)—2.1×2.4]=61.16 KN
圈梁自重(b×h=370×240,含抹面15mm厚):4.8×0.37×0.24×25=10.66KN
阳台自重(包括:阳台板、悬臂梁、封头梁):16.8+4.1+34.7=34.7KN
③.荷载计算 屋面传来竖向荷载: