北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

对火灾自动报警控制器的清洁,必须在停机后用软刷或吸尘器清除机内外的灰尘。

对控制器内各集成电路的清洁,必须使用电子清洁剂清洗。

火灾报警控制器的检修主要任务在于根据运行过程中出现的误报和故障,寻本求源,从根本上解决问题,才能杜绝隐患。因此必须进行各种功能测试。

通过检查测试,确定控制器工作状态的好坏程度、更换、修复损坏的部件恢复正常工作程序,确保控制器能正常工作,报警、故障显示正确,确保能正常能发送控制和通讯信号。

5.6各类模块的检修: 监视模块:

在被监视的设备装置上模拟报警信号(或者将模块输入端子短接),模块确认灯应常亮或者在控制器上检查报警情况。

凡监视模块出现误报和故障,首先检查接线及地址码是否完好和正确。 然后使用好模块安装在该位置上,确定是否模块故障,如是模块误报和故障,检查是否受潮,有无其他等损坏,在排除界原因后,应BGY-368对集成电路和地址码进行清洗,如仍然不能正常使用时,必须更换。

隔离模块:

在回路中模拟短路或将回路拆除,将模块出线端子短接,隔离模块确认灯应常亮,

控制器将出现故障报警。

凡隔离模块出现误报和故障,首先检查接线及地址码是否完好和正确。 然后使用好模块安装在该位置上,确定是否是模块故障。如是模块误报和故障,检查是否受潮,有无其他等损坏,在排除外界原因后,应BGY-368对集成电路和地址码进行清洗,如仍然不能正常使用时,必须更换。其检查修理同手动报警器。

5.7其他: 广播系统:

A.检查扬声器距离是否大于500M,超过部分增加扬声器。

B.试验在火警状态下,在控制器上能对选定的区域进行火灾事故广播。 C.试验在火警状态下,在控制器上能自动切换消防广播系统。 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

D.在检查和试验中,对不符要求的扬声器进行修理、更换。 PC机、UPS等其他设备: A.通话功能应正常,语音清晰。

B.在控制室能对所有消防紧急电话插孔进行个别、部分或全部进行通话。 C.如出现通话故障,将对线路或装置进行修复。 5.8声光报警器

A.使用探测器模拟火警状态,试验声光报警器能否发出明显的声、光警视信号。

B.如出现通话故障,将尽可能进行修复,对不能修复的装置进行更换。

6、防火门及防火卷帘系统:

6.1定期对防火卷帘进行检查,防火卷帘门的检查分2种方式,手动检查和自动检查。

6.2手控检查:首先外观检查门轨、门扇有无变形、卡阻现象,手动按扭箱是否良好上锁。其次卷帘门的电控箱指示讯号是否正常,箱体是否完好。然后开启按扭箱门,按动向上(或向下)按扭,卷帘门应上升(或下降)。在按钮操作上升(或下降)过程中,操作人员应密切注意卷帘门上升(或下降)到端部位置时能否自动停车,若不能,应迅速手动停车,且必须待限位装置修复(或调整)正常后方可重新操作。

6.3自控检查:用燃着烟源使系统中任一烟感动作时,自动装置将发出报警信号,同时自动启动卷帘门电控系统下滑关闭卷帘门。卷帘门关闭后,只有待烟感(或温感)信号消除,或复位按扭复位后方可重新开启卷帘门。消防中心按扭操作检查:消防中心设置卷帘门关闭按扭,操作关闭按扭卷帘门通过二次下滑关闭到位后,检查消防中心信号指示是否正常。针对系统中检查出来的缺陷及时修复。对卷帘门进行清扫除尘,若有油漆脱落及局部变形的地方进行修复,确保卷帘门外观清洁美观。

7、气体灭火系统维护保养:

7.1.气体灭火系统应由经过专门培训,并经考试合格的专人负责定期检查和维护。

7.⒉ 气体灭火系统投入使用时,应具备下列文件资料: 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

7.2.1 按规范所规定的全部技术资料和竣工验收报告。 7.2.2系统的操作流程。

7.2.3 系统的检查、维护记录图表。

7.3. 应按规定对气体灭火系统进行检查,并做好记录。检查中发现的问题应及时处理。

7.4. 每月应对气体灭火系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定:

7.4.1 对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

7.4.2 卤代烷灭火剂贮存容器的压力,不应小于设计贮存压力的90%。 7.4.3 气动驱动装置的气动源的压力,不应小于设计压力的90%。 7.5.每年应对气体灭火系统进行两次全面检查,检查内容和要求除按月检规定的检查外,尚应符合下列规定:

7.5.1防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合设计规定。

7.5.2灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。 7.5.3 高压软管,应无变形、裂缝及老化;必要时,应按规范规定,对每根高压软管进行水压强度试验和气压严密性试验。

7.5.4 各喷嘴孔口,应无堵塞。

7.5.5 对灭火剂贮存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不应小于设计量的95%。

7.5.6 灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象,则应按规范规定,对其进行严密性试验和吹扫。

7.5.7 按规范规定,对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

8、系统测试: 8.1.测试前的准备

8.1.1.测试前查验设备的规格、型号、数量等。 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

8.1.2.检查系统的运行情况,如有问题及时修复。

8.1.3.检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。 测试范围

8.2.火灾自动报警系统测试应包括下列装置:

8.2.1.火灾自动报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等);

8.2.2灭火系统控制装置(包括室内消火栓、自动喷水、灭火系统的控制装置);

8.2.3.防火卷帘控制装置;

8.2.4.火灾事故消防通讯、消防电源等的控制装置; 8.2.5.火灾事故照明等的装置。 8.3.测试目标要求

8.3.1.火灾自动报警系统测试,先分别对探测器、区域报警控制器,集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等进行通电检查,正常后方可进行系统测试。

8.3.2.火灾自动报警系统通电后,对报警控制器进行下列功能检查: 火灾报警自检功能:启动后所有卡件及外设应工作正常; 消音、复位功能:报警后应能实现消音及复位功能;

故障报警功能:系统应能正确反应故障信息,并在主机和火警图形显示中心,均有声光显示;

火灾优先功能:在故障及火警同时出现时,火灾信息应优先显示; 报警记忆功能:报警产生后,应能从历史记录里查找到该信息;

电源自动转换和备用电源的自动充电功能:检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连接充放电3 次后,主电源和备用电源应能自动转换;

备用电源报警功能:正确反应备用电源的工作状态。 8.4.系统测试内容

8.4.1.火灾报警控制器应全部逐个进行功能测试,测试时每个功能应重复1~2 次。

安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

8.4.2.对火灾探测器(包括探测模块和手动报警按钮),进行模拟火灾响应测试和故障报警测试,被测试探测器均应反应正常,且在火警图形显示中心上能够正确跳图及记录、实时打印等

8.4.3.对模块(控制模块、信号模块、反馈模块)的测试:

防火卷帘,其控制功能、信号均应正常。在火警图形显示中心上能够操作控制各模块及记录、实时打印等。

8.4.4.对水系统(含水泵、消火栓按钮、水流指示器等)设备的控制及反馈测试:

8.4.4.1.工作泵、备用泵转换运行1~3 次,主机应能反应相应的状态变化; 8.4.4.2.消防主机操作启、停泵1~3 次,控制及反馈信号应能正确发出及接收;

8.4.4.3.对水流指示器进行末端放水测试,主机应能正确接收此报警信号。 8.4.5.对火灾事故广播设备进行下列功能测试: 8.4.5.1.在消防控制室选层广播; 8.4.5.2.共用的扬声器强行切换试验;

8.4.5.3.火警产生后,广播切换至消防广播,着火层及上下层消防广播应开启。上述控制功能应正常,语音应清楚。

8.4.6.消防通讯设备的测试,应符合下列要求:

8.4.6.1.插孔电话进行通话测试:插孔电话插入插孔后,消防主机应能及时收到声音提示,拨动开关后应能通话。

8.4.6.2.消防控制室的外线电话与“119 台”进行1~3 次通话测试。 上述功能应正常,语音应清楚。

8.4.7.对气体灭火系统接口的测试,消防报警系统应能正确接收气灭系统发出的火警、喷气、故障、手自动等信号。并能正确接收与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、落下防火卷帘等)的反馈信息。

上述控制功能、信号反馈在火警图形显示中心上均应正常。

8.4.8.系统联动测试,火警产生后,系统应能按照预先编制的联动程序联动相应的设备,在联动设备动作后,主机应能接收动作反馈信息。

8.4.9.消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3 次切换试验,每次试验均应正常。

安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案对火灾自动报警控制器的清洁,必须在停机后用软刷或吸尘器清除机内外的灰尘。对控制器内各集成电路的清洁,必须使用电子清洁剂清洗。火灾报警控制器的检修主要任务在于根据运行过程中出现的误报和故障,寻本求源,从根本上解决问题,才能杜绝隐患。因此必须进行各种功能测试。通过检查测试,确定控制器工作状态的