好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防维保计划及方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

投 标 函

致: 有限公司

根据贵方“ 有限公司 年消防维保项目邀标函”,我公司正式授权 (姓名) 经理 (职务)代表投标人 分公司 ,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证:

1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道必须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。

3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和在职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。

4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下 :

投标单位全称: 分公司 地址: 邮编: 电话: 传真: 开户行: 支行 帐号:

公 章:

日 期:

安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

目 录

一、项目概述与维保工作范围 二、维保工作内容、依据和标准 三、自备维保仪器和设备

四、消防设施维日常检查维修保养计划 五、消防维保工作程序 六、维保实施步骤和方案 七、本项目维保适用标准及规范 八、本项目维保重点和难点的分析 九、质量关键点和维保要点、工序清单 十、确保安全生产的技术组织措施 十一、确保文明施工的技术组织措施

安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

一、项目概述与维保工作范围

1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点

3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容

1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。

1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房

1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。

1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准

2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010

2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备 序号 1 2 名称 烟枪 电吹风 数量 1 1 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

3 4 5 6 7 8 9 万用表 摇表 压力表 管子钳 人字梯 接地电阻测试仪 对讲机 1 1 1 大小各1 1 1 4 四、消防设施维日常检查维修保养计划 检查维修保养计划安排: 1、自动喷水灭火系统

1.1、每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜子、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵结合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

1.2、每月检查下列功能:

(1)启动喷淋泵,当喷淋泵为自动控制启动时,模拟自动控制的条件进行启动,同时应试验主、备泵的切换功能。

(2)利用湿式报警阀上的放水试验阀放水,试验系统的供水情况。 (3)利用末端放水装置放水,验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示功能。抽查数量不少于总数的20%。

(4)模拟火灾联动雨淋阀控制电磁阀动作是否正常,压力电气信号是否正常。

2、消火栓灭火系统

2.1、每月检查消防泵房工作环境及消火栓泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

2.2、每月检查下列功能:

(1)启动消防泵,当消防泵为自动控制启动时,模拟自动控制的条件进行启动,同时应试验主、备泵的切换功能。

(2)试验消火栓按钮远距离启动消防泵功能和消防泵自动后的信号显示功

安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

能,抽检数量不少于总数的20%。。

(3)试验屋顶消火栓出水,检查最不利处管网压力是否符合要求,同时检查管网水质情况。

(4)消防水炮出水,检查最不利处管网压力是否符合要求,同时检查管网水质情况。

3、泡沫灭火系统

3.1、每月检查泡沫消防泵、泡沫储罐、泡沫产生装置、控制阀门及管道设施等是否处于正常完好状态。

3.2、每月检查下列功能:

(1)启动泡沫消防泵,当消泡沫防泵为自动控制启动时,模拟自动控制的条件进行启动,同时应试验主、备泵的切换功能。

(2)用手动启动泡沫产生装置、控制阀门,检查泡沫产生装置、控制阀门的启闭功能和泡沫产生装置、控制阀门归底后的信号反馈功能。抽检数量不少于总数的30%。

(3)检查泡沫液的有效期和储存量,泡沫消火栓的出水及出泡沫的状态有无异常。

4、消防泵房

4.1、每月检查消防泵房内工作环境及喷淋泵、水幕泵、消防泵、水泵控制柜、管网、阀门、压力表等是否处于正常完好状态。

4.2、每月检查下列功能:

(1)分别试验启动喷淋泵、水幕泵、消防泵,当泵为自动控制启动时,模拟自动控制的条件进行启动,同时应试验主、备泵的自动切换功能。

5、火灾自动报警系统

5.1、每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、

火警优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能。

5.2、每月检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、探测器、模块、消火检按钮、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

5.3、每季度检查下列功能:

(1)采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况,检测数量不少于总数的30%。

安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案投标函致:有限公司根据贵方“有限公司年消防维保项目邀标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
05o1n0lkai9s4tl8lgrm6o2vt5lzj600co6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享