好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加氢裂化空气预热系统操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

加氢裂化空气预热系统操作规程

空气预热系统可在各炉启运前投用,此时各炉在机械供风状态下点火。也可在各炉启运后投用,此时应将风道上的自然通风门打开,各炉在自然通风状态下点火。

为保证加热炉和空气预热器的安全稳定运行,空气预热系统设置了如下安全联锁系统:

1、烟气入预热器压力1401-PI-2507大于-400Pa,或温度1401-TI-2507大于420℃以及烟气出预热器温度1401-TI-2508大于等于250℃时停烟气引风机,同时自动打开烟囱旁通挡板1401-HV-2501,关闭烟气入预热器挡板1401-HV-2502。

2、空气入预热器压力1401-PI-2507小于500Pa时,停空气鼓风机和烟气引风机,自动打开烟囱旁通挡板1401-HV-2501和炉底风道快开门1401-UV-2511A~F和1401-UV-2511A~E,关闭烟气入预热器挡板1401-HV-2502。 一、风机试运

1. 鼓风机、引风机在首次开机及检修后开机前必须进行试运转。

2. 首先在无载荷的情况下进行试转,运转时间不少于半小时。

3. 如运转情况良好,再转入满载荷下的试运转,运转

时间不少于2小时。

4. 试运转合格后停机进行全面检查。 二、投 用 (一)准备工作

1. 关闭鼓风机进出口阀,然后盘车。 2. 检查鼓风机各部件安装是否齐全正确。

3. 检查鼓风机轴承箱的油位是否在1/2~2/3油标之间。

4. 检查电机线路及仪表是否正确。 5. 检查冷却水部分是否正常。 6. 全开鼓风机出口挡板。 (二)投用步骤

1. 启动鼓风机,不带负荷运转10分钟。待运转正常后,逐步开启进出口阀,投入运转。

2. 当各炉操作稳定,燃烧正常后,即可启用空气予热器和引风机。

3. 重沸炉1402-F-201和分馏炉1402-F-202供风不均时,分别调节重沸炉前的总蝶阀1401-HC2511和分馏炉前的总蝶阀1401-HC2521,平衡各炉的供风量。

4. 在联合烟道形成稳定的负压后,各炉即可由烟囱抽风状态改为机械抽风状态,即缓慢打开去预热系统的挡板,同时缓慢关闭去烟囱的挡板。切换过程要缓慢,以免造成加

热炉负压大波动。

5. 全面检查电机、风机等运转是否正常,是否有振动、撞击等异常声音,检查各轴承温度是否正常。 (三)注意事项

1、应先启动鼓风机,待正常后才启用预热器和引风机引风机,若高温烟气进入而无空气冷却时会产生过大和过快的热膨胀,损坏设备。同理,停运时也应先停预热器和引风机,后停鼓风机。

2、重沸炉1402-F201和分馏炉1402-F-202在开始点火升温时,为了便于点火和调节火焰,应先关闭烟气去空气预热系统的通道,打开烟囱挡板。

3、当引风机有故障时,应将烟气改走烟囱,停下空气预热系统。以免影响炉子负压。

4、空气预热系统应在全部加热炉都停运后才停下。如有的炉子在运行而空气预热系统又须停运时,应首先打开风道上的自然通风门,使炉子切换成自然通风操作后才能停运。

5、应定期启动吹灰器进行炉管吹灰操作。吹扫周期视所用燃料而定。一般为8~24小时。

6、应对燃料器的油喷嘴(油枪)进行清洗,清洗周期视

燃料油的性质和杂质含量而定。但在新装置投产时管线较脏,要多清洗。

7、鼓风机为机动设备,应按机动设备进行管理和维护,正常情况下3~6个月更换一次润滑油。

8、注意调整好烟道挡板,使对流室进口保持2毫米水柱的负压。

9、定期通过观测孔观察炉膛的燃烧情况,调整火焰不要舔着炉管。 三、紧急停机情况

① 发现风机有剧烈的噪声。 ② 轴承的温度急剧上升。 ③ 风机放生剧烈振动和撞击声。 四、风机主要故障及原因 1)轴承箱剧烈振动

① 风机轴及电机轴不同心,联轴器装歪。 ② 机体及进风口与叶轮摩擦。 ③ 基础的钢度不够牢固。

④ 叶轮轮盘与轴松动,联轴器螺栓松动。

⑤ 机体与支架、轴承箱与支架、轴承箱与底座等连接螺

栓松动。

⑥ 风机进出气管道的安装不良。 ⑦ 转子不平衡。 ⑧ 引风机叶片磨损。 2)轴承温升过高

① 轴承箱剧烈振动。

② 润滑油脂质量不良、变质、含有过多灰尘、污垢等杂质。

③ 轴承箱盖、座连接螺栓的力过大或过小。 ④ 轴与滚动轴承安装歪余,前后两轴承不同心。 ⑤ 滚动轴承损坏。 3)电机电流过大和温升过高

① 开车时进气管道内节流阀未关严。 ② 流量超过额定值。

③ 风机输送介质密度过大,使压力过大。 ④ 电机输入电压过低或电源多项断电。 ⑤ 联轴器连接不正,间隙不匀。 ⑥ 受轴承箱剧烈振动的影响。

加氢裂化空气预热系统操作规程

加氢裂化空气预热系统操作规程空气预热系统可在各炉启运前投用,此时各炉在机械供风状态下点火。也可在各炉启运后投用,此时应将风道上的自然通风门打开,各炉在自然通风状态下点火。为保证加热炉和空气预热器的安全稳定运行,空气预热系统设置了如下安全联锁系统:1、烟气入预热器压力1401-PI-2507大于-400Pa,或温度1401-TI-2507大于42
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
05mpp5ue3e35m4y31ezc5v45r56fo5008zy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享