一、工程概况

工程名称:综合塑瓶车间

建设单位:×××××药业股份有限责任公司 设计单位:×××医药设计院 监理单位:×××监理公司

建筑地点:××××××球药业厂区内 建筑面积:××××m2 工程造价:××万元 结 构 类:框架主次梁板结构 层 数:一层 层 高:6.4-6.9m

基础类型:独立台阶式钢筋砼基础 二、模板设计依据

1、××××车间施工图纸;

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

7

模板设计: (一)平板计算 支撑形式如图: 50×100方木 @600 钢筋砼板

受力简图: Φ50钢管 h2 Φ50钢管 0.3m h1

a q b b a 荷点计算:

(1)平板模自重 0.3kw/m2

(2)新浇自重 25kw/m2=2.5kw/m2 (3)钢筋自重 1.1kw/m2=0.11kw/m2 (4)施工人员及设备自重 2.5kw/m2

1、刚度验收:试取方料间距0.8m,木模原12mm,木模弹性模量取,水曲柳板,E=11000

取1m宽,弯矩 M=1/11ql2 q=(1)+(2)+(3)=2.91kw/m 则M?1?2.91?0.82?0.1kw.m 11Mxl?v?

?10EIxll?800mm ?v??Ix?l800??2mm 4004001?1000?123?144000mm3 12?? 7

Mxl?v??1 100?103?8008.0?1071则????10EIx10?11000?14.4?10415.8?109200l250不满足要求。 方料间距取600。

Mx?121ql??2.91?0.62?0.095kw.m 1111Mxl?v??1 9.5?104?6005.7?1071????10EIx10?11000?14.4?10415.8?109277l250满足要求。

2、强度一般均能满足要求,不需验算。 3、钢管支撑系统计算。 ①横杆挠度计算

设立杆间距b=1.2m×1.2,简图如下:

1.2m 1.2m P P P P P P P 集中力P=qs=2.91×0.6×1.2=2.0KN E=2.06×105 IO=9.32×104mm

M?11pl??2.0?1.2?0.30KN.m 88Ml0.3?106?1.2?10311???挠度: 10EI10?2.06?105?9.32?104533400满足挠度要求。

②立杆稳定验算:(平面内),设中间水平支撑一道。 公式:

N?fc ?A 7

已知:N=q×a×b=(2.91+2.5)×1.2×1.2=7.8KN A=348mm2 i=16.4

lv1.9?103?由长细比查得:????116

io16.4??0.52

N7.8?103?43.1N/mm2?fc?215N/mm2 则受压强度=??A0.52?3.48③立杆底板面积:

回填土夯实耐压力:高为120KN/m2,底板宽0.2m。

bl?NN7.8KN l???0.33m 120120?b120?0.2底板取:0.2×0.5m2 (二)梁模板设计: 1、构造形式: 方米均用50×100

板板均用竹夹板厚12mm。

125 125 1400 125 125 增加立杆 400×850 侧板立档 @1200 Φ50钢管 @1200 50×100横方 @1200 7

300 1400 1400 200 350 200