电气设备安装:
1、主要施工工艺
施工准备→预留预埋→基础型钢及支架预制→基础型钢及支架安装→电气配管→桥架、线槽敷设→防雷及接地装置安装→干式变压器、配电箱安装→管内穿线及电缆敷设→厂区灯具、电话安装→接地测试、照明试运行→配合系统联动调试→竣工验收
2、主要施工方法及技术要求 (1) 施工准备:
详细阅读其它各专业图纸,了解污水处理工艺流程、各建筑物名称、标高以及各设备的布置位置、主要管线等的管线位置、道路走向等。
(2) 动力及照明配管配线安装
管路预埋主要为动力及照明系统。预埋的管线主要是构筑物池体内,建筑物地坪内的预埋以及明配。为了满足防潮、防腐要求,所有预埋钢管及配件采用热浸镀锌处理。
? 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。
? 暗配的电线管路沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入混凝土内的钢管,离表面的净距不小于15mm。
? 明配钢管管径在ф50及以下的采用螺纹连接;管径在ф63及以上的可采用套管焊接,套管处在两管对口的中心,长度为的1.5~3倍,焊接严密。明配镀锌钢管采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接。跨接接地采用专用接地线卡子连接接地线,不得热熔焊接跨接接地线。钢管明配其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土内,其弯曲半径不应小于管外径10倍。
? 钢管连接处进行可靠接地跨接,焊接长度不小于其直径的6倍,镀锌钢管不得焊接,采用专用软导线接地跨接卡。接线盒、灯位盒、开关盒与钢管连接,内外采用锁紧螺母紧固,并接地可靠。进户管、过墙管、电源管直径在40mm以上应打喇叭,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口;钢管与电气设备间的电线保护管采用金属软管,长度不大于2m,并接地可靠。
? PVC管暗敷,关键是切割剔槽,用电动切割机开槽,不允许手工剔凿,开槽深度应满足敷管后距墙表面15~20mm 的要求,槽内应平顺,深度一致。敷管固定,用钢钉绑丝将管子做好固定。需要连接的PVC 管,套管长度不少于2 DL ,接头应用PVC 接口胶粘接牢固。分层抹灰:使用不小于100 号水泥砂浆分层抹实。做法要求同抹灰,由于PVC 管表面光滑,要注意防止空鼓。
? 隐蔽验收前,派施工人员检查是否有管、盒遗漏或设位错误。检查无误后,汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收,符合要求后在隐蔽验收记录上签字。隐蔽在现浇混凝土中的管路固定牢固,以防砼振捣时,管路及箱盒移位。
(3) 直埋电缆沟划线开挖
根据图纸设计的供电电缆走向来布置厂区内直埋电缆沟的方向、数量、位置,统一布置计划,制定开挖计划,按规范计算开挖的宽度,深度及坡度。
(4) 电气配管
? 明配钢管:用管箍丝扣连接,连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;
? 管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。
? 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。
(5) 金属软管的安装
金属软管应防潮、防腐,无退绞、松散;中间无接头;与设备、器具连接时,采用专用镀锌接头;连接处密封可靠;防液型金属软管的连接处封闭良好。金属软管采用管卡在与终端、转弯离中心距离为300mm固定;软管超过1m以上与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其固定卡安装在从灯具、器具边缘起沿软管长度的中心处。
(6) 桥架、金属线槽安装
? 电缆线槽须在工地上切割,切割后电缆线槽的尖锐边缘加以平整,以防电缆磨损,切割面涂上防腐蚀漆。桥架材质、型号、厚度颜色要求,防火、等级以及附件满足设计要求。
? 桥架与支架间采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。
? 架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。桥架的吊支架固定间距不大于1.5~3m,吊钩为调整螺栓,在转弯处、分支盒端部设固定支吊架。桥架安装允许偏差:垂直度≤2‰,水平度2‰,全长≤20mm;桥架水平、直线段每隔30m设伸缩缝,伸缩缝20mm。
? 电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零,金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地或接零干线相连接,桥架接头处用铜编织带做接地跨接,保证电气通路通畅。
(7) 防雷及接地
? 建构筑物防雷接地的安装按设计要求进行施工,跟随土建施工进度先地下后地上,再与房顶避雷带及其各种金属构件焊接成一个完整的防雷接地网。 采用柱内主筋作为引下线,主筋接地圆钢需搭接焊,其焊接长度为圆钢直径的6倍,梁边满焊;扁钢搭接焊为扁钢边长的2倍,四边满焊,焊接位置特设点不得小于3个棱边。焊接缝应饱满平整,无咬肉、夹渣、焊瘤等现象,药渣要及时清除。混凝土内的焊点不刷油漆。
防雷接地主钢筋引出墙面与避雷带搭接时采用与避雷带相同的材料,并有明显的搭接部位,搭接部位不应设在墙体内。利用基础钢筋作为接地体的必须设置测量接地电阻的测试点。测试点的数量、位置、坐标轴线符合设计要求。测试点应暗设再专用盒内,高度符合设计要求。露出屋面的金属体与防雷接地带可靠焊接。混凝土浇筑前,通过自检、项目部专检并报监理工程师检查合格后,浇筑封闭。
? 弱电系统的电气接地、直流接地、防雷接地采用共同接地,分别直接连至
接地母排,不互相串接。接地线、引下线固定点间的距离,水平直线部分一般为1~1.5m,垂直部分为1.5~2m,转弯部分为0.5m。
扁钢接地线,引下线搭接长度为扁钢宽度的二倍(宽度不同时,搭接长度以宽面为准),且最少三面焊接。圆钢接地线、引下线搭接长度为圆钢直径的六倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准),且两面焊接。
明装接地线、引下线在地面以上1.7m长的一段,以角钢或钢管保护。 接地装置采用焊接,所有外露焊接点均进行防腐处理。接地体不宜埋设在污水排放合土壤腐蚀性强的地段。当难以避开时,其接地体截面适当增大,镀层不宜小于100微米。
接地体之间的连接采用焊接,只有在接地电阻检测点或不允许焊接的地方,采用螺栓连接,连接处镀锌接触面搪锡。
摄像机、控制器、监视器的外壳与机芯绝缘。闭路电视系统单点接地。当闭路电视设备的交流单相负荷小于或等于0.5KVA时,接地电阻值不应大于10Ω,大于0.5KVA时,接地电阻值不应大于4Ω。
(8) 导线与设备器具连接
截面为2.5mm2及以下的多股铜心线的线芯应先拧紧烫焊锡,或压针端子后与设备、器具的端子连接。
截面为10mm2以下的单股铜心线直接与设备、器具的端子连接。
截面为10mm2以上的多股铜心线采用接线鼻子压接或线芯插在线鼻子内搪满锡后与设备、器具连接。
配线施工中,电气线路与管道间最小间距要满足国家现行规范要求。
(9) 配电箱安装
照明用配电箱内均按国家规范要求设置N线盒PE保护线的汇流排,N线盒PE线在汇流排上连接,不得将N线或PE线多根绞接或接压在铜接头内。埋设的PE保护线在引入箱、柜内必须明露,并用导线于PE排可靠连接,PE线截面设计无规定时,相线截面在16mm2及以下,PE线与相线截面相同;相线截面在16~35mm2时,PE线应为16mm2;相线截面为35mm2以上时,PE线为相线截面的一半。
变压器安装的技术要求:
? 设备的开箱检查:按设计检查变压器的规格和型号、附件是否齐全,包装及密封是否良好,有无受潮,产品的合格证及技术文件是否齐全。
? 装卸和运输:变压器在装卸和运输过程中,无冲击和严重震动现象。在吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳系在专供起吊的吊耳上,并且必须经钟罩上节相对应的吊耳导向。
? 安装:安装前,检查变压器的预埋件是否符合要求,内粉刷、地坪、门窗基本施工完毕。安装时,用道木搭设临时轨道,然后用倒链拉入室内轨道上。变压器基础轨道要水平,轨距与基座间距相配合,电力变压器的滚轮应能转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。
? 附件安装:与变压器配套供应的温度报警装置应进行必要的校验,信号接点应动作正确,温度的整定应根据制造厂的规定进行。风扇不得扭曲变形,转动灵活,接线正确。
? 变压器安装完成后做以下检验:
――变压器本体、冷却装置及所有附件均无缺陷。 ――轮子的制动装置牢固。
――油漆完整,相色标志正确,接地可靠。 ――变压器顶盖上无遗留杂物。
――变压器的相位及线圈的接线组别符合设计要求。
(10) 管内穿线及电缆敷设
各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线浅兰线作零线。
穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10~15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一