江苏海力化工程控电话、视频监控、扩音对讲招标项目

系统驳接器具有中继接口,可将总线扩音系统内的话站与外界程控交换机连接起来。通过拨号,可实现系统内的话站与外界程控交换网用户之间的交换。

5.1.3 自动火灾报警功能

系统驳接器具有火灾报警接口。当系统驳接器检测到“火灾报警触发信号”后,CPU自动将外接的火灾报警语音在全部话站上扩播输出。当系统驳接器检测到“火灾报警解除信号”后,CPU自动关闭外接的火灾报警语音在全部话站上扩音输出。

5.1.4 手动火灾报警功能

当系统驳接器接收到系统内任意话站拨出的“火灾报警触发信号”,CPU将内置的报警语音在全部话站上扩播输出。当系统驳接器接收到系统内任意话站拨出的“火灾报警解除信号”,CPU将关闭内置的报警语音在全部话站上扩播输出。

5.1.5 话站检测及系统复位功能

可利用总线电缆测试操作定期对话站工作状态进行检测,同时也可以对系统进行复位。 (1)话站检测

话站在执行总线电缆测试信令时,其大部份电路都处于工作状态。如果在总线电缆连接无故障的情况下,就可以判定通信话站的工作状态。 (2)系统复位

当由干扰或其它因素导致系统不能正常工作时,可利用总线电缆测试功能, 实现系统中各话站自动复位,使系统重新进入正常工作状态。

5.2 抗噪声扩音话站

抗噪声扩音话站有2种规格。1种是放置在控制操作台上的“台式抗噪声扩音话站”,简称台式话站。台式话站是非防爆型;另1种是安装在工作沿线需要扩音和通话岗位的“防风雨抗噪声扩音话站”,简称室外话站。分为防爆和非防爆两种形式。

5.2.1 台式话站组成

常州市盛和电子有限公司 - 31 - 电话:0519-85353815 传真:519-85315720

江苏海力化工程控电话、视频监控、扩音对讲招标项目

台式话站由: CPU微处理器、信令收发电路、话路选择及控制电路、数字抗噪声处理器、功率放大器、电源电路等部分组成。台式话站的防护等级为室内一般型,只能在室内使用。

台式调度话站地址号为01H,除了具有普通话站的全部功能外,还具有可拨打中继特殊功能。调度话站的扩音功率为5~10W。

外形尺寸:400(长)×280(宽)×120(高)。

5.2.2 室外话站组成

话站由:工业型数字抗噪声电话机、微处理器、信令收发电路、话路选择及控制电路、数字抗噪声处理器、功率放大器、电源电路等部分组成。普通话站具有较高的防护等级(IP65),可适用于潮湿且污染严重的工作现场,扩音功率为5~15W(接1个喇叭)。

普通话站地址号从02H开始,其有权限用户不仅能在系统内部通话,也能拨打中继。无权限用户只能在系统内部通话,不能拨打中继。

话站工作状态设置

话站工作状态包括:话站地址号,扩播分组号、扩播等级和拨号等级。 为了确保话站工作状态信息设置的可靠性,话站内部设计了“工作状态设置开关”,在话站上直接进行工作状态设置。具体设置方法详见“用户使用手册”。

5.2.3 话站地址设置

话站地址号为01H—64H(地址号为16进制编码方式),每台话站只能有1个固定且唯一的地址号。

台式话站地址设定为:01H,普通话站地址号设定为:02H—64H。

5.2.4 话站扩播组号设置

话站扩播组号为01H—10H(扩播组号为16进制编码方式)。话站扩播组号规定了分组扩播时,本话站所在的扩播分组。

每个话站只能设置在1个扩播分组内,不能同时设置在若干个扩播分组内。报警扩播分组号必须与话站扩播分组号一致。

注解:“报警扩播”是报警程控启动的扩播,“话站扩播” 是调度/普通话站

常州市盛和电子有限公司 - 32 - 电话:0519-85353815 传真:519-85315720

江苏海力化工程控电话、视频监控、扩音对讲招标项目

启动的扩播。

5.2.5 话站扩播等级设置

等级0:不允许出中继呼叫; 等级1:允许话站出中继呼叫;

5.2.6 话站拨号等级设置

等级1:允许拨号组扩(话站只能拨号启动组扩);

等级2:允许拨号组扩/全扩(话站拨号可以启动组扩/全扩);

5.2.7 话站功能

话站具有拨号盘,话站的各种呼叫功能都是通过拨号来实现的。

5.2.8 点扩(自动交换)功能

系统内话站可通过拨号打开任意1台话站,实施点扩(自动交换);

5.2.9 组扩功能

系统内扩音可通过拨号打开组内全部话站, 实施分组广播;

5.2.10 全扩功能

系统内话站可通过拨号打开系统内全部话站,实施全线广播;

5.2.11 台式话站拨打中继功能

台式话站可拨打中继,亦可应答中继。

第6章 电缆连接器、总线/供电电缆介绍

由于系统采用总线连接方式,因此系统设备的信令传输及控制线、话音传输线需通过“总线电缆”连接起来,系统设备的电源线需通过“供电电缆”连接起来。

6.1 电缆连接器

6.1.1 电缆连接器组成

电缆连接器为3通接线盒,每个通道有2个接线嘴,其中左右2个接线嘴为

常州市盛和电子有限公司 - 33 - 电话:0519-85353815 传真:519-85315720

江苏海力化工程控电话、视频监控、扩音对讲招标项目

总线电缆进出,向下2个接线嘴接连接话站。电缆连接器与壁挂式话站配套使用,安装在话站工作沿线。防爆话站不用电缆连接器。外形尺寸:260(长)×185(宽)×120(厚)。(非防爆但防水)

6.2 电缆汇接箱

6.2.1 电缆汇接箱组成

电缆汇接箱具有多个接线喇叭嘴,根据需要可设置控制室内、外的总线电缆和供电电缆在电缆连接箱中汇接,同时集中AC220V电源从电缆汇接箱接入。电缆汇接箱安装在控制室内。外形尺寸:260(长)×360(宽)×120(厚)。

6.3 总线电缆

总线电缆是系统设备之间信令传输及控制、话音传输的公共通道。系统设备通过总线电缆将各自的信令传输线、信令控制线及话音传输线串接起来。

6.3.1 总线电缆要求

为了降低总线电缆对信令和话音传输的衰耗,降低外界对总线电缆感应及辐射干扰,要求总线电缆采用多芯屏蔽电缆,且对线径有一定的要求。

总线电缆用8×2×0.8mm2屏蔽电缆,即8对(16芯)、每对缆线双绞、每 根缆线截面积为0.8mm2、并带有屏蔽防护层 。

6.3.2 总线电缆定义

第1对:信令收发传输线; 第2对:调度专用话路;

第3对至 第8对:话站通话话路;

6.3.3 供电电缆

供电电缆是系统设备电源输送线,系统设备的电源线通过供电电缆串接起来。系统可以采用集中AC220V供电方式,也可以采用就地AC220V供电方式。

? 集中供电方式优缺点:设备安装方便。对于供电线路较长且供电电流较

常州市盛和电子有限公司 - 34 - 电话:0519-85353815 传真:519-85315720

江苏海力化工程控电话、视频监控、扩音对讲招标项目

大时,供电电缆线径要求较粗、供电电缆价格较高。

? 就地供电方式优缺点:对供电电缆要求较低、供电电缆价格不高。但设

备需就地取电,因此安装不太方便。

对于话站较多且扩播功率较大的系统,建议采用就地供电方式。

6.3.4 供电电缆要求

为了降低供电电缆对AC220V传输的衰耗,要求供电电缆采用3芯电缆,且对线径有一定的要求。

供电电缆采用3×2.0mm电缆,即3芯电缆、每根缆线截面积为4mm。

2

6.3.5 供电电缆定义

第1芯:AC220V火线; 第2芯:AC220V零线;

第3芯:保护地;

6.3.6 供电电缆连接方式

对于集中供电方式来说,应充分考虑到话站供电的功率。否则将会由于供电电缆衰耗过大,而导致话站电源电压过低,致使话站不能正常工作。

对于25W扩音话站,每条供电电缆只能接连10—15个话站;

第7章 系统功能及使用方法

根据话站工作状态的需要,在每个话站上设置相应的工作状态信息(工作状态包括:话站地址号、扩音分组号、扩播等级)。只有当每个话站的工作状态设置准确无误时,话站才能根据用户的要求正常的工作。

7.1 话站扩播功能

话站具有拨号盘,话站的扩播功能都是通过拨号来实现的。拨号盘有15个键,其中10个数字键,4个功能键。4个功能键分别为:点扩键、组扩键、C键、Z键,其中C键和Z键为保留功能键。