好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风与空调工程识图

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

a 按施工图标注的部件名称、型号、规格查附录重量表(kg/个); b 按该部件的重量乘以施工图中该部件的个数,等于该部件的总重量; c 以该部件的总重量作为工程量,按单个重量套用相应的部件制作安装定额。

【例5.2】钢制矩形蝶阀(手柄式)尺寸为200mm×200mm,图集号为T302—8,制作与安装数量共计15只,请套用定额。

【解】查第九册定额附录二 ,此蝶阀单重为4.37kg /个; 此批阀门总重量为:4.37×15=65.55kg;

以此批阀门总重量65.55kg为工程量,按单件阀门重量4.37kg即15kg以下套用定额,编号9—53。

③定额中人工、材料、机械凡未按制作和安装分别列出的,其制作与安装费的比例按第九册册说明第5页表划分。

【例5.3】镀锌薄钢板矩形风管630mm×320mm(δ=1.2mm以,咬口),按计量单位为10 m2,求其制作与安装的人工、材料和机械费。

【解】a 查第九册册说明第3页表,第一章薄钢板通风管制作与安装定额中人工、材料和机械费用比例为:

制作:人工费占60% 安装:人工费占40% 材料费占95% 材料费占5% 机械费占95% 机械费占5% b 此矩形风管周长=(630+320)×2=1900mm c 套用定额编号9—6,2000mm以下风管定额,得 定额基价为387.05元,其中:人工费154.18元

材料费213.52元 机械费19.35元

d 计算此风管制作和安装的人工、材料与机械费 制作:人工费=154.18×60%=92.51元 材料费=213.52×95%=202.84元 机械费=19.35×95%=18.38元 安装:人工费=154.18×60%=92.51元 材料费=213.52×5%=10.68元 机械费=19.35×5%=0.97元

④通风空调工程相关定额的套用

a 管道、支吊架、部件的刷油、除锈和保温工程项目套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。

b 玻璃钢冷却塔安装,制冷压缩机安装,通风机、空调水泵安装套用第一册《机械设备安装工程》。

c 锅炉安装套用第三册《热力设备安装工程》。

d 燃油锅炉房配套设备储油罐、热交换器安装套用第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》。

e 消防通风部分防火阀、排烟阀、正压送风口安装套用第七册《消防及安全防设备安装工程》。

f 空调水系统管道、管件安装,各类水箱制作安装套用第八册《给排水、采暖、燃气工程》。 ⑤补充事项

定额是动态管理过程,国家鼓励采用新技术、新材料、新工艺和先进的工程项目管理模式,有关部门和各地区不断对现有定额进行扩充和修改,是本定额的组成部分。在掌握定额及有关的基础资料的同时,应及时掌握本地区的材料预算价格。

1.熟悉施工图纸及其他设计文件

通风、空调施工图和其他设计文件是编制通风空调预算的主要工作对象,它包括经会审、审批后的通风空调施工图纸、施工说明、设计选用的国家标准图等设计文件。

预算人员熟悉通风空调施工图,应注意以下几点:

(1)对施工说明代的试压、刷油、保温、支吊架形式等选用的标准图、参数等要求要特别注意,重要的地方要单独记录。

(2)在看图时,对设备图与水、电图纸之间,设备图与建筑、结构图纸之间,平面图与剖面图、系统图、节点图之间,以及总尺寸之间这些易错漏之处要特别注意。

(3)对采用新材料、新工艺以及非标准加工件的做法要特别注意,与定额中的材料品种、型号规格不尽相同或定额缺项时,应随时记录,以便在编制概预算时进行调整、换算或编制补充定额。

(4)看图时应注意图纸是否齐全,图纸编号与图名是否一致,索引的标准图集名称和图号是否正确。对设备材料表统计的型号、规格,应与图纸容一一核对,统计的件数应以图纸容为准。

2. 搜集各种编制依据和资料

包括各种与编制概预算有关的文件、资料。及时掌握该地区的材料预算价格,平时应做好概预算基础资料的积累。对于通风、空调设备价格应通过由设计人员提供、向生产厂家询价等途径获得。

3. 熟悉合同

通风空调安装工程合同或协议书是施工单位与建设单位共同协商制定的契约,关于通风空调安装工程项目的划分、技术物资供应、预算编制原则、取费标准、付款方式等都在合同中有详尽、明确的规定。熟悉这些规定,才能保证通风空调安装工程概预算的正确和完整。

4. 熟悉通风空调安装工程施工组织设计的容,熟悉施工现场

通风空调安装工程施工组织设计是施工单位根据工程施工方案特点、施工现场条件、施工质量要求、工期要求等情况编制的。上述情况的变化、容的确定都和概预算项目的选取有很大关系,都将影响概预算造价。

5.熟悉和掌握概预算定额及与通风空调概预算编制有关的基础资料 (1)熟悉通风空调安装工程预算定额的组成容及各自的作用; (2)熟悉通风空调安装工程预算定额中的总说明和各章说明;

(3)熟悉通风空调安装工程各节工程项目的工作容及预算定额表中各栏的含义;

(4)熟悉通风空调安装工程工程量的计算规则。

6.确定通风空调安装工程项目,计算工程量

(1)先查预算定额项目,确定通风空调安装工程项目的名称; (2)查预算定额风空调安装工程项目的规格,确定预算定额的编号; (3)再从通风空调安装工程项目栏找出需要的基价和人工; (4)其他任何项目及其任何容数据的查找方法均以此类推。 通风、空调工程的工程量计算可按下列具体方法: ①计算顺序

为了便于工程量计算,看图方便,不易漏项,通风空调工程的工程量计算宜按施工的顺序,分部分项循序进行:

各种设备台数→各种部件重量→风管展开面积及风管上附件安装工程量→设备支架及分管道支架重量→刷油保温工程量→自控及热工仪表安装工程量。 ②通风空调设备安装工程量计算方法与步骤

a.先从施工图上找出各种设备的名称、规格、型号,以及某一名称设备每种规格型号的台数。

b.从设备的标准图或设备明细表中查出按重量套定额设备的单台重量,例

如除尘器重量可从本定额附录三《除尘设备重量表》查出。 c.风机盘管安装台数要按吊顶式、落地式安装分开统计。 ③通风空调各部件制作安装工程量的计算方法和步骤

a. 先从施工图上分别将各种规格风管上的各种名称、规格型号部件的个数统计出来。

b. 查各名称、各规格部件的单个重量。

c. 按套定额要求将同名称、同型号部件的总重量计算出来,如例5.2。 d. 与风管相连接的部件,为了将其长度从风管长度中减去,在查部件重量时要顺便从标准图中查出其长度尺寸。

e. 计算出来的通风空调安装工程量所用计量单位,要按照预算定额中相应项目规定的计量单位进行调整,使其一致。

f. 为了便于计算刷油工程量,在计算部件重量时要注意区分刷油不同的部件重量。

④通风管道制作安装工程量的计算方法和步骤

a. 先确定管道与设备、管道与部件及不同规格管道间的分界点。 b. 按施工图说明或施工规要求确定各种规格管道的板材厚度。

c. 根据管道与设备、管道与部件、管道与管道的分界点,按定额子目对管规格(管直径/壁厚或管周长/壁厚)的划分,将符合每一定额子目规格的管道长度计算出来。

d. 按工程量计算规则中的公式计算符合每一定额子目的管道展开面积。 e. 为了便于计算管道刷油、保温工程量,计算管道长度或展开面积时,要注意把不同的刷油要求的管道区分开,保温与非保温管道区分开。

f. 风管检查孔的总重量等于其单个重量之和,单个重量查定额附录二中T614。

⑤设备支架及部分管道支架制作安装工程量计算方法和步骤

a. 对于有标准图的设备或管道支架的单个重量,可查标准图。

b. 对于没有标准图的设备或管道支架的单个重量,要按其制作安装详图上所标注的重量计算。若详图上未标注重量,则应根据其构造计算其单个重量。

通风与空调工程识图

a按施工图标注的部件名称、型号、规格查附录重量表(kg/个);b按该部件的重量乘以施工图中该部件的个数,等于该部件的总重量;c以该部件的总重量作为工程量,按单个重量套用相应的部件制作安装定额。【例5.2】钢制矩形蝶阀(手柄式)尺寸为200mm×200mm,图集号为T302—8,制作与安装数量共