提高电力高压外线工程质量
***配电所新增二路电源电力QC小组
运用QC方法
提高电力高压外线工程质量
一、工程概况
**** 配电所新增二路电源电力外线工程是 ***** 局京九复线工程指挥 部投资进
行的扩建工程, 本工程主要工作量有: 立杆 196 根,导线架设 50.98 条公里,铁横担组装 196 付;拉线安装 85 组,隔离开关安装 18 台;高压 电缆敷设 6.05 公里。开工日期为 2001年 8月 25 日。
二、确定课题、制定目标
1、分析讨论
*** 配电所新增二路电源电力工程是路局的重点工程, 本工程有高压架 空线 50.98 条公里。用户要求:线路外观好,使用安全可靠,工程质量优 良。而电力外线的
外观缺陷又是长期困扰我们的施工质量问题,因此要将 本工程质量提上档次,就必须将电力外线质量问题解决。当前工程实行投 标竞争,工程质量直接影响企业的生存,为了公司的二次创业,项目部必 须在丰城南配电所新增二路电源电力工程中闯出名牌、推出精品、创业主满意工程
2、选择课题.制定目标值
通过以上分析可知,我们 QC小组必须攻克影响***配电所新增二路电 源电力工程质量的难关,创出令业主满意的精品工程, 所以我们QC小组将 高压电力外线的外观质量作为小组攻关课题。
制定目标值:
a) 外观效果好
b) 电气特性达电力技术验交标准 c) 全线优良率达100% d) 工期短、效益高
三、分析课题、查找原因
1、分析课题
根据以前几个电力外线工程中的缺陷,我们进行统计并分类分析,分
5项按质量缺陷频数分类统计如下:
检杳项目 外观 电杆裂纹 拉线制作 导线线间距离 缺陷频数 累计频数 频率% 说明 杆不正、担不平 29 5 4 2 29 34 38 40 69.05 11.91 10M杆裂纹较 多 9.52 拉线棒埋深不够 4.76
线条驰度 2 42 4.76
30
40 20
10 5
通过上图表分析可以看出影
响电力外线质量的主要因素是
a) 外观差 b) 电杆裂纹多
c) 拉线安装制作不符合规范 2、查找原因
A、运用关联图分析影响外观的因素