2019年二级建造师《市政公用工程管理与实务》★精华讲义
2K310000 市政公用工程施工技术 2K311000 城镇道路工程
2K311010 城镇道路工程结构与材料
1.城镇道路分类及快速路、主干路技术指标【以高级路面为主】(P1) 设计使用路面等级 面层材料 适用范围 年限(年) 高级路面 水泥混凝土 沥青混凝土、沥青碎石 沥青贯入式碎(砾)石 次高级路面 沥青表面处治 30 15 10 8 城镇支路、停车场 城镇快速路、主干路、次干路、支路、城市广场、停车场 2.城镇道路按力学特性分类【区分特点】(P2) 按力学特性分类 柔性路面 荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。柔性路面主要代表是各种沥青类面层。 行车荷载作用下产生板体作用,弯拉强度大,弯沉变形很小,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面。 刚性路面 3.沥青路面结构组成及性能要求【区分不同结构层特点-客观题】(P2-P4) 道路结构 主要性能要求 路基 路面的基础 垫层 垫层材料的强度要求不一定高,但其水稳定性必须要好。 基层 路面结构中的承重层。 面层 平整度、承载能力、温度稳定性、抗滑能力、不透水性、噪声量。 4.沥青混合料按级配分类【区别不同结构c、?值大小,考查形式为客观题目】(P4) 沥青混合料按级性能 配原则分类 密实—悬浮 具有较大的黏聚力c,但内摩擦角?较小,高温稳定性较差。 骨架—空隙 内摩擦角?较高,但黏聚力c也较低。 骨架—密实 不仅内摩擦角?较高,黏聚力c也较高。 5. 热拌沥青混合料的主要类型【区分不同材料适用】(P6) 热拌沥青混合料适用范围 主要类型 普通沥青混合料 即AC型沥青混合料,适用于城镇次干道、辅路或人行道等场所。 改性沥青混合料 高温抗车辙能力,低温抗开裂能力,适用于城镇快速路、主干路。 沥青玛碲脂碎石SMA是一种间断级配的沥青混合料。SMA是当前国内外使用较多的一种抗变混合料(简称SMA) 形能力强,耐久性较好的沥青面层混合料;适用于城镇快速路、主干路。 6.熟知挡土墙的结构特点和示意图。【以重力式、衡重式挡土墙为重点】(P8) 7.三种土压力定义及大小比较,主动土压力<静止土压力<被动土压力。【理解定义会分大小】(P9) 2K311020 城镇道路路基施工
8.施工特点:露天作业,受自然条件影响大;在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错;专业之间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。【多在案例中灵活考查】(P9) 9.附属构筑物:新建的地下管线施工原则:先地下,后地上,先深后浅。【地下工程施工基本原则】(P10)10.填土路基施工要点【掌握各工序要点】(P10) 二建十页纸第1页 /共10页
11.挖土路基:挖方段不得超挖以及超挖后的处理方式。【适合案例考查】(P11) 12.路基质量检查与验收:检验与验收主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm)【重点记忆】(P11) 13.城镇道路路基压实作业要求【重点掌握】(P11-P12) 压实作业 施工要点 填土应分层进行。对过湿土翻松、晾干,或对过干土均匀加水,使其含水量接近填筑 最佳含水量范围之内。 目的:1)确定路基预沉量值;2)合理选用压实机具;3)按压实度要求,确定压试验段 实遍数。4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。5)选择压实方式。 【口诀:沉机是遍厚的方式】 路基下管道回填当管道位于路基范围内时,管顶以上500mm范围内不得使用压路机。 与压实 原则:“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮迹重叠。”压路机最快速土质路基压实 度不宜超过4km/h。 14.岩土分类与不良土质处理方法【理解不同方法适用范围,考查较灵活】 15.按路基处理的作用机理,大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。具体每一类都包括哪些方法。(P13)
16.不同路基处理方法的适用。【重点为表2K311023】(P13—P14) 2K311030 城镇道路基层施工
17.常用的几种无机结合料基层的特点及其适用范围。【多以客观题形式考查】(P15)
18.石灰土、水泥土、二灰土基层的适用范围区分:石灰土、水泥土、二灰土均被禁止用于高等级路面的基层,只能用做底基层。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。 19.基层压实与养护施工要点。禁止使用薄层贴补的方法找平。【记忆要点即可】(P15-16) 2K311040 城镇道路面层施工【把握施工中的技术要点,关键词】 20.沥青混合料面层摊铺作业: (1)机械施工:缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。 摊铺速度宜在2~6m/min的范围内。 (2)热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据沥青标号及粘度、铺筑层厚度、气候条件及下卧层表面温度。(P19) 21.沥青混合料面层压实作业:(P20-P21) 压实步骤 施工要点 初压宜采用钢轮压路机静压1~2遍。驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压,在超高初压 路段和坡道上则由低处向高处碾压。 复压 密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,其总质量不宜小于25t。 终压应紧接在复压后进行。终压应选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机,碾终压 压不宜少于 2遍,至无明显轮迹为止。 为防止沥青混合料粘轮,对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。压路机成型 不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上,不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。 22.水泥混凝土路面的接缝设置规定【区别设置横缝和纵缝的基本规定】(P25-26) 23.水泥混凝土路面开放交通:混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度后,方可开放交通。【注意数字考查】(P26) 2K312000 城市桥梁工程
2K312010 城市桥梁工程结构与材料 24.五大部件:桥跨结构(上部结构)、支座系统、桥墩、桥台、墩台基础。五小部件:桥面铺装、防排水系统、栏杆、伸缩缝、灯光照明。【客观题目,区分五大部件与五小部件】(P27) 25.桥梁相关术语 【定义区分,客观题考查】(P27) (1)净跨径:相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距。
(2)计算跨径:对于具有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。
(3)桥梁高度:指桥面与低水位之间的高差,或指桥面与桥下线路路面之间的距离,简称桥高。 (4)桥下净空高度:设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离。
二建十页纸第2页 /共10页
26.桥梁按不同方式的分类【注意区分,以客观题为主】(P28)
27.梁式桥是在竖向荷载作用下无水平反力的结构,拱桥的承重结构以受压为主。 28.热轧钢筋接头的规定【以客观题为主】,受拉构件中的钢筋不得采用绑扎连接。(P29); 29.钢筋接头设置规定【以客观题为主】,施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉办理。(P30) 30.模板、支架和拱架的安装和拆除规定【重点记忆】(P33)
31.预应力混凝土配制要求:预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。【防锈:严禁使用含氯化物的外加剂】(P34) 32. 先张法预应力施工:(1)分级张拉、超张拉;放张预应力筋时混凝土强度不得低于强度设计值的75%。 (2)放张顺序应符合设计要求,设计未规定时,应分阶段、对称、交错地放张。(P34) 33. 后张法预应力施工:【重点掌握后张法中张拉与孔道压浆施工要点】(P35-P37) 后张法施工步骤 规范要求 管道留孔 管道应留压浆孔与溢浆孔,波峰部位留排气孔最底部位留排水孔。 ①不得低于强度设计值的75%。②曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力张拉 筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。③分批、分阶段对称张拉(宜先中间,后上、下 或两侧)。 ①水泥浆的强度不得低于30MPa。②当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。③封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。孔道压浆 ④孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的 75%。 34.预应力材料的技术要求:掌握钢丝及钢绞线进场检验规定,试验结果的判定。【注意数字考查】(P37) 35.预应力施工所用锚具的验收规定(P40) 2K312020 城市桥梁下部结构施工
36.围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位 (包括浪高)0.5~0.7m。(P41)
37.各类围堰适用范围及施工要点:1.土围堰;2.土袋围堰;3.钢板桩围堰;4.套箱围堰【对比记忆】(P42) 38.桩基础施工方法与设备选择。 桩基础施工方法 技术要点 沉桩顺序:对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计高沉入桩 程,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。【理解记忆】(P44) (1)成桩方式与适用条件(P44)【掌握表2K312022,理解记忆,考查较灵活】 钻孔灌注桩 (2)正、反循环钻孔及冲击钻成孔要点【理解记忆】(P45) 人工挖孔桩 开挖深度超过16m需要专家论证 39.水下混凝土灌注施工要点【注意数字】(P47) 水下混凝土灌注阶段 要点 灌注前 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm 初灌时 导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1m【新教材变化之处】 正常灌注时 正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为2~6m 2K312030 城市桥梁上部结构施工 40.吊运方案【注意结合案例考查安全问题】(P49)
41.吊运要求:(1)构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定。
(2)吊装时构件的吊环应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于60°时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。(3)吊移板式构件时,不得吊错板梁的上、下面, 防止折断。(P49) 42.支(模)架法施工预应力(钢筋)混凝土连续梁施工要点:【理解记忆施工要点-案例题考查频率较高】(P50) (1)支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加固处理或其他措施。 (2)应有简便可行的落架拆模措施。 (3)各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。 (4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。 (5)支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡。 (6)浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。 二建十页纸第3页 /共10页
43. 悬臂浇筑法施工预应力(钢筋)混凝土连续梁施工要点:【以案例题目为主,注意悬浇顺序和合龙顺序】 (P50-P51) 混凝土浇筑 悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。 合龙顺序 预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。 合龙段长度 合龙段的长度宜为2m。 合龙时间 合龙宜在一天中气温最低时进行。 2K313000 城市轨道交通工程 2K313010 城市轨道交通工程结构与特点【客观题】 44.地铁车站施工方法【了解各种施工方法的工艺流程】(P56-59) 地铁车站施工方法 要点 明挖法 分为敞口放坡基坑和有围护结构的基坑 盖挖法 城市中施工采用最多的是盖挖逆作法 喷锚暗挖法 是否考虑利用围岩的自承能力是浅埋暗挖法与新奥法的主要区别 45.区间隧道施工方法及适用条件【掌握施工要点】(P61-65) 区间隧道施工方法 要点 明挖法 隧道结构通常为矩形截面,实际中较少采用。 喷锚暗挖(矿山)法 隧道衬砌主要为复合式衬砌,由初期支护、防水隔离层、二次衬砌组成。 (1)适用条件:①在松软含水地层,相对均质的地质条件。②隧道应有足够的埋深。③必须修建工作井。④从经济角度考虑,连续的盾构施工长度不宜小于盾构法 300m。 (2)了解基本施工步骤。 2K313020 明挖基坑施工 46.围护结构类型、工艺、特点、适用条件【理解记忆-案例题】(P66-68) 围护结构类型 要点 工字钢桩围护结构 施工有噪声 钢板桩围护结构 多采用“U”形钢板桩,沉放、拔除、使用机械均与工字钢桩相同 钻孔灌注桩围护结构 刚度大,可用在深大基坑,需降水或与能止水的搅拌桩、旋喷桩配合使用 深层搅拌桩挡土结构 现场将水泥、石灰与地基土拌合 SMW桩 止水性好,内插型钢可拔出反复使用 地下连续墙(重点) 开挖深度大,可兼作主体结构的一部分,造价高 47.两类内支撑体系的形式和特点【掌握表2K313021-2】(P69) 48.基坑的变形控制【考查以客观题目为主】(P71) 基坑的变形控制 主要方法 增加围护结构和支撑的刚度、增加围护结构的入土深度、加固基坑内被动区土体、控制基坑变形 减小开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑的时间、调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响【关键词:刚度深度、加固土体、降时间和水】 坑底稳定控制 加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水、适时施作底板 49.基坑边坡稳定措施:【考查形式多样,通用知识,理解记忆】(P73) (1)确定边坡坡度,做成折线形边坡或留置台阶。(2)做好降排水。(3)采用坡面土钉、挂金属网喷混凝土、水泥砂浆护面。(4)禁止在坡顶堆放材料、重物以及停止或行驶大型机械。(5)边坡随刷随挖,不得挖反坡。(6)暴露时间较长的基坑应采取护坡措施。 50.护坡措施:【重点掌握放坡开挖常用的保护措施】(P73)
(1)按设计要求开挖土方,不得超挖,不得在坡顶堆放土方、材料和设备。边坡有失稳迹象时,应采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载等。
(2)放坡开挖时,常用的保护措施:叠放沙包或土袋、水泥抹面、挂网喷浆或混凝土、锚杆喷射混凝土护面、塑料布或土工织物覆盖坡面等。
51.常见降水方法及适用范围【掌握表2K313024,重点掌握适用地层、降水深度、地下水类型,根据现场背
二建十页纸第4页 /共10页
景资料选择合适的降水方法,高频考点】(P80-81) 2K313030 喷锚暗挖(矿山)法施工
52.喷锚暗挖法的掘进方式施工工序及特点对比:(1)全断面开挖法;(2)台阶开挖法;(3)环形开挖预留核心土法;(4)单侧壁导坑法;(5)双侧壁导坑法;(6)中隔壁法和交叉中隔壁法【注意表2K313031中的示意图及土方开挖顺序,以客观题为主】(P83-P86) 53.隧道内外加固技术措施区分【客观题,注意区分】(P87) 支护与加固技术措施 常用技术措施 (1)超前锚杆或超前小导管支护;(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆; 暗挖隧道内技术措施 (3)设置临时仰拱;(4)管棚超前支护。 暗挖隧道外技术措施 (1)地表锚杆或地表注浆加固;(2)冻结法固结地层;(3)降低地下水位法。 54.小导管注浆加固与大管棚施工参数【从“小”和“大”两方面区分记忆】(P92-P93) 技术参数 小导管 大管棚 配合钢拱架 必须配合 必须配合 钢管直径 30~50mm 70~180mm 钢管长度 3~5m 短:<10m;长:>10m 沿拱环向布置间距 300~500mm 2~2.5Ф 沿拱环向外插角 5~15° ≤3° 沿隧道纵向搭接长度 ≥1m >3m 钢管钻设注浆孔的间距 2K314000 城镇水处理场站工程 2K314010 水处理场站工艺技术与结构特点 55.常用给水处理方法及工艺流程(P95) 工艺流程 原水→简单处理(如筛网滤过或消毒) 100~150mm 按设计要求 适用条件 水质较好 一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水,进水原水→接触过滤→消毒 悬浮物一般小于100mg/L。 一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊原水→混凝沉淀或澄清→过滤→消毒 度小于3mg/L的河流水。 原水→调蓄预沉→自然预沉淀或混凝沉淀高浊度水二级沉淀,适用于含砂量大,砂峰持续时间长→混凝沉淀或澄清→过滤→消毒 的情况。 56.给水及污水处理构筑物区分【以客观题目为主,将容易混淆的放一起考查】(P99) 水处理(含调蓄)构筑物 构筑物名称 配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水给水处理构筑物 池、二级泵站 进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、污水处理构筑物 氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐 2K314020 水处理场站工程施工 57.整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程:测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及顶板支撑柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验(P100) 58.模板、支架施工技术要点【通用知识,理解记忆,考查形式多样】(P100-P101) (1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求。
(2)在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口,在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。 (3)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。【“请勿三心二意”】 59.止水带安装要求【客观题为主】(P101) 止水带种类 接头形式及要求 二建十页纸第5页 /共10页