一、填空题(请将正确答案填在题中括号内,每题1分,共20题) 1、接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的( )倍。【答案1.1(见P4,3.0.2)】
2、结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位,接头等级的选定应符合下列规定:
混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用( )接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用( )接头。
混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用( )接头。【答案Ⅱ级,Ⅰ级,Ⅲ级(见P6,4.0.1)】
3、钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于( )。连接件之间的横向净距不宜小于( )。【答案15mm,25mm(见P6,4.0.2)】
4、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。钢筋机械连接的连接区段长度应按( )计算。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:
接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置
2020年4月19日
接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于( ),Ⅱ级接头的接头百分率不应大于( )。
接头宜避开有抗震设防要求的框架的( );当无法避开时,应采用Ⅱ级接
头或Ⅰ级,且接头百分率不应大于( )。【答案35d,25%,50%,梁端、柱端箍筋加密区,50%(见P6,4.0.3)】
5、对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应小于9个:单向拉伸试件不应少于( ),高应力重复拉压试件不应少于( ),大变形重复拉压试件不应少于( )。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验。【答案3个,3个,3个(见P8,5.0.3)】
6、直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:
安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互( ),标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过( )。【答案顶紧,2p(见P9,6.2.1)】
7、直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值:钢筋直径18mm-20mm时为( ),22mm-25mm时为( )。【答案200N??m,260 N??m(见P10,6.2.1)】
8、工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的( )。【答案型式检验报告(见P11,7.0.1)】
9、接头的现场检验批应按检验批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以( )个为一个验收批进行检验和验收,不足该数量时作为一个检验批。【答案型式检验报告(见P11,7.0.5)】
2
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
10、现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行( )连接,或采用焊接及机械连接方法补强。【答案搭接(见P12,7.0.9)】
二、判断题(请在题后括号里正确打“√”,错误打“×”,每题1分,共20题)
1、钢筋接头应根据其性能等级和应用场合,对单向拉伸性能、高应力重复拉压、大变形重复拉压、抗疲劳等各项性能确定相应的检验项目。( )【答案( √ )见P4 ,3.0.3】
2、钢筋接头根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下重复抗压性能的差异分为三个性能等级。( )【答案( √ )见P4 ,3.0.4】
3、混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位不得采用Ⅱ级接头。( )【答案( × )见P6 ,4.0.1】
4、结构构件中纵向受力钢筋采用HRB400G,直径为20mm,则其钢筋机械连接来的连接区段长度可按900mm计算。( )【答案( √ )见P6 ,4.0.3】
5、同一连接区段内接头受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率不得大于50%。( )【答案( × )见P6 ,4.0.3
6、同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率中对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。( )【答案( √ )见P7 ,4.0.3】
7、用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按规定的拧紧扭矩进行装配,型
2020年4月19日
式检验试件必须采用未经预拉得试件。( )【答案( √ )见P8 ,5.0.4】
8、型式检验主要对强度进行检验,包括抗拉强度和抗压强度。( )【答案( × )见P8 ,5.0.5】
9、型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并出具检验报告和评定结论。( )【答案( √ )见P8 ,5.0.6】
10、加工钢筋接头的操作工人应经专业技术人员培训合格后才能上岗,人员应相关稳定,钢筋接头型式检验合格后,接头加工的工艺检验即合格,可进行接头加工。( )【答案( × )见P9 ,6.1.1】
11、直螺纹接头的现场加工中钢筋丝头宜满足6f级精度要求,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过4p。( )【答案( × )见P9 ,6.1.2】
12、直螺纹钢筋接头的安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。( )【答案( √ )见P10 ,6.2.1】
13、直螺纹接头钢筋直径为16mm,安装时的拧紧扭矩值显示为120N.m时则代表合格。( )【答案( √ )见P10 ,6.2.1】
14、直螺纹接头钢筋直径为28mm时,最小拧紧扭矩值为350N.m。( )【答案( × )见P10 ,6.2.1】
15、锥螺纹钢筋接头安装时应严格保证钢筋与连接套的规格相一致。( )【答案( √ )见P10 ,6.2.1】
16、锥螺纹钢筋接头质量应满足校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用,校核用扭力扳手应每半年校核1次,准确度级别应选用5级。( )【答
3
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
案( × )见P10 ,6.2.2】
17、锥螺纹钢筋接头安装时直径18mm钢筋拧紧扭矩值为180N.m。( )【答案( √ )见P10 ,6.2.2】
18、套筒挤压钢筋接头的安装质量中钢筋端部允许有部分局部弯曲,可是比例不得超过5%,不得有严重锈蚀和附着物。( )【答案( × )见P10 ,6.2.3】
19、锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值直径40mm钢筋为400N.m。( )【答案( × )见P10 ,6.2.2】
20、对抽检不合格的接头检验批,应由建设单位会同设计等有关方面研究后提出处理方案,施工单位不得私自处理。( )【答案( × )见P12 ,7.0.10】
三、单选题(以下各题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在题后括号内,每题1分,共20题)
1、接头抗拉强度是指( )【答案A见P2】
A、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。 B、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值的1.1倍。 C、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值的0.8倍。 D、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值的1.2倍。 2、接头的设计应满足( )的要求。【答案D见P4】 A、强度性能 B、变形性能 C、拉伸和变形性能 D、强度和变形性能
2020年4月19日
3、Ⅰ级接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于( )倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及重复拉压性能。【答案A见P4】
A、1.1 B、1.2 C、1.25 D、1.3
4、混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用( )级接头。【答案B见P6】
A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅲ
5、混凝土结构中在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用( )级接头。【答案A见P6】
A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ D、Ⅱ、Ⅲ
6、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,HRB400直径32mm钢筋机械连接的连接区段长度可按( )计算。【答案D见P6】
A、900mm B、1000mm C、1125m D、1225mm
7、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头面积百分率不应大于( )。【答案A见P6】
A、25% B、50% C、75% D、100%
8、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率为( )。【答案D见P6】
A、25% B、50% C、75% D、均可
9、接头宜避开有抗震设防要求的框架的( )箍筋加密区,无法避开时采用Ⅱ或Ⅰ级接头。【答案C见P6】
4
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
A、中部 B、1/3处 C、梁端、柱端 D、主、次梁交接处 10、下列( )能够不做接头的型式检验。【答案B见P8】 A、确定接头性能等级 B、型式检验报告未超过1年 C、材料改动 D、工艺、规格改动
11、型式检验的试验方法中变形检验主要是检验( )【答案C见P8】 A、残余变形 B、最大力总伸长率
C、残余变形、最大力总伸长率 D、残余变形、残余最大变形
12、钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,螺距为2.5mm的钢筋丝头,其公差可为( )。【答案A见P8】
A、5mm B、6mm C、7mm D、8mm
13、直径20mm钢筋丝头,螺距2.5mm,采用直螺纹量规检验时止规旋入长度可为( )。【答案D见P8】
A、10mm B、9mm C、8.5mm D、5mm
14、钢筋直径25mm直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值为( )N.m。【答案B见P10】
A、250 B、260 C、240 D、220
15、钢筋直径32mm直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值为( )N.m。【答案A见P10】
A、320 B、300 C、280 D、260
16、钢筋直径32mm锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值为( )N.m。【答案C见P10】
2020年4月19日
A、280 B、300 C、320 D、900
17、钢筋直径36mm锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值为( )N.m。【答案A见P10】
A、360 B、340 C、320 D、300
18、套筒挤压钢筋接头安装时,钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过( )mm。【答案D见P10】
A、16mm B、14mm C、12mm D、10mm
19、套筒挤压钢筋接头的安装时,挤压后的套筒裂纹描述正确的是( )。【答案A见P10】
A、0.0mm B、0.2mm C、0.4mm D、0.6mm
20、钢筋连接工程开始前,应对进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验中每种规格钢筋的接头试件不应少于( )根。【答案A见P11】
A、3 B、6 C、9 D、12
四、多选题(以下各题都有2个及以上正确答案,请将正确答案的序号填在题后括号里,选对一个得0.5分,满分2分,错选一个该题得0分,每题2分,共20题)
1、在下列情况下应进行型式检验( )【答案ACD见P8】 A、确定接头性能等级 B、确定施工部位
C、材料、工艺、规格进行改动时 D、型式检验报告超过4年时 E、型式检验报告超过3年时
2、直螺纹接头的现场加工应符合下列规定( )【答案ABD见P9】