二次供水管理制度
二次供水管理制度 1.二次供水管理要求:
(1)工程部主管管每月5日之前检查小区内每个水池(箱),将将检查情况记录在自己的工
作日志上。
(2)二次供水管理由水泵房机电维修人员专职负责。水泵房机电维修员必须持有卫生防疫
站认可的《健康证》。
(3)每个水池(箱)应结构完好、无渗漏,检视窗应加盖上锁,水池(箱)周围及顶盖应
清洁干净。
(4)水池(箱)应每隔4个月清洗、消毒一次,清洗员必须持有经卫生防疫站认可的《健
康证》。
(5)清洗消毒水池(箱)时应提前两天通知公共事务部,由公务部通知有关用不着水部门
和用户做好储水准备。
2.水池(箱)清洗消毒安全注意事项
(1)在水池(箱)内作业时,光源需采用36V以下安全电压,最好用手电筒或应急灯。
(2)抽污水的潜水泵应装漏电开关,漏电开关应提前试验并确认开关可靠。 (3)水池(箱)消毒人员需戴防护眼镜和口罩,如果在水池(箱)内感到头晕、气喘,则
应马上离开水池(箱)到外面呼吸新鲜空气。
(4)上下水池(箱)时应把紧扶手、踩稳不锈钢梯,严防跌落。 3.水池(箱)清洗消毒前的准备工作
(1)1:100灭菌净水溶液或市卫生防疫站配制的消毒液。 (2)潜水泵、应急照明灯或手电筒。
(3)扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、眼镜、口罩、胶手套。 4.水池(箱)清洗消毒程序
(1)排放水
排放水应提前关闭水池(箱)进水阀,让水池(箱)水位用到接近消防用水水位,以免
浪费;为确保用户正常用水,排放干水池(箱)的时间应控制在1.5小时以内。
(2)清洗消毒
清洗:铲出水池(箱)内泥沙及各种沉淀物;
用扫把或尼龙刷从水池(箱)顶部、四周墙壁、底部依次反复刷洗; 如果仍未洗干净应再进行刷洗直至干净为止。
消毒:用扫把或尼龙刷蘸取1:100灭菌净水溶液(或防疫站配制的消毒水溶液,依次反复
刷洗消毒;之后将水池(箱)盖好封闭半小时;
用清水冲洗一遍整个水池(箱),排出消毒水溶液; 重复用清水冲洗一遍并排出消毒水溶液
注水:清洗消毒工作全部结束后,清理收拾好所有工具。打开闸阀向水池(箱)内注水,达
到调定的水位后加盖上锁。
5.取样送检
(1)用干净的矿泉水瓶从水也(箱)中部提取500ml水并在瓶子中部贴上标签,标签上应写明送栓单位及送样日期。
(2)水样当天由机电处主管安排人员送至市卫生防疫站进行检测。 (3)如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池(箱)直至合格为止。 6.记录存档
水池(箱)清洗消毒工作全部结束后,应完整、规范、清晰地把情史记录在《水池(箱)清
洗消毒记录表》内,并于每次小区全部水池(箱)清洗消毒工作结束后三天内由水泵房组长
把记录整理成册交机电处存档,保存期为两年。