智能交通卡口施工组织方案
系统采用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。防雷接地电阻不得大于10Ω。69qa2cy。 采用电源及视频信号防雷器,具备外部和内部二级避雷措施。 4.3 路口标杆的安装与说明 4.3.1 基础施工
1) 现场勘查:在基础施工前应按以下要求进行检查:
? 检查基础位置。基础位置处地下不应有上下水、煤气、供暖等管道,电力、通讯、光纤等线路通过,如有以上管线通过时,应争取按前端立杆位置的最低要求重新定位,仍不能避开时,要会同相关管理部门协商解决。定位机柜基础时,还要注意机柜的前后门位置0.7m内不许有障碍物阻挡。TRghSFx。 ? 测量基础位置处的可施工尺寸,看是否能够满足基础尺寸的最低要求,如可施工水平尺寸小于基础要求尺寸,可采取改变基础位置或按等体积原则改变水平尺寸等方法解决。基础水平形状原则上宜为正方形。vcvY4Uo。 ? 区别不同杆采用不同基础地锚,且地锚主筋粗细、间距、所围圆的直径大小要与相应杆底座法兰盘固定孔位置一致。地锚主筋丝扣完好。PUin7O7。 2)下地锚与浇注
? 下地锚时,要把地锚安放在基础的中心位置,要求地锚主筋与地面垂直,地锚钢挡板平直无变形且上表面与步道砖上表面或
智能交通卡口施工组织方案
地面平齐并保持水平;机柜地锚安放时,应使其前、后边与车道平行;立杆地锚安放时,应保证安装横臂杆时,其横臂与停车线平行;地锚安放必须采取固定措施,使其牢固保持原位置不变,即使受力后也要迅速恢复原样;需对地锚钢挡板上的主筋螺纹采取保护措施,防止磕碰或粘上泥浆。IZrcDtO。 ? 基础浇注用水泥混凝土砂浆应使用现搅拌的C25以上规格产品,浇注时应符合国家相关标准、规范的要求。浇注时应时刻注意地锚的位置情况,要多用水平尺测量地锚钢板平面,并调节使其保持水平。zToVydU。 4.3.2 立杆施工
1. 在基础养护、线路敷设结束后,才可进行立杆施工。在立杆施工前需做以下工作:
? 准备施工车辆,需要准备可运载杆体的平板货车和5吨以上的起重吊车。
? 清理地锚钢挡板上平面的水泥残留物,检查主筋螺纹是否完好、洁净。
? 备齐杆体连接用的配件,准备一些杆体抄平用的垫铁。 ? 备齐专用工具和材料,如扳手、水平尺、钢丝绳、大绳、镀锌铁线(8#线)等。
2. 立杆时,宜按以下顺序操作:
? 把杆体和横臂在地面摆放整齐,杆体底座法兰正对地锚。 ? 把电缆沿杆体、横臂穿出,在横臂头处预留余量并盘好。
智能交通卡口施工组织方案
? 把杆体与横臂用紧固件连接紧固,安装立杆顶帽。
? 用吊车把杆体吊起,并在横臂头处绑一根10m铁线,在地面需人工调整横臂安装方向。
? 把杆体底座法兰坐到地锚法兰盘上,安装地座螺丝、紧固。 ? 用水平尺测量杆体各方向垂度,在两法兰间塞入垫铁反复调整杆体垂度,使杆体各方向保持与水平面垂直。
? 检查底脚螺丝紧固程度。杆体底脚螺丝需用加长杆扳手紧固,不允许有任何松动。安装立杆检查孔盖。 4.4 杆件及抓拍设备的安装。
4.4.1 标杆的安装能抗12级大风,同时考虑了防腐、防雷、接地等因素。
4.4.2 立杆安装一般高度为6.5米、距停车线后15-25米,距离的远近决定选用的镜头的焦距。横杆长度以到达被测车道为宜,使安装的摄像机视角可以完全覆盖监控方向的1~3个车道。xiim0hP。 4.4.3 需给主控制机提供220VAC电源线1条、监控方向的红灯信号线(220VAC或5-12VDC);每部摄像机引入网络信号给主控制机;系统即可连接完毕。ahbgk8n。 4.4.4 抓拍设备安装位置的确定:把摄像机安装到所立横杆件相应位置,上下左右转动,以使抓拍到的图片包含所要监控的车道的停车线、车型、红色信号灯清晰可辨,若无法达到,需要调整镜头焦距或更换
智能交通卡口施工组织方案
不同焦距的镜头。45HCW5c。 4.4.5补光灯的安装可以是跟摄像机同一横杆上,同样按上调整补光灯的角度,使需要补光时摄像机抓拍的图片中停车线、违法车辆、红灯清晰可见,同时补光灯也可安装在路侧的立杆上,补光效果可能更佳,安装的位置在离闯红灯区域边线2米到3米处的立杆上,高度为3米,角度为能让补光灯照射覆盖到抓拍区域,调整角度使其达到补光效果最优。5Ks0OWT。 4.4.6 感应雷的防护。为了使所有的系统设备能正常运转,路口前端的供电线路的电源防雷(感应雷)也尤为重要,本方案中在前端各路口总配电处(交流净化稳压电源前)加装电源防雷器。hier6V1。 4.5 线路的敷设
4.5.1 线路的敷设主要是指主设备箱与各方向的分设备箱、机柜与立杆间线路的敷设施工。机柜与指挥中心间的线路敷设工程可参考国家民用闭路监视电视系统工程技术规范的规定执行。KKBZV9U。 4.5.2 电缆的敷设应符合下列要求: 1) 2) 3)
4) 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍; 电源线宜与信号线、控制线分开敷设; 室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线;
电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆。宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。Y7bt9GB。 4.5.3 架设架空电缆时,宜将电缆吊线固定在电杆上,再用电缆挂钩
智能交通卡口施工组织方案
把电缆卡挂在吊线上;挂钩的间距宜为0.5~0.6m。根据气候条件,每一杆档应留出余兜。8rhYt5m。 4.5.4 敷设管道电缆,应符合下列要求:
1) 待敷设下线管选择时,管内径尺寸与待穿管电缆总外径相比要有一定的余量,一般要大于电缆总外径的2倍。地埋管宜选择厚壁半硬白尼龙管为佳,地外管宜选择带保护膜的金属蛇皮管或无缝钢管。AmhHSKk。 2) 地埋管的埋深不得小于0.4m,拐弯半径不得小于管径的15倍;紧靠电缆处应用沙或细土覆盖,其厚度应大于0.1m,且上压一层砖石保护。通过交通要道时,应穿钢管保护。prTIic6。 3) 4) 5) 6) 7) 8)
管线不宜过长,过长时,要在管路上设置一处或多处电缆井。 敷设管道线之前应先清刷管孔。
管孔内预设一根镀锌铁线,管口两端临时采取措施封堵。 电缆穿管可与下管同时进行也可过后进行。 穿放电缆时宜涂抹滑石粉。
进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等
处理措施。 9)
管头处电缆余量要充足,并盘好。
4.5.5 管道电缆或直埋电缆在引出地面时,均应采用钢管保护。钢管伸出地面不宜小于2.5m;埋入地下宜为0.3~0.5m。rqwG35G。 4.5.5 做好管头处预留电缆的保护工作,尽可能使立杆、立柜工序连续进行。
智能交通卡口施工组织方案