好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高标准农田建设项目施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

节中的施工技术质量关,提出各种施工合理化建议,负责各种材料进场的资质审查和质量验收,组织新材料,新工艺,新技术的推广和实施。

六、经营部门职责

负责施工的材料计划,工程预、决算及劳务队合同办理和结算工作,检查合同履行情况,并作好记录。

七、安全文明员

负责文明安全施工,安全保卫及管理人员后勤保障工作,负责进场施工人员的安全教育及成品保护工作。

八、材料设备员

负责施工所需物资的采购、验收、?搬运、贮存、防护和发放,并按程序进行标识或记录,以便追溯,对采购及进场材料的和设备的数量、质量、价格负责。

第三章 施工平面布置

根据本工程的地理位置、周边环境以及现场勘察资料,本着实现文明施工、节约的原则,对该工程施工道路、给排水、临时设施作布置。

第1节 临时设施的布置

一、生产临时实施的布置

在进行生产临时设施规划时,尽量将它与生活临时设施分开设置,采用租用当地民房措施,将生活区与临时生产区集中(见附图),具体布置开工后根据实际情况布置。

二、生活临时实施的布置

生活临时设施主要租赁。详见施工平面布置图。使其符合文明施工的要求。主要生活临时见附件。

第2节 施工临时用电、用水

一、临时用电设计 1、施工现场情况:

根据本工程的特点,沿业主指定的供电点采取三相五线制引入施工现场,如果引入点到施工场地要穿越道路,则采用敷设方式为穿管暗敷的方式,穿过施工道路用穿管明敷、电杆横担瓷瓶拉线敷设为主的方式。根据临时用电规程规定,采用三相五线制布线。另配一台200KW柴油发电机组。

3、现场线路布置

根据施工用电规范及招标文件有关规定,现场用电线路布置如下: (1)搅拌台、钢筋加工房和木工房、现场用电为分别设置一条线路。

(2)现场照明为一组线路,并包括文明工地的现场围墙用电和道路边的照明用电。道路边照明线路为沿施工道路架设,路灯间距为30米,使用大于100瓦的防水灯泡。

(3)施工现场的配电箱为沿工程物周边设置,其间距不大于50米。其线路截面按线路3设置。

4、临时用电安全技术及防火措施。

(1)安装、维护或拆除临时用电设施必须由电工完成,电工等级应与工程技术难易度相适应。

(2)电气工作人员必备下列条件: a、经医师鉴定无妨碍工作的病症;

b、具备必要电器知识,并经考试合格,熟悉电力安全操作规程; c 、学会紧急救护法:触电急救法和人工呼吸法。 (3)在停电或部分停电的电气设备工作必须完成下列措施: ①停电、②验电、③可装设接地线、④悬挂标示盘和装设遮栏,上述措施由值班人员执行。对于无经常值班人员的电气设备由断开电源的人执行,并有监护人在场。

(4)接地线必须使用专用的线,固定在导体上,严禁用缠绕的方式进行接地。

(5)在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上应悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌

(6)严禁在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。

(7)低压带电工作应设专人监护,并使用绝缘工具执行,安全操作规程规定人体不得同时接触两根线头。

(8)电气设备灭火措施:首先将有关设备的电气切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、氧化碳灭火器或四氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火,对用油设备应使用泡沫灭火器或干燥砂子灭火。

(9)触电急救:首先切断电源,使触电者与电源脱离接触,若触电者已停止呼吸,应立即对触电者进行人工呼吸并立即请医院医生急救,在进行人工呼吸必须使触电者恢复到自然呼吸为止,除确诊死亡外,中途不得停顿。

(10)建立临时用电安全技术档案。 a、临时用电施工组织设计资料; b、修改临时用电施工组织设计资料; c、临时用电安全、技术交底; d、临时用电工程检查验收表; e、接地电阻测定记录表; f、定期检(复)查表; g、电工维修工作记录;

h、实行施工负载(电流、有功、无功负载或电度)记录。 5、施工现场供电设施的安装和维护

(1)施工现场配电线路的布置应符合以下要求:

a安全供电应符合配线工程的规范和技术要求; b线路应尽量架设在道路一侧,不得妨碍交通。

(2)施工现场所有用电设备,除有保护接零外,还必须在设备支线的首端设置漏电保护装置。

(3)根据现场情况,穿过施工道路的线路采用BLV铝芯塑料线穿DN100钢管明敷。配管时,首先检查钢管有无毛刺,裂缝,不符合标准的不能使用。

(4)架空线路敷设:

a线路、器材除要求取得质量合格证外,施工前进行外观检查,木质电杆、导线、绝缘等应符合规范要求,不得有缺陷。

b电杆的埋设必须根据施工平面布置图,进行测量放线工作,施工测量结束后,进行杆坑的挖掘,按施工规范进行埋设;

c导线架设必须按规范施工,跨越物与导线的距离必须符合安全用电的最小安全距离;

d导线敷设采用三相五线制,A、B、C三相相线、工作零线、保护零线应分色。

(5)瓷夹、瓷柱在安装前应检查其外观质量,发现破裂者不得使用,配线时瓷柱、瓷夹板应固定牢。

(6)用电设备的安装,安装前应开箱检查,发现问题应即时处理,电动机的金属外壳应可靠接零或接地。

(7)每层设置配电箱1个,照明线路的敷设应符合临时照明规范。

高标准农田建设项目施工组织设计

节中的施工技术质量关,提出各种施工合理化建议,负责各种材料进场的资质审查和质量验收,组织新材料,新工艺,新技术的推广和实施。六、经营部门职责负责施工的材料计划,工程预、决算及劳务队合同办理和结算工作,检查合同履行情况,并作好记录。七、安全文明员负责文明安全施工,安全保卫及管理人员后勤保障工作,负责进场施工人员的安全教育及成品保护
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
059068rl625zpak1cslt1is53085cn00i9f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享